megrad написал:
Поставьте диф.
Хотелось бы пока проработать варианты без АВДТ.
megrad написал:
Но АВ обычно ставят после УЗО
По этой ссылке, насколько я понял, подключается общее УЗО на все линии (которые ниже). А у меня ситуация другая, мне надо поставить УЗО только на "мокрую" линию в ванную, поэтому он 10ma.
Что касается общего УЗО, то я его тоже хотел бы добавить, но это отдельный разговор.
megrad написал:
Не поверите, все уже подключились по этой схеме.
За всех отвечать не могу. Я встречал очень противоречивые отзывы насчет этого, поэтому решил еще раз уточнить.
megrad написал:
Вы в курсе, что УЗО двухполюсное?
Естественно. Именно поэтому я и интересуюсь.
Я встречал два варианта выполнения этой схемы. Одна такая, как я описал в стартовом посте. Другая - УЗО ставится перед автоматом, с шины берется ноль, фаза - как обычно. С выхода УЗО ноль уходит сразу на нужную линию, фаза идет на автомат, затем с его выхода на линию. Какая из этих схем правильная?
megrad написал:
Видимо Вы столкнулись с такой схемой
Да, с такой (это схема из стартового поста). Мне интересно, правильная ли она? И если я буду делать по ней, не будет ли это глупостью.
Азат Д написал:
А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Ноль сейчас идет от общей шины, сразу на линию.
SB3 написал:
Только что с остальными УЗО),если они есть)?
Пока что никаких УЗО больше нет. Планируется еще один общий на ввод, но это отдельный разговор - там-то как раз все понятно.