Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

20.02.2020 в 20:36:47

#6789916

strider1978 написал: Вроде всё-таки встроенный.

Если так, то прошу прощения. Критикуйте дальше. :)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

20.02.2020 в 20:42:25

#6789925

Хорошо хоть щиток не впритык по месту, можно не торопясь перебрать под настроение.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2020 в 22:55:26

#6790071

TonyMaer написал: прокомментируйте пожалуйста собранный щиток. Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант. Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?

лажа какая-то, а не щиток..., вам рукожоп попался хоть бы малярку клеил и на них надписи писАл, а не на самих АВ почему 2шт УЗО, если 3 фазы? на ТП АВ 16А, это к чему? ну и т.д.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

20.02.2020 в 23:16:32

#6790094

ZooZoo написал: если 3 фазы?

А уверены, что ТРИ ? ;)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2020 в 23:18:48

#6790097

BV написал:

ZooZoo написал: если 3 фазы?

А уверены, что ТРИ ? ;)

BV,

BV написал: А уверены, что ТРИ ?

пока не гляну, то нет, конечно :) или фото ввода появится , например

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

20.02.2020 в 23:20:35

#6790099

ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

20.02.2020 в 23:52:24

#6790122

BV написал: ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)

BV, да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

20.02.2020 в 23:57:11

#6790128

ZooZoo написал:

BV написал: ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)

BV, да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения

ZooZoo, А не внушает сомнения, что через него ноль проходит? :D

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

21.02.2020 в 00:01:02

#6790132

BV написал:

ZooZoo написал:

BV написал: ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода :)

BV, да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения

ZooZoo, А не внушает сомнения, что через него ноль проходит? :D

BV, уже внушает, да :( хорошая клемма :)

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

21.02.2020 в 00:27:49

#6790152

ZooZoo, а то что верхнем левом углу входят только три черных кабеля с одним проводником ВВГНг... (Хотя я встречал умельцев-штукатуров, которые две фазы загибали до щита, изолировали и делали "как у застройщика по ремонтной схеме" лишая владельца 2/3 мощности) что варка подключена однофазно... да и все остальное тоже?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

21.02.2020 в 00:41:26

#6790158

strider1978 написал:

bnmuyt написал: Зато умеет прятать накладные щитки.

Вроде всё-таки встроенный.

strider1978, Раз встроили, какой нафиг накладной ? :)

0
Аватар пользователя
TonyMaer

Местный

Регистрация: 20.02.2020

Москва

Сообщений: 9

21.02.2020 в 22:29:58

#6790793

Всем спасибо за ответы. Прикладываю побольше фоток, чтоб лучше было видно. Можете поконкретнее сказать, что надо переделать? Я так понял перемычки, что-то не так с АВ 3Р, с автоматами на 16А. В квартиру заведена 1 фаза.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

21.02.2020 в 22:42:56

#6790802

TonyMaer, вопрос не имеет смысла без КАЧЕСТВЕННОГО фото (не как эти - тапочком) вводного щита в подьезде

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

21.02.2020 в 23:37:57

#6790838

TonyMaer,

  1. Куски штукатурки на автоматах, пыль и грязь. Попадет( уже попали) в разъемы, в клеммы и будет плохо.
  2. Цветовая маркировка Фаза\ноль кабелей "слабоватая".
  3. Для АВ существуют шинки,"гребенки". Криво-косо зажимать проводки разным сечением под одну клемму(АВ 9) не хорошо.
  4. Чтобы АВ не стояли как зубы 80-летней старухи вправо-влево, существуют ограничители на дин-рейку. Схема вообще непонятная. Из 3-х фазового(?) вводного АВ выходит синий(N?) кабель и идет на нижележащее УЗО ? Чего? :a

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

22.02.2020 в 00:11:37

#6790856

nezlo написал: Из 3-х фазового(?)

автоматы бывают 3х полюсные, и бывает, что используют их своеобразно :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу