17.06.2016 в 08:19:17
megrad написал: ablex, В УЗО нет защиты от перегруза, это не диф. Поэтому перед нагрузкой автомат, УЗО перед автоматом.
А разница какая? С начало УЗО, потом АВ. Но это маразм, хотя экономичный. УЗО+АВ стоит дешевле, чем диф.
megrad, не дезинформируйте ТС. :) ВА перед УЗО точно так же защитит его и линию от перегрузки, как и после. А что будет защищать УЗО от перезагрузки в Вашем случае, если перед УЗО больше нет защитных устройств?
17.06.2016 в 08:26:02
333vs333 написал: если перед УЗО больше нет защитных устройств?
Наверное, предполагается, что перед узо тоже что-то есть, не? Какой-то хотя бы вводной автомат или что-то в этом роде? А коллега megrad, очевидно, писал о групповом ав, которому там самое место, прямо вот между узо и потребителем. :)
17.06.2016 в 08:50:05
Radio, предполагать и располагать - два разных понятия. О том, что до УЗО есть ВА стало известно после утверждения.))
PS Никчемные споры были и будут, но от факта, каким бы ни было УЗО (групповым или для отдельной линии) перед ним всегда находится какое-то защитное устройство, никуда не деться.
17.06.2016 в 09:18:59
Азат Д написал:
ablex написал: Добрый день!
Прежде чем что-то делать или покупать хотел бы спросить совета у знающих людей. В гугле не забанили, просто сведения сильно разнятся.
Есть квартирный щит, в нем на данный момент стоит однополюсный автомат С16, который защищает линию для стиральной машины и бойлера. Необходимо поставить УЗО на эту же линию. Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16? Смущает в этом случае чисто интуитивно, что рабочий ноль мне придется брать с общей шины. Плюс к этому, читаю интернет, и некоторые пишут, что такое подключение неправильное. Возможно ли вообще безопасно подключиться в случае, если автомат однополюсный?
Спасибо.
ablex, Не мудрите, всё правильно, ставьте на этот автомат, узо тип А на 25А и ток утечки 30мА Ноль, он с нулевой шины и берётся. А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Азат Д, с какой целью даёте совет который ХУЖЕ по безопасности чем вариант предложенный автором? С какой целью даёте заведомо ложную информацию по нулевому проводнику?
17.06.2016 в 09:56:14
333vs333, да, согласен.
333vs333 написал: будет защищать УЗО от перезагрузки в Вашем случае
Каком моём? Я только отметил, что УЗО ставится перед автоматом. Хотя в начале 2000 требования были наоборот (с начало АВ потом УЗО).
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
17.06.2016 в 15:16:35
megrad написал: после?
Разумеется, если речь идёт о защите одной линии. Несколько автоматов после УЗО - это другая история, там УЗО должно быть защищено вышестоящим автоматом.
17.06.2016 в 16:20:13
ВТБ!, либо бы вас не понимаем, либо вы нас (меградом), АВ 2Р(1Р+N) + УЗО + одна линия - стиралка, какие противопоказания?)
17.06.2016 в 16:29:18
web-rr написал:
Азат Д написал:
ablex написал: Добрый день!
Прежде чем что-то делать или покупать хотел бы спросить совета у знающих людей. В гугле не забанили, просто сведения сильно разнятся.
Есть квартирный щит, в нем на данный момент стоит однополюсный автомат С16, который защищает линию для стиральной машины и бойлера. Необходимо поставить УЗО на эту же линию. Вопрос: правильно ли ставить УЗО (например тоже на 16A, 10mA) ПОСЛЕ автомата С16? Смущает в этом случае чисто интуитивно, что рабочий ноль мне придется брать с общей шины. Плюс к этому, читаю интернет, и некоторые пишут, что такое подключение неправильное. Возможно ли вообще безопасно подключиться в случае, если автомат однополюсный?
Спасибо.
ablex, Не мудрите, всё правильно, ставьте на этот автомат, узо тип А на 25А и ток утечки 30мА Ноль, он с нулевой шины и берётся. А до этого ноль, этой линии откуда брался?
Азат Д, с какой целью даёте совет который ХУЖЕ по безопасности чем вариант предложенный автором? С какой целью даёте заведомо ложную информацию по нулевому проводнику?
web-rr, Пожалуйста поподробнее. Если не прав, обещаюсь исправится.
17.06.2016 в 20:35:37
megrad написал: Но АВ обычно ставят после УЗО. ссылка
Данная ссыль для группового УЗО. Но защитный автомат всё равно сверху! А на "мокрых" потребителей ещё надо УЗО 10 мА со своим автоматом!
Бываю иногда.