Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.06.2016 в 13:13:59

bnmuyt написал: Bankir',
Какая панель - марка, модель?

bnmuyt, и фотку клемной колодки :)

0
bnmuyt
bnmuyt
Резидент

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

17.06.2016 в 13:14:43

Димон114 написал:

Aoz написал: Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn

Aoz, работать будет но вот загвоздка есле один повредить также будет работать только с перегрузом , ну есле применительно к теме под ав 32 ампера парами воткнуть .

Димон114,
А чего ж тогда сами производители кладут на это - http://www.mastercity.ru/forums/t252596-kak-soedinit-varochnuyu-indukcionnuyu-panel-bosch-s-el-kabelem-i-mozhno-li-udalit-zavodskoy-kabel-u-varochnoy/?p=5655881#p=5655881 ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

17.06.2016 в 13:38:27

bnmuyt написал:

Димон114 написал:

Aoz написал: Практика показывает что можно параллелить,как выход из данной ситуации.Лучше сразу шестёрку кидать,но что есть - то есть.Видел подключение электродвигателя киловатт за 70 подключенный сдвоенными проводами - работал и провода не грелись. :popcorn

Aoz, работать будет но вот загвоздка есле один повредить также будет работать только с перегрузом , ну есле применительно к теме под ав 32 ампера парами воткнуть .

Димон114,
А чего ж тогда сами производители кладут на это - http://www.mastercity.ru/forums/t252596-kak-soedinit-varochnuyu-indukcionnuyu-panel-bosch-s-el-kabelem-i-mozhno-li-udalit-zavodskoy-kabel-u-varochnoy/?p=5655881#p=5655881 ?

bnmuyt, риск повреждения минимален при такой длинне темболие незамурованного кабеля , а вот ре не правильного сечения по ссылке .

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27719

17.06.2016 в 13:39:04

Димон114 написал: и фотку клемной колодки

Присоединяюсь к пожеланию. Желательно вместе с отходящими от неё проводниками. Скорее всего получится разделить эти две нагрузки. Автомат, разумеется, должен быть один.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27719

17.06.2016 в 13:42:33

bnmuyt написал: А чего ж тогда сами производители кладут на это

Где там распараллеленные проводники? Просто линии делятся. Если из панели торчит такой "хвост", то достаточно будет его разделить на отдельные проводники и соединить с питающей линией один к одному.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Dennis_A
Dennis_A
Местный

Регистрация: 14.03.2016

Ефремов

Сообщений: 224

17.06.2016 в 14:30:21

Bankir', сделать L и N из параллельных проводников кабеля можно, но PE тоже должен быть такого же сечения (ПУЭ 1.7.126), т.е. этот вариант отпадает. Остается только использовать существующий кабель 5х4, не соединяя жилы. Если кабель хороший с честным сечением/сопротивлением, то АВ 32А. Если кабель сомнительный, то АВ 25А.

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

17.06.2016 в 19:18:37

Bankir' написал: Поэтому мысль была запитат

на ноль можете смело спаривать жилы, а на фазу тут как с совестью договоритесь, я бы наверное спарил, но кабель всё равно считать что он 4 мм2, что в принципе позволяет на него поставить автомат на 32 Ампера (коли кабель заштукатурен, то максимум Вы рискуете спалить лишь сам кабель)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27719

18.06.2016 в 08:41:50

Типичная варочная панель - это две группы нагрузок с доступным при подключении разделением линий. Подключить их раздельно, разделив линии в щите на одном аппарате, - и нет проблем.

0

Следование моим советам вредит кошельку

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2016 в 17:38:25

Ню что же вы никак) Мы имеем I1 по одной жиле, I2 по второй и I1+I2 в третьей,( или I1 и в третьей, и I2 четвертой - не рассматриваем этот случай, ибо аналогия почти прямая) таким образом у нас выходит следующее - ниже :) Параметры многожильных проводов определяются их производителями исходя из следующих условий: нагрузка в фазах симметричная, а ток в нейтральном проводе отсутствует. Другими словами, только по трем из четырех или пяти жил течет ток и производит тепло. Так как токонесущая способность кабеля ограничивается только теплом, которое он может рассеивать на максимально допустимой температуре, то из этого следует, что в данном случае кабель , не соответствуют нормативам. В соответствии с рассмотренным примером, кабель несет 4 единицы тока: две в фазовых проводах и две – в нейтральном ( или по одной в каждой нейтрали), в то время как он рассчитан только на три единицы. Его токонесущая способность в соответствии с новыми условиями должна быть уменьшена процентов на 30 :) Таким образом вместо В25А напрашивается В16А). Ну или "С" для любителей).

0
NoNe
NoNe
Резидент

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

18.06.2016 в 20:50:38

SB3, красивое объяснение, но нет. Спокойно можно параллелить жилы. Единственный нюанс, поскольку РЕ будет меньшего сечения, нежели N, под варочную, даже если она и стационарно установлена, нужно УЗО или ДИФ.

0
SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

18.06.2016 в 20:59:40

NoNe, да на неё в любом случае УЗО нужно) 30мА).

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу