03.12.2018 в 14:05:18
Здравствуйте! Столкнулся с проблемой. После монтажа пола в ванной и включения регулятор сразу показал температуру пола 36-38 градусов. В итоге ставлю регулятор на 40 и пол становится приятно теплым. Что может быть? Врет датчик или регулятов бракованный? Регулятор поставил высоко, а датчик завел в гофре под прямым углом поэтому боюсь если я его вытащу то замучяюсь вставлять его обратно. Вообще стоит ли переживать что фактическая температура пола отображается некорректно?
03.12.2018 в 15:06:38
Возможно датчик температуры пола не от этого терморегулятора или он не того сопротивления, что терморегулятор понимает другую, не корректную температуру. В большинстве своем выносные датчики температуры на проводе имеют разное сопротивление при +25С у разных производителей, нужно знать сопротивление датчика родного терморегулятора, замерить параметры этого и возможно заменить на новый. Не исключен и такой вариант, что датчик находится на трубе отопления или горячей воды и не видит реальную температуру пола. Возможно смещением положения датчика в зоне обогрева изменить показания датчика или перевести цифровой терморегулятор в режим работы только по внутреннему датчику воздуха.
05.12.2018 в 14:00:33
Ilun, Понятно. Спасибо за информацию. Я думаю что в моем случае легче будет заменить сам регулятор, а не датчик. Он точно лежит корректно в стяжке под теплым полом. Вообще по ощущениям он врет ровно на 10 градусов вверх.
05.12.2018 в 18:50:13
flashbit, если проблема в датчике температуры, то хоть 10 регуляторов поменяете, они все будут неправильно показывать, пока не решите вопрос с датчиком на проводе.
29.01.2019 в 14:01:01
Здравствуйте. Купили на балкон теплый пол Электролюкс серии Twin Cable, рабочие сказали, что с матом разницы не будет.
Уложили прям на стяжку, без утепления. Когда спросил у рабочего почему без стяжки, он сказал, что сто раз так делали и всё нормально греет. Ну соответственно пришла зима, на балконе мороз. Терморегулятор ставили механический самый обычный. Рабочие говорят, что нужно просто купить хороший терморегулятор и всё будет ок. Что делать?))
На втором фото, так уложили в ванной, но там вроде нормально греет.
29.01.2019 в 14:15:36
belov_056, Для начала снять лапшу с ушей, потор отбить руки этому рабочему. Во первых у вас маленькая мощность кабеля.(ничего вам зимой не прогреет. Во вторых безобразно смонтировано. В третьих если даже летом у вас кабель прогреет плитку то будет тепловая зебра(пятке тепло, пальцам холодно)
29.01.2019 в 21:32:53
belov_056, мне жаль, но что кабель на балконе, что в ванной, это просто выброшенные деньги и тут ни один терморегулятор не поможет, потому что греет в полу заложенная мощность, а её катастрофически мало.
31.01.2019 в 00:14:25
to belov_056
Очень рекомендую самостоятельно изучить Справочное руководство мастера от DEVI, где понятно и доходчиво рассказано как рассчитать мощность системы и подобрать теплоизоляцию под разные условия применения кабельных систем подогрева.
1) На основании полученных данных, произвести расчёт теплопотерь, подобрать правильную мощность систем и необходимую теплоизоляцию. 2) Определиться со строением пола и методикой укладки. Подобрать требуемые материалы. 3) Составить смету на материалы и работы. 4) Составить смету на уже потраченные материалы + затраты на демонтаж вашего "безобразия". 4) Взыскать эти деньги с горе-строителей, ни в коем случае не доверяя им проведение каких либо работ ибо дилетанты и не знаю что делают :( В обоснование претензий показать результаты ваших изысканий. 5) Путём конкурса (опрос, рекомендации, интернет и пр.) подыскать мастера, хорошо разбирающегося в данном вопросе. 6) Заключить договор на проведение работ с гарантийными обязательствами. 7) Дождаться окончания проведения работ. Наслаждаться результатом долгие годы.
15.03.2019 в 08:13:46
belov_056, Вы поймите, что без утепления все будет работать, проблем с обогревом не будет, но с утеплителем будет экономия электроэнергии, тепло не будет уходить вниз, все тепло будет направлено вверх, что и нужно. Вот в чем отличие.
20.03.2019 в 18:53:25
смонтировал тёплый пол heatline slim, стал проверять сопротивление греющего кабеля, между фазой и нулём показывает в пределах заводского значения - порядок, а вот между фазой - землёй и нулём - землёй показывает 50 ом, фактически короткое замыкание, в чём может быть причина?
П.с. : клал без монтажной ленты, сразу в штробу в стяжке и сразу замазывал плиточным клеем, делал аккуратно, не перегибал, не ломал
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу