04.07.2016 в 00:16:03
Доброго времени суток! Пришел ко мне сантехник обвязывать котел и бойлер косвенного нагрева мною было замечено то что Вы можете видеть на фото, я так понимаю что местами он просто не довел труб до конца местами перекосил и на фото внутри трубы виден блеск фольги это может означать только то что труба не зачищалась, чем такая работа обернется в будущем?
04.07.2016 в 01:03:48
Iluska2009, Вы же сами отлично все понимаетете. На мой взгляд, ваш сантехник точно не владеет навыками и правилами работы с ПП и "утюгом". Оно конечно может случится, а может не случится т.е. 50 на 50, но эти 50 на 50 вам гарантированны. Любой сантехник если искренен, то оставляет случайности процент по заводскому браку и подобного рода огрехам, но у вас же... Стоит снизить вероятность все переделав.
04.07.2016 в 01:16:05
Голый алюминий в трубу. Нда, такой спец наделает... Конечно же, стоит от него держаться подальше.
04.07.2016 в 10:15:10
satrap написал: Iluska2009, Вы же сами отлично все понимаетете. На мой взгляд, ваш сантехник точно не владеет навыками и правилами работы с ПП и "утюгом". Оно конечно может случится, а может не случится т.е. 50 на 50, но эти 50 на 50 вам гарантированны. Любой сантехник если искренен, то оставляет случайности процент по заводскому браку и подобного рода огрехам, но у вас же... Стоит снизить вероятность все переделав.
satrap, на мое замечание он ответил что завел в фитинг около сантиметра и этого хватит, я то понимаю что при пайки должен получаться шов который еще и заполняет соединение фитинга с трубой.
04.07.2016 в 12:42:16
Iluska2009, Почитайте СП 40-101-96 в части 5. Соединение труб.
04.07.2016 в 16:55:31
Сейчас очень много сантехников - любителей развелось. Лучше обращаться в организации, которые гарантию дают. Цены такие-же, только люди отвечают за свою работу и все косяки. Вот эти ребята, нам провели системы отопления, водоснабжения и водоотведения
04.07.2016 в 19:03:39
Не, такого я ещё не видел))) Забираю в копилку работы "попоруких"))) П.С. "мастера" на выстрел не подпускать к водопроводу.
04.07.2016 в 19:15:35
Makarone, самое главное это человек сертифицированный специалист компании TECE, проходил обучение в Германии))
04.07.2016 в 20:16:46
psnsergey написал: Голый алюминий в трубу.
Скорее это труба со средним армированием. Но такая нуждается не в зачистке, а в торцевании. Не торцевание трубы, в данном случае, не самый серьёзный косяк.
04.07.2016 в 20:20:59
Мегавольт., да, труба со средним армированием, чем чревато то что без торцевания впаяна, разобрал всю систему открутил все американки, везде виден алюминий.
04.07.2016 в 20:22:21
И еще заметил в одном фитинге труба впаяна только 6 мм замерил штангелем, чем это грозит?
04.07.2016 в 20:57:37
Iluska2009 написал: Makarone, самое главное это человек сертифицированный специалист компании TECE, проходил обучение в Германии))
Iluska2009, у TECE нет полипропилена, да и фирма "средненькая" по качеству продукции. "Сертификаты о прослушивании лекций" - фантик. Труба со "средним" армированием зачищается на глубину ~ 3мм, паяется проприетарными насадками, спаивающими внутреннюю и наружную стенки после удаления слоя алюминия, воедино. Остальные способы пайки чреваты расслоением трубы, вследствие чего под нагрузкой оказывается только верхний слой полипропилена.
04.07.2016 в 20:59:31
Iluska2009 написал: и еще заметил в одном фитинге труба впаяна только 6 мм замерил штангелем, чем это грозит?
Iluska2009, складывается ощущение, что вы хотите оставить сделанное "как есть". Гоните подобные мысли!
04.07.2016 в 21:05:45
Makarone, хотел, но теперь буду переделывать и наверное сам, до этого сам воду паял не одного заужения и стыка вроде как этот горе мастер сделал не было, хотя уже и в его схеме начинаю сомневаться))), а по ТЕСЕ он мне еще должен был теплые полы раскатывать и гребенку подключать, а труба и гребенка у меня ТЕСЕ.
04.07.2016 в 21:23:54
Iluska2009 написал: чем чревато то что без торцевания впаяна
Iluska2009 написал: еще заметил в одном фитинге труба впаяна только 6 мм замерил штангелем
Если бы это были единичные моменты, то ещё можно было бы подумать...а так, однозначно всё под переделку.
Iluska2009 написал: но теперь буду переделывать и наверное сам
И возможно сделаете во много раз лучше.
А пайка трубы без торцевания встречается повсеместно. Поначалу вообще мало кто знал что её торцевать нужно. Последствия в большей степени зависят от качества трубы и режима использования.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу