Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

07.07.2016 в 16:23:20

И еще такой вопрос, правда, навереное глупый но все же спрошу: Есть линия кабеля ВВГнг 3х2,5 на которой "висит" несколько розеток, от одной розети взяи питание и подключили Бра настенную кабелем в 1,5 мм2, правильно ли я понимаю, что такой набор нужно защищать автоматом по наименьшему сечению? то есть 10А? или допустимо/правильно защищать линию как 2,5мм2 автоматом на 16-20 А?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.07.2016 в 16:51:01

MrGalaxy, я не о том, сейчас автомат на ноль нужно ставить?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.07.2016 в 16:53:42

v4le написал: планировал подключать в обычную розетку на кухне.

вообще то это "мокрый" потребитель.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

07.07.2016 в 16:57:34

megrad написал: MrGalaxy, я не о том, сейчас автомат на ноль нужно ставить?

megrad, общий вводной обязательно двухполюсный, мало ли что может на вход прийти, а на отдельные линии в квартире можно и однополюсные. Отдельные независимые автоматы по нулю и по фазе запрещены ПУЭ-7. Вы про это?

0

Вечный студент

web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

07.07.2016 в 18:07:09

В новой схеме получше. Но опять же есть ошибки. 1) Кабель на варочную брать 3х6, автомат на 32 ампера. 2) На розеточных линиях автоматов на 20 ампер не должно быть, только на 16, не выше. Духового шкафа также касается 3) Линию на тёплый пол сделайте из кабеля 3х1,5, так проще будет при монтаже, а мощности вам столько и не нужно.

Конечно требуется уточнение по вводу.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.07.2016 в 05:24:04

MrGalaxy написал: общий вводной обязательно двухполюсный, мало ли что может на вход прийти

Почему бы ему не быть 1Р+N? Ну придёт, и?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6458

08.07.2016 в 07:17:23

megrad написал:

MrGalaxy написал: общий вводной обязательно двухполюсный, мало ли что может на вход прийти

Почему бы ему не быть 1Р+N? Ну придёт, и?

megrad, если коротко, то для безопасности при ремонтных работах в квартире, на приходящем с этажа нуле может случайно оказаться совсем не ноль. Чем отличаются 1p+N от 2p не знаю. В каталогах видел, но не придавал им значения. N там что ли транзитом идёт, без коммутации? Тогда их нельзя на ввод, рвать надо оба провода.

0

Вечный студент

v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

08.07.2016 в 11:13:45

megrad написал: вообще то это "мокрый" потребитель.

Понял, прокинем еще одну линию специально под нее, она благо дело скраю кухни стоит, спасибо.

web-rr написал: 1) Кабель на варочную брать 3х6, автомат на 32 ампера. 2) На розеточных линиях автоматов на 20 ампер не должно быть, только на 16, не выше. Духового шкафа также касается 3) Линию на тёплый пол сделайте из кабеля 3х1,5, так проще будет при монтаже, а мощности вам столько и не нужно.

Кабель на варочную прокинем дополнительно 3х6 а существующим 3х4 подключу шкаф, пусть будет запас тогда.

Схему переработал, номиналы поправил на один автомат ( 10А) планирую соединить две линии, допустимо так делать?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

08.07.2016 в 11:50:08

Допустимо.

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

08.07.2016 в 11:52:34

Спасибо, а то что в самом низу УЗО на на 25А а сумма автоматов за ней получается 26А не критично, так тоже можно оставить?

0
v4le
v4le
Новичок

Регистрация: 06.07.2016

Самара

Сообщений: 45

08.07.2016 в 11:53:06

И еще такой вопрос, правда, навереное глупый но все же спрошу: Есть линия кабеля ВВГнг 3х2,5 на которой "висит" несколько розеток, от одной розети взяи питание и подключили Бра настенную кабелем в 1,5 мм2, правильно ли я понимаю, что такой набор нужно защищать автоматом по наименьшему сечению? то есть 10А? или допустимо/правильно защищать линию как 2,5мм2 автоматом на 16-20 А?

0