v4le написал: Спасибо, а то что в самом низу УЗО на на 25А а сумма автоматов за ней получается 26А не критично, так тоже можно оставить?

v4le, это я проглядел. Тогда нужно последовательно с этим УЗО (лучше перед УЗО) поставить АВ на 20 ампер. Ну на 25 в крайнем случае. Или вместо C16 поставить C13 (тогда будет 10+13= 23 ампера).

v4le написал: И еще такой вопрос, правда, навереное глупый но все же спрошу: Есть линия кабеля ВВГнг 3х2,5 на которой "висит" несколько розеток, от одной розети взяи питание и подключили Бра настенную кабелем в 1,5 мм2, правильно ли я понимаю, что такой набор нужно защищать автоматом по наименьшему сечению? то есть 10А? или допустимо/правильно защищать линию как 2,5мм2 автоматом на 16-20 А?

v4le, нужен автомат адекватный для 1,5 квадрат, т.е. 10 ампер, максимум 13 (при честных сечениях).

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

08.07.2016 в 13:50:31

web-rr написал: v4le, нужен автомат адекватный для 1,5 квадрат, т.е. 10 ампер, максимум 13 (при честных сечениях).

А 16А значит не пойдёт :) ,в совмещённые блоки тоже нельзя :)

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.07.2016 в 14:31:51

Да можно оставить под 16 автоматом. Настенный светильник ничего там не перегрузит, для него вообще защита по перегрузу лишняя. малопредставлЕмо чтобы со временем этот отвод преобразился во что-нибудь запитывающее потребитель навроде бойлера.

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.07.2016 в 14:43:27

По манипуляциям по подгону автоматов под узо, тоже стоит расслабиться, все эти действия для самоуспокоения воображения. Оставить как есть

0
Детравиль
Детравиль
Резидент

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

08.07.2016 в 14:49:44

Ежели успокоение все не приходит- поставьте узо на 40а.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2016 в 15:35:17

MrGalaxy написал: Чем отличаются 1p+N от 2p не знаю.

Двух полюсный автомат это два автомата под одной планкой. В автомате есть две защиты:электромагнитная и тепловая. Так вот эти защиты есть в каждом автомате у двух полюсника У 1Р+N второй номер простой рубильник, типа выключатель нагрузки, без всякой защиты. Ну если только дугогасительная камера есть, и то под вопросом.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.