01.04.2026 в 09:26:11

BV написал 01.04.2026 в 08:51

Так как вы придумываете за других....1.Все кондейщики дураки и балбесы потому как только я, в белом пальте и каске, знаю что они зря после первого этапа заполняют трассы азотом под давлением

Я не гооврю что зря, глупости не надо писать. Я лишь указала что это не обязательно. Если делать нечего - то вот у кота например всегда найдется что полизать, ну и у кондиционерщика тоже. Нравится азот - да ради Бога. Хуже не будет. Гелием еще дороже - а водород не просто дороже - но и более проникающ и обнаружит мельчайшие дефекты недоступные для азота. Если после «первого этапа» просто заплющить концы трубок (что и делали десятилетиями) - то все будет то же самое, только без азота. И слово «рекомендуется» пишется и слышится иначе чем «требуется» или необходимо. Рекомендуется мыть руки перед едой, например. Но если не помыть - то тоже ничего.

Рекомендации НОСТРОЙ пишут болваны, и только я знаю что при пайке азот не нужен, так как есть фильтры

Нет, болваны их читают и неверно интерпретируют. Рекомендация - это совет, а не закон.

СНИПы также составлены идиотами, которые пишут про опрессовку жидкостью, потому, что они не знают, что бывает зима.

Если там написано что трубу из магазина надо проверять заполняя водой - то да. Они идиоты. Если разговор про опрессовку соединений - то я свои доводы привела выше. Можно жидкостью (керосином например) - выше качество проверки. Водородом еще выше. Зачем только - непонятно. Гораздо чаще уже положенные и опрессованные трубы после заливки стяжек - просверливают и пробивают - чем обнаруживается заводской брак трубы. Заводской брак лучше воздухом - остальное лишено смысла в виду меньшей вероятности чем последующее повреждение.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135494

01.04.2026 в 09:39:50

pool написал 01.04.2026 в 00:29

Газы - сжимаемые среды в отличие от жидкостей.

Это сложно)

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 13234

01.04.2026 в 11:02:50

BV написал 01.04.2026 в 09:39

Это сложно)

Если Паша осилил - то и вы справитесь.

0

Narrenfreiheit

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 6878

01.04.2026 в 11:16:01

MADONNA написал 01.04.2026 в 11:02

> BV написал 01.04.2026 в 09:39 > > Это сложно)

Если Паша осилил - то и вы справитесь.

А самой-то всё никак?

0
kvester
kvester
Новичок

Регистрация: 17.10.2024

Минск

Сообщений: 14

01.04.2026 в 14:13:22

BV, По итогу вот, что выяснилось(хотя изначально у него спросил, чего запас такой короткий? егшо ответ был все норм, тыщу штук уже поставил, все хватит. Хотя по факту хватит только если блок в окно вфывесить), у монтажника просто с собой был такой кусок трубки, поэтому он ее так и смонтировал(толи лень ехать было за новой, толи забил, толи просто он очень нехороший человек).

По итогу утром сам написал, как погода лучше будет приедем допаяем, хотя после такого его отношения к работе, есть большое желание заставить трассу демонтировать, но уже штробы замазаны и меня убедили, что при нормальной пайке и опресовке, впринципе проблем не должно быть.

Тут еще другой момент, где по потолку идут трубки, к изоляции кабель управляющий притянули стяжками и ее в этих местах передавили. Подсказывают, что возможен в этих местах образовываться конденсат и по итогу будет капать потом, на сколько это правда?

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 13234

01.04.2026 в 14:28:13

kvester написал 01.04.2026 в 14:13

Подсказывают, что возможен в этих местах образовываться конденсат и по итогу будет капать потом, на сколько это правда?

Откуда там конденсат? Есть ощущение что кое-кто просто хочет вынести мозг монтажникам и попить кровушки. Трубка короткая - проблем нет нарастить. Теперь изоляция пережата, потом еще какая-то фигня в голову придет.

0

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135494

01.04.2026 в 14:49:10

kvester написал 01.04.2026 в 14:13

у монтажника просто с собой был такой кусок трубки,поэтому он ее так и смонтировал(толи лень ехать было за новой, толи забил...

.... ну не вынимать же) Так и подумал, что он думал что остатка хватит)

kvester написал 01.04.2026 в 14:13

при нормальной пайке и опресовке, впринципе проблем не должно быть.

Да.

kvester написал 01.04.2026 в 14:13

Подсказывают, что возможен в этих местах образовываться конденсат и по итогу будет капать потом, на сколько это правда?

Крайне маловероятно. Если чуть МОЖЕТ быть, и будет, то капать не будет. Капает с голой трубы.

