Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

18.06.2016 в 23:31:48

SB3 написал: В соответствии с рассмотренным примером, кабель несет 4 единицы тока: две в фазовых проводах и две – в нейтральном ( или по одной в каждой нейтрали), в то время как он рассчитан только на три единицы. Его токонесущая способность в соответствии с новыми условиями должна быть уменьшена процентов на 30

Имеете в виду понижающий коэффициент при прокладке пучками? Чтобы максимальный длительный ток проводника уменьшился на 30%, нужен пучок из 10-11 кабелей. Для 4-х штук длительный ток не уменьшается (понижающий коэффициент =1). ПУЭ 1.3

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

19.06.2016 в 00:58:03

Dennis_A, нет, не тот.

0
Bankir'
Bankir'
Новичок

Регистрация: 16.06.2016

Биробиджан

Сообщений: 30

21.06.2016 в 05:06:52

Спасибо за новые ответы, форумчане. Был не доступен сейчас все вычитаю!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

21.06.2016 в 09:39:57

Bankir' написал: сейчас все вычитаю!

Лучше сфотографируйте "хвост", который торчит из панели, или клеммники, если "хвоста" нет.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

21.06.2016 в 12:44:21

ВТБ! написал: Типичная варочная панель - это две группы нагрузок с доступным при подключении разделением линий. Подключить их раздельно, разделив линии в щите на одном аппарате, - и нет проблем.

На одном то зачем? Если панель допускает двухфазное подключение, то это аппарат с "двумя вилками" к которым внутри одного корпуса подключены разные потребители(конфорки). Зачем какие-то жилы обьединять или один АВ использовать? Тупо подключить панель через 2 АВ 25А имеющимся кабелем. Физически через один будет питаться одна часть конфорок, через другой другая часть. Ну посмотрите же типовую схему варочной панели, которую можно подключить через несколько фаз.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

21.06.2016 в 12:59:56

AMX написал: На одном то зачем? Если панель допускает двухфазное подключение, то это аппарат с "двумя вилками" к которым внутри одного корпуса подключены разные потребители(конфорки). Зачем какие-то жилы обьединять или один АВ использовать?

А блок управления от которой пары проводников запитан? :) И как разбить на пары без лишних действий - там же два варианта? ;)

Да и в любом случае вешать один кабель на два независимо управляемых аппарата - совсем не дело.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

21.06.2016 в 13:17:42

ВТБ! написал: А блок управления от которой пары проводников запитан?

А не все равно? Если взять "честные" разные фазы, то одна из них может пропадать во время эксплуатации. Это не является каким-то недопустимым и не предусмотренным производителем случаем.

{{post:5699584,Да и в любом случае вешать один кабель на два независимо управляемых аппарата - совсем не дело.}} Т.е. когда такой кабель используют для двух разных фаз, то это принципиально для кабеля что-то меняет?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

21.06.2016 в 14:00:38

AMX написал: Т.е. когда такой кабель используют для двух разных фаз, то это принципиально для кабеля что-то меняет?

Разве на проводники многофазных линий принято параллельно устанавливать аппараты с независимым управлением?

Только не надо рассказывать про плавкие вставки. :D

0

Следование моим советам вредит кошельку

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

21.06.2016 в 14:25:59

ВТБ! написал: Разве на проводники многофазных линий принято параллельно устанавливать аппараты с независимым управлением?

Что-то вы куда-то полезли в дебри. Вот есть плита, которая может быть штатно подключена к 2-м фазам кабелем 4кв. или к одной кабелем 6кв. Вы выбираете 2-х фазное подключение и подключаете к 2-м фазам через 2 АВ на 25А.

Вот тут какое управление и почему так делать нельзя, если производитель считает, что можно? Вы умнее его?

Теперь вы взяли и посадили эти 2 АВ на одну фазу, это между прочим автоматика может делать, если щит хитровыперченный. И что в этом случае изменилось для плиты и кабеля?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27714

21.06.2016 в 14:45:32

AMX написал: почему так делать нельзя

Повышается вероятность нежелательных инцидентов при раздельном срабатывании или отключении разных аппаратов.

Например, пользователь отключит аппарат, через который запитан блок управления. Лампочки погасли, часики не светятся? Вперёд - в розетку! Два двухполюсника - и вовсе беда, если подключат/переподключат разнопарку. А главное - зачем все эти риски, когда можно использовать один двухполюсник? :)

Или четырёхполюсник - он как раз у топик-стартера лишний нарисовался.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AMX
AMX
Местный

Регистрация: 01.10.2015

Москва

Сообщений: 156

21.06.2016 в 14:56:12

ВТБ! написал: А главное - зачем все эти риски, когда можно использовать один двухполюсник?

Тогда я вас не понял. Если речь о использовании 2-х раздельных или одного 2-х полюсника, то последний конечно предпочтительнее. Я вас понял, что вы советуете один однополюсный использовать на две жилы.

Но вообще особой разницы, два отдельно или два в одном, нет. Для плиты пропадание одной фазы не будет никаким экстраординарным и фатальным случаем.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу