SB3 написал: А какие бывают?)
SB3, защищающие от утечки тока , пожар из за проводки не только по вине утечки быть может , кроме того любое узо защищает от возгорания чем ниже номинал тем эффективней . До 300 Ма естественно.
12.08.2016 в 00:26:44
Да вы не мне рассказывайте, и я "товарища" , который несколько выше, спрашивал)
12.08.2016 в 00:41:03
dokar написал:
Димон114 написал: , кроме того любое узо защищает от возгорания чем ниже номинал тем эффективней . До 300 Ма естественно
Так они и более бывают . Если без ерничанья -
jaja написал: пожарные
, то для чего ?
dokar, Болие не обладают достаточными противопожарными свойствами , они для другого немного... Например чтоб ноль стояка к корпусу щита не прикручивали ...
12.08.2016 в 12:38:10
dokar написал:
Димон114 написал: , кроме того любое узо защищает от возгорания чем ниже номинал тем эффективней . До 300 Ма естественно
Так они и более бывают . Если без ерничанья -
jaja написал: пожарные
, то для чего ?
dokar, считается, что при утечках более 300ма через изоляцию, в месте повреждения происходит обугливание, образуются мостики и уже процесс принимает лавинообразных характер, а до 300ма, типа, и так сойдет.
человек-электрик
12.08.2016 в 12:53:05
jaja, то есть по вашему тем, кто писали нормы про ставить до 300мА УЗО включительно, и "так сойдет"?)
12.08.2016 в 12:58:53
SB3, ну, есть еще узо 500ма, например )
человек-электрик
12.08.2016 в 13:00:38
jaja написал: , считается, что при утечках более 300ма через изоляцию, в месте повреждения происходит обугливание, образуются мостики и уже процесс принимает лавинообразных характер,
Экспериментально доказано. Лень искать где это у Монакова - описано
jaja написал: а до 300ма, типа, и так сойдет.
Так возгорание и на меньших утечках возможно. Чем "меньший зародыш" лишим подпитки энергией утечки, тем целее останется электроустановка , так что противопожарный танец танцуют все номиналы до 300мА .
Да, ни фига.
12.08.2016 в 13:07:38
dokar, все правильно, тут так и принято делать ) сначала узо на 500, за ним 300, потом два по 100, тридцать три на 30 и одно на 10ма (а то дорого) ;)
человек-электрик
12.08.2016 в 17:30:11
Instructor написал: Напоминаю, что противопожарных УДТ не существует.
Instructor, Классификация ВДТ приведена в ГОСТ IEC 61008-1—2012, пункт 4. Классификация АВДТ в ГОСТ IEC 61009-1—2014, пункт 4. Дополнительная классификация ВДТ и АВДТ в ГОСТ IEC 62423—2013, пункт 4.