Если уж совсем придушили - можно переставить стяжки посвободнее, но думаю лишнее. Важнее чтобы стыки изоляции проклеили лентой.

0
kvester
kvester
Новичок

Регистрация: 17.10.2024

Минск

Сообщений: 14

02.04.2026 в 08:31:19

BV написал 01.04.2026 в 14:49

Важнее чтобы стыки изоляции проклеили лентой.

если не придираться, что намотали этого армированного скотча, как дети в садике мотают, то да стыки проклеили.

Сразу еще вопрос возник. Межблочный они кинули шшвп 5*1,5 ввг нг, на улице в эту ленту белую, только трубки с изоляцией обмотали, кабель и дренаж, вообще в свободном полете висели. После замечания они обычной изолентой примотал к трубкам и все.

Вопрос, не придет ли от ультрафиолета за пару лет кабелю конец, надо ли его тоже обмотать или в какую гофру спрятать? Есть вариант, что например сам кондишн ставить буду через года 4.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135494

02.04.2026 в 09:33:20

kvester

kvester написал 02.04.2026 в 08:31

армированного скотча

Должна быть ал лента.

kvester написал 02.04.2026 в 08:31

шшвп 5*1,5

Есть КГВВГнг.

Еще ПВСнгls

kvester написал 02.04.2026 в 08:31

обычной изолентой примотал к трубкам и все.

Вопрос, не придет ли от ультрафиолета за пару лет кабелю конец,

Изолента отвалится через год-три, кабель проживет подольше, сколько - зависит и от пластика и от количества солнца.

kvester написал 02.04.2026 в 08:31

дренаж

Если белая гофра - на стыке со стеной, или там где свисает конец - обламываются ветром - посмотрите как это бывает на давно установленных кондеях...

Быстро обламывается если конец длинный, мороз и сильный ветер.

0
Tolk
Tolk
Местный

Регистрация: 08.03.2019

Воронеж

Сообщений: 206

08.04.2026 в 10:46:21

Добрый день, форумчане. Поставил при ремонте в квартире 3 сплита Aeronik ASI-07ILK3/ASO-07ILK2 серии Legend. Устанавливали вродь не криворуки. Сейчас межсезонье и чуть похолодало потому решил затестить как оно там на обогреве и заметил, что все 3 внешних блока при работе издают журчаще-шипящий (больше журчащий наверно) звук, я его не слышу, но могут слышать (в теории) соседи.

Из самого неприятного - при работе обогрева сейчас внешний блок делает в комнате низкочастотный гул, я бы даже сказал бас, будто под окнами находится машина с мощных сабвуфером и даже один кондюк басом наполняет половину 3к квартиры. Причем гул то есть, то нет - периодами появляется.

Трасса вродь не вибрирует, внутренний блок тоже, внешний потрогал - вибрация есть, но не сильная и звука от вибрации на улице нет. Думал это фальшстена из гипсокартона резонирует, но и за ней сама стена тоже звук издает.

Внешняя стена - 3 слойная ЖБ панель с утеплителем минватой. Виброопор или каких-то резинок в комплекте не припомню, да и за окном на кронштейне, насколько могу выглянуть посмотреть, визуально не обнаруживаю. Установщикам звонил - говорят и то и другое - вариант нормы, в домах моего типа часто жалобы на такое, а про гул говорят, что при работе на охлаждение такого уже не будет.

Вопросы: 1: Нормально ли это журчание? Сбоев в работе кондея нет, он считай первый раз включен. 2: Можно ли что-то сделать с гулом? Даже если не полностью убрать, а хотя бы сильно уменьшить. Установщики как вариант предлагают виброопоры, но там опоры 4к и работа 2к - на 3 кондея с неизвестным результатом дороговато выходит тестировать.

Спасибо.

0
Иркут
Иркут
Резидент

Регистрация: 20.03.2019

Иркутск

Сообщений: 2282

23.05.2026 в 19:44:30

Добрый вечер, в ванной имеется вент. отверстие размером 25 см. на 15 см. естественная вентиляция работает. Планирую в верхней части установить квадратный вентилятор, например чтобы включать его при необходимости, например в жару и т.д. а в нижней части решётку со шторками (примерно как на фото). Задумка следующая, большую часть времени, будет работать естественная вентиляция. Когда это необходимо, буду в ручную закрывать шторки на решётке и включать вентилятор. Мастера подскажите, есть ли смысл в таком решении? Нормально ли это будет выглядеть, если вентилятор и решётка, будут из разных "опер"? 10001600241000158488

0