07.11.2018 в 12:42:57
Ilun, я договорился с нижними соседями об утеплении потолка. если я 50 мм утеплителя внизу сделаю как то изменит ситуацию?
07.11.2018 в 21:26:33
Леонид10101010, будет намного лучше, но краевая зона вдоль окна по торцу плиты останется холодной. Тепло при нагреве кабеля в твердой среде стремится в холодную зону и эта краевая зона самое холодное место.
07.11.2018 в 23:57:17
to Леонид10101010
Немного дополню коллегу Ilun. Пол у вас скорее всего на лоджии зимой будет холодный, а ближе к парапету просто ледяной и никакой ТП в вашей ситуации это не исправит и уж точно манипуляции с датчиком никак не спасут и даже не улучшат положения, акромя впустую крутящегося счётчика :( Если "мастера" не сбегут, следующим летом переделают за свой счёт. Просто посмотрите в инструкции какая должна быть температура на поверхности, аккуратно фиксируйте на бумажке какая у вас и потом им предъявите, что бы не быть голословным. Да, утеплять потолок у соседей = деньги на ветер. Приберегите их на переделку. И кабель на лоджии должен быть не менее 180-200Вт на м.кв. Примеры теплоизоляции лоджий много раз обсуждались в профильной теме.
08.11.2018 в 00:15:20
Леонид10101010 написал: Но вот под стяжкой утеплителя никакого не положили, а просто положили на стяжку,
Леонид10101010 написал: . Мастера кричат, что все хорошо и ничего под теплый пол ложить не надо было.
Бараны, а не мастера - называйте вещи своими именами. Надо было укладывать теплоизоляцию под стяжку. Минимум!!! 50мм ЭППС. А так вы тупо греете улицу.
И да, Вы наверное дали им задание "хотим кухню и балкон без ступеньки, в один уровень ну и еще плитку. И у вас на весь пирог было сантиметров 9, верно? Ну вот они Вам и выполнили ваше тех задание - "как умеем, так и танцуем", а "танцевать" они умеют как рабочие, но ни разу ни как инженеры. И во всей этой истории в первую очередь виноваты ИМЕННО ВЫ.
08.11.2018 в 02:14:39
Да по любому все переделывать.
08.11.2018 в 02:46:37
Aтос написал: Да по любому все переделывать.
Aтос, Ну, если крепко подумать, может и получится переделать только балкон, не трогая полы кухни.
Часть греющего кабеля, которая находится на балконе с вероятностью 99% - на выброс вместе со стяжкой и плиткой.
Но потребуются совсем не типовые тех решения, которые можно придумать только на месте наблюдая всю картину в целом.
А так, когда будет морозец в минус 20 на балконе теплые полы будут играть роль антиоблединителя - греть лужи воды от конденсата, чтобы она не превратилась в лед ;) Даже утепление снизу не поможет - на балконе в центре будет немного теплый пятачок, остальной пол будет ледяным. Даже если терморегулятор загнать в максимум, он будет отключаться по температуре пола кухни, а балкон - замерзать. Надо приглашать рабочих в гости зимой (если они еще не выкинули сим-карты :)) и оставлять с ночевкой на этом балконе :)
08.11.2018 в 05:49:09
Если тепловой кабель греет сразу балкон и кухню, то убрать его только с балкона не получится. Надо снимать весь кабель и заново перекладывать и подключать раздельно. Причем раздельно в любом случае, как не утепляй балкон.
08.11.2018 в 08:56:52
MersGM написал: Да, утеплять потолок у соседей = деньги на ветер
Утепление плиты со стороны нижних соседей, считаю единственный вариант поднять температуру в полу на лоджии до каких-то серьезных переделок. По практике был случай утепления выноса по плите зала ресторана на первом этаже, стало значительно теплее. Также когда приезжаю на диагностику нагревательной системы, всегда заметна разница по теплопотерям, когда снизу не отапливается помещение.
08.11.2018 в 20:25:26
Ilun, на сколько градусов примерно поднимется температуру пола при утеплении соседей? PS нашел строителей, которые таким методом утепляли и ТЦ и дома и балконы, говорят разницу почувствую, это единственное решение, которое может помочь.
18.11.2018 в 20:24:49
Ilun, А если, часть плитки снять на балконе снять 1-1.5 см плиточного клея и уложить еще мат теплого пола, понимаю, что порнуха получается, но может он как то компенсирует теплопотери? И можно ли так делать, я имею ввиду не перегорит ли он?
18.11.2018 в 20:39:49
Ilun, если снять часть плитки на балконе не трогая зал, снять 1-1,5 плиточного клея и уложить еще мат теплого пола. т.е. на балконе получится 2 слоя теплых полов, будет ли лучше? и можно ли так делать?
18.11.2018 в 21:03:14
Когда-то я по неопытности подключал в параллель два кабеля 20 и 30 Вт/м в одном помещении, из-за того что не хватило длины 20 Вт кабеля. По окончанию сезона один из кабелей отгорел, догадайтесь какой? Отвечу сразу, сгорел 30 Вт/м. Почему? Потому что мы контролируем по датчику температуру пола зону с 20 Вт кабелем и 30 всегда работает с перегревом из-за высокой заложенной мощности. Другими словами, температура на кабеле в +45С сокращает в два раза срок его эксплуатации. В Вашем случае, повышение заложенной мощности на лоджии путем добавления второго мата приведет к бесконтрольному изменению температуры и возможно к печальным последствиям. У Вас есть уверенность что второй терморегулятор с матом на лоджии стабильно отработает? Ему сутки поработать заклинившим с максимальной температурой и все Ваши маты просто перегорят. Тут я вижу три варианта разрешения с разрушениями по возрастающей.
19.11.2018 в 10:35:47
Леонид10101010, не, раз уж сделали, то не трогайте. Я советую повесить на потолке лоджии ещё ИК обогреватель (например серии Ballu AР). Он как раз добавит лишних калорий в ваш пол и кабелю будет намного легче прогревать балкон. В принципе даже без оного будет хорошо. Единственный аспект - расход электроэнергии, но я так понимаю раз у вас уже большая площадь под ТП, то вы осознаете сколько он на самом деле кушает.
03.12.2018 в 14:05:18
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. После монтажа пола в ванной и включения регулятор сразу показал температуру пола 36-38 градусов. В итоге ставлю регулятор на 40 и пол становится приятно теплым. Что может быть? Врет датчик или регулятов бракованный? Регулятор поставил высоко, а датчик завел в гофре под прямым углом поэтому боюсь если я его вытащу то замучяюсь вставлять его обратно. Вообще стоит ли переживать что фактическая температура пола отображается некорректно?
03.12.2018 в 15:06:38
Возможно датчик температуры пола не от этого терморегулятора или он не того сопротивления, что терморегулятор понимает другую, не корректную температуру. В большинстве своем выносные датчики температуры на проводе имеют разное сопротивление при +25С у разных производителей, нужно знать сопротивление датчика родного терморегулятора, замерить параметры этого и возможно заменить на новый. Не исключен и такой вариант, что датчик находится на трубе отопления или горячей воды и не видит реальную температуру пола. Возможно смещением положения датчика в зоне обогрева изменить показания датчика или перевести цифровой терморегулятор в режим работы только по внутреннему датчику воздуха.