Всем привет! Подскажите пожалуйста, у RTRD2 Systemair есть 3 дополнительных выхода L L N. Куда сажать постоянную напрягу привода GSD 321 - на автомат? Или на первую группу LN? Напряжение 220 подается на них постоянно, после подачи напряжения на трансформатор, а со второго контакта L снимается, когда переключаешь его в положение 0? Специально задумано для приводов без возвратной пружины?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.06.2016 в 09:18:09

Если не ошибаюсь, то на плате в регуляторе возле маркировки клемм есть и значки которые точь в точь можно наблюдать на корпусе привода. Соблюдая эту маркировочку привод должен работать как надо.

А для более точного ответа лучше сделать фото паспорта от регулятора раздел электрическое присоединение...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

28.06.2016 в 09:37:18

Ким написал: Если не ошибаюсь, то на плате в регуляторе возле маркировки клемм есть и значки которые точь в точь можно наблюдать на корпусе привода. Соблюдая эту маркировочку привод должен работать как надо.

А для более точного ответа лучше сделать фото паспорта от регулятора раздел электрическое присоединение ...

Ким,

Я так понимаю стрелочка с разрывом - это как раз и есть фаза 220, которая пропадает, если регулятор переключить в положение 0. Иначе нахрена бы там на выходе было 2 фазы...

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

28.06.2016 в 11:40:49

gotman написал: ..... на хрена бы там на выходе было 2 фазы...

Примерно так.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
gotman

Местный

Регистрация: 10.10.2012

Стерлитамак

Сообщений: 455

28.06.2016 в 13:28:59

Ким написал:

gotman написал: ..... на хрена бы там на выходе было 2 фазы...

Примерно так.

Ким, Все понял. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12688

29.06.2016 в 09:22:10

gotman написал: .... Все понял ....

Еще не все. На некоторых приводах встречал немного другую схему подключения. На них фаза перебрасывается между двумя контактами. И ее нельзя оставлять постоянно включенной на одном из контактов.

Поэтому, надо сначала на столе разодраться со схемой подключения и только после этого "вешать" его на регулятор. Может такое быть что придется вешать сначала реле с перекидными контактами и только после этого - привод...

0