Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

22.06.2016 в 11:55:38

ol-ki написал: Учла все советы, всем спасибо за помощь!

А что в результате получилось, покажете?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ol-ki
ol-ki
Новичок

Регистрация: 19.06.2016

Москва

Сообщений: 13

25.06.2016 в 20:58:17

0
Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

25.06.2016 в 22:16:01

ol-ki

Ну схемка такая крутяшная, кол-во АВДТ поражает :)

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 07:28:36

Songo, зря, я за дифы. ol-ki, одна линия на розетки кухни? Лучше две.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Songo
Songo
Эксперт

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

26.06.2016 в 09:42:44

megrad написал: зря, я за дифы.

А я ничего против не имею :) . Я тоже за АВДТ на каждую линию (дорого но комфортно и практично). Сам для всяких фирм собираю всё на АВДТ, очень удобно :yu:

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 10:07:09

Songo написал: очень удобно

+100/ Надо земноводных сокращать, я за хомяков.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

crype
crype
Новичок

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

26.06.2016 в 16:55:59

ol-ki написал:

ol-ki, Для чего на варочную 40А автомат ставить, достаточно 25А

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 17:05:50

crype, варочная (если не 2 х комфорочная или индукционная) весит от 7 кВт, ну 32 А. Откуда 25 А?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

crype
crype
Новичок

Регистрация: 19.04.2016

Красноярск

Сообщений: 42

26.06.2016 в 17:10:32

megrad написал: crype, варочная (если не 2 х комфорочная или индукционная) весит от 7 кВт, ну 32 А. Откуда 25 А?

megrad, я сомневаюсь что люди пользуются сразу 4 комфорками))) И сразу вопрос, чем соединять кабель 3х6мм с кабелем варочной поверхности?

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8814

26.06.2016 в 17:23:40

crype написал: я сомневаюсь что люди пользуются сразу 4 комфорками

Так можно вообще автоматы не ставить, а УЗО тем более.

crype написал: чем соединять кабель 3х6мм с кабелем варочной поверхности

Клеммной коробкой.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.06.2016 в 17:25:33

crype написал: И сразу вопрос, чем соединять кабель 3х6мм с кабелем варочной поверхности?

Либо силовой разъём ссылка Либо клеммная коробка ссылка Либо клеммники, сжимы кабельные, автоматы. Выберите себе.

crype написал: я сомневаюсь что люди пользуются сразу 4 комфорками

А тогда зачем класть кабель 3х6? Можно и 2,5 и пользоваться только одной. Ведь Новый год только раз в году.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.