v4le написал: Спасибо, а то что в самом низу УЗО на на 25А а сумма автоматов за ней получается 26А не критично, так тоже можно оставить?
v4le, это я проглядел. Тогда нужно последовательно с этим УЗО (лучше перед УЗО) поставить АВ на 20 ампер. Ну на 25 в крайнем случае. Или вместо C16 поставить C13 (тогда будет 10+13= 23 ампера).
v4le написал: И еще такой вопрос, правда, навереное глупый но все же спрошу: Есть линия кабеля ВВГнг 3х2,5 на которой "висит" несколько розеток, от одной розети взяи питание и подключили Бра настенную кабелем в 1,5 мм2, правильно ли я понимаю, что такой набор нужно защищать автоматом по наименьшему сечению? то есть 10А? или допустимо/правильно защищать линию как 2,5мм2 автоматом на 16-20 А?
v4le, нужен автомат адекватный для 1,5 квадрат, т.е. 10 ампер, максимум 13 (при честных сечениях).