Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20132

22.02.2020 в 00:18:23

#6790864

BV написал:

nezlo написал: Из 3-х фазового(?)

автоматы бывают 3х полюсные, и бывает, что используют их своеобразно :)

BV, Трехполюсных УЗО так же не найти в продаже , поэтому выкручиваются четырехполюсными. :)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

22.02.2020 в 00:26:03

#6790867

dokar, А кстати очень грамотно использован автомат, чтобы сделать из него распредблок, и не зажимать более 2х проводников :)

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8599

22.02.2020 в 08:24:28

#6790926

Ага, мастер умеет в НШВ, просто очень экономный. Похвалить его за это не могу, ибо в ущерб качеству и удобству сборки.

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

22.02.2020 в 12:46:43

#6791015

BV написал: и бывает, что используют их своеобразно

Да да, так обычно поступают любители лечить насморк у проктолога) ;) С сожалению, Вводного щитка со счетчиком мы не видим, но даже если и предположить что 3-х фазный как 3-и однофазных использовано, все равно схемотехника этого решения загадочна учитывая номинал в 25А и последующие 16А в ряд. Другого УЗО не было? )

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.02.2020 в 13:08:42

#6791026

nezlo написал: учитывая номинал в 25А и последующие 16А в ряд

А здесь что то не так ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

22.02.2020 в 22:26:38

#6791274

Vadim 161,
Зачем? Опять же вводного не знаем, но там определено должен быть АВ. Пусть даже С63А. Зачем 3Х В25А если с него нет потребителей прямых, а только через группы из АВ16(20)? Только ради УЗО на 25А а не 63А?

0
Аватар пользователя
TonyMaer

Местный

Регистрация: 20.02.2020

Москва

Сообщений: 9

23.02.2020 в 20:20:17

#6791791

Фото автоматов в общедомовом щитке:

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108810

23.02.2020 в 20:36:39

#6791799

TonyMaer написал: Фото автоматов в общедомовом щитке:

TonyMaer,

nezlo написал: так обычно поступают любители лечить насморк у проктолога) ;)

это насчет щита в квартире и трех полюсного АВ на 25А, где ноль проходит через АВ 25А.... :killyourselfbywall:

0
Аватар пользователя
nezlo

Местный

Регистрация: 19.11.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 320

24.02.2020 в 01:55:37

#6791927

TonyMaer,
Судя по всему хотели реализовать стандартную нормальную схему подключения: Рубильник-Счетчик-АВ-УЗО(притивопожарное)-Ввод на квартиру. И даже обратили свой взор на "взрослую" линейку АВВ, а не серию Home как в квартирном щитке. Но что-то пошло не так... Почему рубильник не двухполюсный? Как и АВ С50А. Что за 16А крайний АВ и куда он подключен? :eek: Желто-зеленый провод заботливо обмотанный синий изолентой чтобы стать Нейтралью - это шедевр! Герою-электрику создавшему этот шедевр нужно, срочно бросать провода и браться за кисть с красками и холсты. Возможно, это новый Сальвадор Дали) :a
Схему переосмыслить нужно, конечно, на свежую голову, днем. Но сдается мне, что небольшими усилиями, заменой добавлением пары тройки автоматов и аксессуаров( шинки, маркировка) ее можно привести к вполне хорошему классическому виду. И без всякого абстракционизма :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу