20.02.2020 в 20:36:47
#6789916
20.02.2020 в 20:42:25
#6789925
Хорошо хоть щиток не впритык по месту, можно не торопясь перебрать под настроение.
20.02.2020 в 22:55:26
#6790071
TonyMaer написал: прокомментируйте пожалуйста собранный щиток. Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант. Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?
лажа какая-то, а не щиток..., вам рукожоп попался хоть бы малярку клеил и на них надписи писАл, а не на самих АВ почему 2шт УЗО, если 3 фазы? на ТП АВ 16А, это к чему? ну и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.02.2020 в 23:16:32
#6790094
20.02.2020 в 23:20:35
#6790099
ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)
20.02.2020 в 23:52:24
#6790122
BV написал: ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)
BV, да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.02.2020 в 00:01:02
#6790132
BV написал:
ZooZoo написал:
BV написал: ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)
BV, да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения
ZooZoo, А не внушает сомнения, что через него ноль проходит? :D
BV, уже внушает, да :( хорошая клемма :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.02.2020 в 00:27:49
#6790152
ZooZoo, а то что верхнем левом углу входят только три черных кабеля с одним проводником ВВГНг... (Хотя я встречал умельцев-штукатуров, которые две фазы загибали до щита, изолировали и делали "как у застройщика по ремонтной схеме" лишая владельца 2/3 мощности) что варка подключена однофазно... да и все остальное тоже?
21.02.2020 в 22:29:58
#6790793
Всем спасибо за ответы. Прикладываю побольше фоток, чтоб лучше было видно. Можете поконкретнее сказать, что надо переделать? Я так понял перемычки, что-то не так с АВ 3Р, с автоматами на 16А. В квартиру заведена 1 фаза.
21.02.2020 в 22:42:56
#6790802
TonyMaer, вопрос не имеет смысла без КАЧЕСТВЕННОГО фото (не как эти - тапочком) вводного щита в подьезде
21.02.2020 в 23:37:57
#6790838
TonyMaer,
22.02.2020 в 00:11:37
#6790856
nezlo написал: Из 3-х фазового(?)
автоматы бывают 3х полюсные, и бывает, что используют их своеобразно :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий