leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

09.01.2007 в 08:49:24

ДОКА написал : Рублей:):) Нержавейка в десять раз бывает дороже МП,но некоторые все равно ставят.И я их прекрасно понимаю,себе бы сделал то же самое.

Хорошо, скажем так, в два раза дороже. И это только один стояк и две батарей от него. Всего 8 м трубы. Я это к тому, что тут на форуме упоминалось, что медь не сильно дороже ПП и МП получается. Вчера посетил магазин, оказывается что медная труба на 22 стоит 228 р. за метр (самая дешевая), а армированный ПП на 25 - 59 р. за метр. Получается в 3,8 раза. Совсем не сильно дорого :) Некоторые на личных самолетах летают и я их тоже прекрасно понимаю, сам бы летал.

ЗЫ. Себе решил ставить медь. Только вопрос стоит ли переплачивать за толщину стенки трубы 1,5 мм против 1 мм? Труба будет замуровываться в стену. Давление в системе около 4-5 атм. Температура теплоносителя около 70 градусов.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.01.2007 в 10:07:30

leonvn написал : Себе решил ставить медь.

leonvn написал : Труба будет замуровываться в стену. Давление в системе около 4-5 атм. Температура теплоносителя около 70 градусов.

Здесь важно не столько давление,сколько хим.состав воды.Если в Новотроицке нет нареканий в части ускоренной корозии медных труб-смело ставьте любую толщину,хотя 1,5 и долговечнее 1 мм,учтите,что толщина фитинга тоже должна быть такой:)

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

09.01.2007 в 10:09:27

leonvn написал : Давление в системе около 4-5 атм. Температура теплоносителя около 70 градусов.

Да,забыл сказать,ПП Акватерм-на память 8,5 атм-70 грд-50 лет:)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

09.01.2007 в 13:25:56

я за пайку однозначно ,,,пайка -пайка ,да и МАСТЕРА согласятся толко на пайку ,да и дешевле будет

0
Tatsel
Tatsel
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 603

09.01.2007 в 23:26:11

[QUOTE=leonvn]Хорошо, скажем так, в два раза дороже. И это только один стояк и две батарей от него. Всего 8 м трубы. Я это к тому, что тут на форуме упоминалось, что медь не сильно дороже ПП и МП получается. Вчера посетил магазин, оказывается что медная труба на 22 стоит 228 р. за метр (самая дешевая), а армированный ПП на 25 - 59 р. за метр. Получается в 3,8 раза. Совсем не сильно дорого :) Некоторые на личных самолетах летают и я их тоже прекрасно понимаю, сам бы летал. /QUOTE]

так это подорожало буквально за год в 3 раза.

0
leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

10.01.2007 в 18:18:39

Как говорил буду делать разводку медью от одного стояка отвод на два радиатора. Подскажите как лучше сделать. Вариант 1 или вариант 2 (см. рисунки var1.jpg и var2.jpg соответственно). В варианте 1 используется крестовина для трубы на 22 мм. Крестовина из бронзы стоит 307 р. за 2 шт. соответственно 614 р. В варианте 2 вместо крестовины используется сборка из двух тройников и двух уголков на 22 мм. Всё из меди. Цена одной сборки 90 р. Нужно две итого 180 р. Получается 180 р. против 614 р, т.е. в 3,4 раза. Разница вроде невелика 434 р., но все же интеренсно - со сборками будет хуже или нет?

0
Вложение
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

10.01.2007 в 20:12:36

leonvn написал : см. рисунки var1.jpg и var2.jpg соответственно).

Скажите а к основному стояку как подключатся собираетесь

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

10.01.2007 в 22:02:35

leonvn написал : Получается 180 р. против 614 р, т.е. в 3,4 раза. Разница вроде невелика 434 р., но все же интеренсно - со сборками будет хуже или нет?

я бы исходил из эстетики, вам на этот стояк потом много лет смотреть а 400руб в общей сумме расходов на ремонт и не разглядеть

0
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

11.01.2007 в 09:52:30

Это для информации

0
Вложение
leonvn
leonvn
Местный

Регистрация: 29.11.2005

Новотроицк

Сообщений: 422

11.01.2007 в 13:11:12

Pashik написал : Скажите а к основному стояку как подключатся собираетесь

К основному стояку привариваем кусок трубы такой-же как стояк, но с резьбой. На резьбу накручиваем переходник и припаиваем к нему медь.

Do Home Yourself написал : я бы исходил из эстетики, вам на этот стояк потом много лет смотреть а 400руб в общей сумме расходов на ремонт и не разглядеть

Я же уже говорил что разводка будет замуровываться в стену. Ничего видно не будет.

0
Pashik
Pashik
Местный

Регистрация: 20.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 111

11.01.2007 в 13:51:48

Я к чему спрашиваю? Если Вы собираетесь ставить медь между двух стальн труб да еще на долгие года то так делать нельзя. Скорость выгнивания стальной трубы после меди ускорится на порядок.Посмотрите пожалуста картинку повнимательней и прочитайте. Это из руководства по монтажу меди от производителя. Можно медь положить после стали но не наоборот.