Аватар пользователя
Костян челябинский

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

13.01.2022 в 09:08:29

Marozoff, это не для данного пэрсонажа. У него наблюдается энцефалофилия в терминальной стадии

0
Аватар пользователя
ka4ok

Местный

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 13:31:46

Поделюсь своим опытом с автоматическими выключателями EKF.

EKF - практически единственный поставщик на рынке, который имеет в линейке автоматические выключатели с кривой тока B и малыми номиналами, еще и за относительно разумные средства. Вообще, я вижу огромной проблемой, что почти везде в продаже автоматы только C, при этом B конкретно обделяют, ну а малые номиналы вообще просто так не найдешь.

Итак, закупил выключатели ERF из линейки Avers с кривой B и номиналами 1A, 2A, 3A, 6A.

Срабатывают ли на перегрузку? Да, срабатывают, практически сразу при приближении к границе (в том и радость кривой B). Срабатывают ли на короткое замыкание? К счастью, проверять пока не приходилось.

Все было бы неплохо, но сразу же в начале эксплуатации выяснилось, что автоматы очень неприятно шумят.

Связывался с техподдержкой, говорю, жужжат ваши автоматы. Отвечают шаблонными фразами, что может быть вы не протянули контакты. Я протягивал, и динамометрической отверткой по стандарту, и просто отверткой чуть посильнее, во всех вариантах все равно жужжат. Говорят, жужжать не должны, гудеть - могут. А как я отличу вообще жужжание от гудения? Короче, очень не понравилась техподдержка. В итоге предложили прислать им автоматы, сделать возврат через того дистрибьютора, у которого делал заказ. Не стал связываться, они нужны здесь и сейчас. Возможно, когда-нибудь заменю на Schneider.

Также заметил, что если автомат, скажем, на 6А, то при включении нагрузки около 4А, автомат издает едва слышный "тук". Но 6А хотя бы не жужжит, а вот 1А-3А начинают ощутима жужжать уже при приближении нагрузки к половине номинала.

В общем, ощущения двоякие. И дико неприятно, что выключатели с характеристикой срабатывания B - скорее редкость на рынке.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

04.08.2022 в 14:01:13

ka4ok написал: Срабатывают ли на перегрузку? Да, срабатывают, практически сразу при приближении к границе (в том и радость кривой B).

:killyourselfbywall: Вы бы хотя бы почитали чем отличаются В и С. И что такое тепловой расцепитель и электромагнитный.

ka4ok написал: Но 6А хотя бы не жужжит, а вот 1А-3А начинают ощутима жужжать уже при приближении нагрузки к половине номинала.

Ну а что вы хотели? Этож по конструкции практически зуммер :)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.08.2022 в 14:08:52

ka4ok, Судя по написанному , вы не совсем понимаете что такое тип В по ВТХ . Поясните для чего вы применяете этот тип да еще с малыми номиналами .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.08.2022 в 14:56:19

dokar написал: ka4ok, Судя по написанному , вы не совсем понимаете что такое тип В по ВТХ . Поясните для чего вы применяете этот тип да еще с малыми номиналами .

Да, мне вот тоже интересно :popcorn

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

04.08.2022 в 14:57:47

dokar написал: Судя по написанному ,

... важен процесс - игра в электроигрушки .... и лупа на веревочке :)

0
Аватар пользователя
ADM05

Местный

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12224

04.08.2022 в 15:45:55

ka4ok написал: закупил выключатели ERF из линейки Avers с кривой B и номиналами 1A, 2A, 3A, 6A.

ka4ok написал: они нужны здесь и сейчас.

Зачем вам нужны автоматы на маленькие токи?

0

ИМХО (IMHO)

Аватар пользователя
ka4ok

Местный

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 16:00:51

ADM05, dokar, СтранникXXI,

Зачем вам нужны автоматы на маленькие токи?

На отдельные линии освещения. Объединять их желания нет, на каждую линию свой автомат. Провод медь 1.5 квадрата.

BV,

Вы бы хотя бы почитали чем отличаются В и С. И что такое тепловой расцепитель и электромагнитный.

Не понял, в чем моя недоработка? Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111454

04.08.2022 в 16:10:39

ka4ok написал: Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше.

Тепловой расцепитель у автоматов В, С, D - совершенно одинаковый. Характеристики, и зона погрешности (то есть заводской разброс) определены ГОСТ и стандартны. Если вы хотите, чтобы АВ отключался ровно на 6, то закупаете десяток автоматов на 5А разных производителей и выбираете методом тестирования. В щите - не забудьте сделать вентиляцию с термостабилизацией. Ну если уж там осциллограф будет - термостабилизация вообще сущая мелочь для такого профи как Вы.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

04.08.2022 в 16:19:36

ka4ok написал: ADM05, dokar, СтранникXXI,

Зачем вам нужны автоматы на маленькие токи?

На отдельные линии освещения. Объединять их желания нет, на каждую линию свой автомат. Провод медь 1.5 квадрата.

BV,

Вы бы хотя бы почитали чем отличаются В и С. И что такое тепловой расцепитель и электромагнитный.

Не понял, в чем моя недоработка? Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше.

ka4ok,
Даешь каждой лампочке отюстированный автомат и провод откалиброванный !!! :a

0
Аватар пользователя
ka4ok

Местный

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 16:20:46

BV,

Характеристики, и зона погрешности (то есть заводской разброс) определены ГОСТ и стандартны. Если вы хотите, чтобы АВ отключался ровно на 6, то закупаете десяток автоматов на 5А разных производителей и выбираете методом тестирования.

Вы сейчас про "AB" (кстати откуда вы взяли тип А? нигде, нигде вообще в продаже такой не видел, как я понял, если он и существует, то только в теории). А до этого написали: "хотя бы почитали чем отличаются В и С". На что я и ответил, что если автоматический выключатель 6А, значит мне нужно отключение в диапазоне 5А-7А (грубо говоря, то 6А плюс-минус погрешность). То есть тип B. Но никак не тип С!

Ну а что вы хотели? Этож по конструкции практически зуммер

То есть подобное поведение устройства (шум) вы считаете нормой?

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.08.2022 в 16:23:56

"Смешной малый" © ;)

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.08.2022 в 16:27:33

ka4ok написал: На отдельные линии освещения. Объединять их желания нет, на каждую линию свой автомат Если автомат на 6А, мне надо чтобы он практически сразу же отключался при достижении силы тока 6А (с незначительной погрешностью), а не в несколько раз больше

А зачем Вам все это нужно?

0
Аватар пользователя
ka4ok

Местный

Регистрация: 04.08.2022

Москва

Сообщений: 54

04.08.2022 в 16:46:01

Ну слушайте это не совсем состоятельный вопрос, зачем нужно. Если человек задает вопрос, значит действительно нужно. Могу лишь предположить, почему вы в замешательстве, практика установки автоматов низких номиналов в бытовом секторе крайне мала. Я понимаю, что у нас массово привыкли ставить 25А тип C автоматы на все, от лампочки до электроплиты, но я не вижу это хорошей практикой.

Придерживаюсь правила ограничить каждую линию жестко по предельному току. "электрическую энергию следует использовать в исключительно мирных, домашних целях" ©

Собственно, EKF выпустили выключатели с заявленными характеристиками, я оставил объективный отзыв.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.08.2022 в 16:49:13

ka4ok написал: взяли тип А

есть ещё K и Z Автоматы, имеющие времятоковую характеристику А, включаются в линии, при работе которых недопустимы даже кратковременные перегрузки.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу