pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7710

26.10.2026 в 15:45:20

MADONNA написал 26.10.2026 в 15:02 > pool написал 26.10.2026 в 11:30 > > как не отличается от атмосферного окружающей атмосферы, равно как и от давления в соседних помещениях.

Следуя его логике и утверждениям - воздух в вентиляции перемещается усилием воли или еще каким-то непонятным образом

Кто и где утверждает, что нет перепадов давления? Но области пониженного давления (более высокие этажи) никогда не назывют разряжением для помещений применительно к ЕВ. То же относится к работе ЕВ на любых этажах.

MADONNA написал 26.10.2026 в 10:49

...может создать разрежение - но так же и естественная вентиляция может его создать.

Разряжение - оценочный количественный фактор. С чем его сравниваешь? Что на макушке Останкинской башни, что в подвале дома - везде атмосферное давление. Но оно, разумеется, что разное по цифрам и меняется даже в течение дня.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15544

26.10.2026 в 16:03:30

pool,  Переобуваешься? Нуну Я подскажу тебе красивый ход рассуждений - обвини меня в ереси. Разрежение (о котором очевидно я говорила) - область с отрицательным давлением. Допустим, давление равно 1 атм и мы спокойно дышим. Давление упало - до 0,5 атм - дышать стало хреново - но это не разрежение, а просто низкое давление. Когда давление упадет до 0,01 - это уже обоасть очень низкого давления - но еще не разрежение. А вот когда манометр покажет -1атм - всё, разрежение наступило.

Но области пониженного давления (более высокие этажи) никогда не назывют разряжением для помещений применительно к ЕВ

Ты все проспал и пропил ((( IMG_3963

1

Narrenfreiheit

pool
pool
Резидент

Регистрация: 03.08.2006

Москва

Сообщений: 7710

26.10.2026 в 16:10:52

MADONNA написал 26.10.2026 в 16:03

pool,  Переобуваешься?

Это не я переобуваюсь, а ты в дерьмо вляпалась со своей логикой. Процитирую твои же слова:

инструкцию писали очередные дебилы, что в наше время неудивительно - больше некому.

Каким образом давление в вентканале может оказаться ниже отмосферного при ЕВ, без принудительного воздействия? Учитывая, что и сверху дома, и снизу - давление только атмосферное. Но разное.

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15544

26.10.2026 в 16:52:33

pool написал 26.10.2026 в 16:10

Учитывая, что и сверху дома, и снизу - давление только атмосферное. Но разное..

Ну да. А что делать с цитатой Алисы и ее трактовкой понятия «разрежения»?

Каким образом давление в вентканале может оказаться ниже отмосферного при ЕВ, без принудительного воздействия?

Наприимер, за счет изменения плотности воздуха. Твоя любознательность похвальна. Еще немного и тебе можно купить букварь и отправить в школу. Прежде чем продолжить свои глупые возражения - прочти определение «давления газа» - лучше в бумажном учебнике, а то потом скажешь что кругом враги и дураки, запутали тебя бедолагу.

1

Narrenfreiheit

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 139538

26.10.2026 в 17:38:01

pool написал 26.10.2026 в 16:10

Каким образом давление в вентканале может оказаться ниже отмосферного при ЕВ, без принудительного воздействия? Учитывая, что и сверху дома, и снизу - давление только атмосферное. Но разное.

Например: https://files.stroyinf.ru/Data1/44/44696

Раздел 9.

1
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1694

26.10.2026 в 17:53:15

BV написал 26.10.2026 в 12:23

Для работы вентиляции нужен приток. Как вы собираетесь его организовать?

Такс... Извиняюсь за задержки, пишу с компа т.к. последняя попытка авторизоваться с телефона была столь неудачна, что больше пол года не мог вообще зайти в профиль. В обшем по притоку: он есть даже с закрытыми окнами, сегодня на обеде экспериментировал. Тянет дым от подоженного и потоушеного картона вблизи отверстия. Хотя меня предыдущая хозяйка уверила, что ей пришлось поставить вентилятор в эту дырку. Теперь у меня два обьяснения: либо женщина не совсем правильно изьяснилась, либо я разобрав немного квартиру открыл приток. В общем давайте считать, что у меня есть будет адекватный приток.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1694

26.10.2026 в 17:59:36

444

Может такая схема? Признаю Мадонна спрашивала про клапана сразу.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1694

26.10.2026 в 18:03:37

Товарищи, завтра я выходной и начинаю делать отверстия они же дырки, в перегородках. Размышляю, что не справлюсь с проделыванием отверстия в уличной стене. У меня перф обычный, небольшой Хилти, далеко не Макс. Да и коронка наверное нужна 125? Стена там метр наверное не меньше. Может начать самому? )))

0
MADONNA
MADONNA
Домохозяйка

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 15544

26.10.2026 в 18:12:00

$GLOBUS$ написал 26.10.2026 в 17:59

Может такая схема?

Попробуй на одном листе изобразить все элементы системы - в квартире есть как минимум ванна-туалет, кухня-газплита и кухня-просто вытяжка и котел. И есть уже проложенные трубы и веншахты строительные

0

Narrenfreiheit

$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1694

26.10.2026 в 18:15:12

MADONNA написал 26.10.2026 в 18:12

И есть уже проложенные трубы и веншахты строительные

нету таковых. С нуля сам буду делать. Я у себя дома сделал и всё работает. Но может повезло. Даже 5 тысяч выиграл за разработку автоматического анемостата. Поэтому автоматизировать запирание ненужных отверстий могу сделать быстрым.

0
$GLOBUS$
$GLOBUS$
Резидент

Регистрация: 12.07.2017

Омск

Сообщений: 1694

26.10.2026 в 18:21:11

А зачем мне вообще каие-то вентшахты? тараканов с других квартир ловить? Или дым от сигарет? Наслышан, хоть сам жил на квартирах только студентом. Зачем? Если я сам свой вент.канал хочу сделать. Дома эти в моей округе, старше меня ссаные двухэтажки. Что там ловить и востанавливать?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.