20.06.2016 в 20:42:46
SergEm написал: ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?
- А где счётчик?
- Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
- Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
- Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
- А так все завист от бюджета и Ваших хотелок :)
SergEm, счетчик между первым автоматом и дифом. Пока делаем ремонт, были случаи, что вырубало автомат общий в коридоре и приходилось каждый раз туда идти включать, поэтому возникла идея продублировать автомат в квартире. Какая выделена мощность, не знаю.
20.06.2016 в 21:10:44
Можно купить щиток побольше. Впритык по модулям собирать крайне неудобно.
20.06.2016 в 21:18:22
Но не факт что первым будет срабатывать автомат в квартире, Щитки на 36 модулей есть,как вариант можно убрать розетку в щитке это во-первых, а во-вторых она у вас не защищена автоматом
21.06.2016 в 07:11:50
Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).
Вечный студент
21.06.2016 в 08:26:53
На кондиционер бы отдельное УЗО поставить.
Вечный студент
22.06.2016 в 07:19:28
Учла все советы, всем спасибо за помощь!
22.06.2016 в 11:55:38
ol-ki написал: Учла все советы, всем спасибо за помощь!
А что в результате получилось, покажете?
25.06.2016 в 20:58:17
25.06.2016 в 22:16:01
ol-ki
Ну схемка такая крутяшная, кол-во АВДТ поражает :)
26.06.2016 в 07:28:36
Songo, зря, я за дифы. ol-ki, одна линия на розетки кухни? Лучше две.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.06.2016 в 09:42:44
megrad написал: зря, я за дифы.
А я ничего против не имею :) . Я тоже за АВДТ на каждую линию (дорого но комфортно и практично). Сам для всяких фирм собираю всё на АВДТ, очень удобно :yu:
26.06.2016 в 10:07:09
Songo написал: очень удобно
+100/ Надо земноводных сокращать, я за хомяков.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.06.2016 в 16:55:59
ol-ki написал:
ol-ki, Для чего на варочную 40А автомат ставить, достаточно 25А
26.06.2016 в 17:05:50
crype, варочная (если не 2 х комфорочная или индукционная) весит от 7 кВт, ну 32 А. Откуда 25 А?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу