ol-ki написал: MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен?
А общий на 300мА тогда не нужен?
ol-ki, если на все розетки одно УЗО, то 63 А (учитывая вводной АВ на 50 А).
По поводу установки в квартире противопожарного УЗО (300 мА) мнения расходятся.
Если Вы поставите УЗО на розетки, и уберёте общее УЗО, то неохваченными останутся варочная панель и свет. По ПУЭ допускается свет и стационарные установки не защищать УЗО. Хуже, однако, не будет, если общее УЗО оставить.
ol-ki написал:
Нужно ли отдельное узо на кондиционер?
ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.
Ещё бы розетки лоджии запитать через отдельный автомат и УЗО (или диффавтомат).
ol-ki, не у всех брендов есть УЗО с большим током на 10 мА. Надо смотреть конкретно.
Плюс сразу определяйтесь с размером щитка. Но с начало схема, чтоб потом земноводное
не бесновалось, а Вам не пришлось изображать фокусника впихивая желаемое в купленное.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Общее УЗО вас не защитит от поражения эл. током в розетках,т.к. номинал по току утечки большой, оно выполняет функцию противопожарного УЗО , безопасным для жизни считается ток до 30мА в сухих помещениях, во влажных до 10мА. Розетки желательно защитить отдельным УЗО 63А/30мА,так же при выборе группового УЗО необходимо учитывать токи утечки в линиях, они не должны превышать 1/3 от уставки УЗО по диф.току, иначе могут возникнуть ложные срабатывания УЗО
Внесла изменения, также уточнила сегодня насчет входного автомата и дифа, которые установлены в квартирном холле застройщиком, записала в табличку, там оказалось немного по-другому.
Посмотрите, пожалуйста, обновленную схему.
Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
А так все завист от бюджета и Ваших хотелок
SergEm, счетчик между первым автоматом и дифом.
Пока делаем ремонт, были случаи, что вырубало автомат общий в коридоре и приходилось каждый раз туда идти включать, поэтому возникла идея продублировать автомат в квартире.
Какая выделена мощность, не знаю.
Но не факт что первым будет срабатывать автомат в квартире, Щитки на 36 модулей есть,как вариант можно убрать розетку в щитке это во-первых, а во-вторых она у вас не защищена автоматом
megrad написал: Songo, зря, я за дифы. ol-ki, одна линия на розетки кухни? Лучше две.
megrad, а вот пользоваться одновременно блендером,мясорубкой и соковыжималкой вряд ли получится. Разве что чайник может оказаться включен в момент работы одного из приборов.
Я менял абонентские ВА в 12 этажке на одном этаже. Всем поставил на плиты 25А. За 2 года не одного срабатывания. Сейчас знакомый выкинул старую плиту и поставил индукционную 4 конфорки (мощность не знаю), уже 3 месяца юзает и проблем нет.
Хотя признаю что 25А маловато, но там алюминь 4мм2.
Уважаемые форумчане прокомментируйте пожалуйста собранный щиток.
Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант.
Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?
(Щиток для 2х комнатной квартиры)
TonyMaer написал:
прокомментируйте пожалуйста собранный щиток.
Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант.
Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?
лажа какая-то, а не щиток..., вам рукожоп попался
хоть бы малярку клеил и на них надписи писАл, а не на самих АВ
почему 2шт УЗО, если 3 фазы?
на ТП АВ 16А, это к чему? ну и т.д.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
ZooZoo,
а то что верхнем левом углу входят только три черных кабеля с одним проводником ВВГНг...
(Хотя я встречал умельцев-штукатуров, которые две фазы загибали до щита, изолировали и делали "как у застройщика по ремонтной схеме" лишая владельца 2/3 мощности)
что варка подключена однофазно... да и все остальное тоже?
Всем спасибо за ответы.
Прикладываю побольше фоток, чтоб лучше было видно.
Можете поконкретнее сказать, что надо переделать?
Я так понял перемычки, что-то не так с АВ 3Р, с автоматами на 16А.
В квартиру заведена 1 фаза.
Для АВ существуют шинки,"гребенки". Криво-косо зажимать проводки разным сечением под одну клемму(АВ 9) не хорошо.
Чтобы АВ не стояли как зубы 80-летней старухи вправо-влево, существуют ограничители на дин-рейку.
Схема вообще непонятная. Из 3-х фазового(?) вводного АВ выходит синий(N?) кабель и идет на нижележащее УЗО ? Чего?
BV написал:
и бывает, что используют их своеобразно
Да да, так обычно поступают любители лечить насморк у проктолога)
С сожалению, Вводного щитка со счетчиком мы не видим, но даже если и предположить что 3-х фазный как 3-и однофазных использовано, все равно схемотехника этого решения загадочна учитывая номинал в 25А и последующие 16А в ряд. Другого УЗО не было? )
Vadim 161,
Зачем? Опять же вводного не знаем, но там определено должен быть АВ. Пусть даже С63А. Зачем 3Х В25А если с него нет потребителей прямых, а только через группы из АВ16(20)? Только ради УЗО на 25А а не 63А?
TonyMaer,
Судя по всему хотели реализовать стандартную нормальную схему подключения: Рубильник-Счетчик-АВ-УЗО(притивопожарное)-Ввод на квартиру. И даже обратили свой взор на "взрослую" линейку АВВ, а не серию Home как в квартирном щитке. Но что-то пошло не так...
Почему рубильник не двухполюсный? Как и АВ С50А. Что за 16А крайний АВ и куда он подключен?
Желто-зеленый провод заботливо обмотанный синий изолентой чтобы стать Нейтралью - это шедевр!
Герою-электрику создавшему этот шедевр нужно, срочно бросать провода и браться за кисть с красками и холсты. Возможно, это новый Сальвадор Дали)
Схему переосмыслить нужно, конечно, на свежую голову, днем. Но сдается мне, что небольшими усилиями, заменой добавлением пары тройки автоматов и аксессуаров( шинки, маркировка) ее можно привести к вполне хорошему классическому виду. И без всякого абстракционизма
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.