Я бы сделал так :
- Посмотреть какая пропускная способность приточного клапана (оконный или настенный).
- Определиться с количеством клапанов из расчета 3 м3 на 1 м2 квартиры, или по 40-60 м3 на человека.
- Установить приточные клапана в окна или стены.
- Сложить объемы воздуха всех клапанов.
- рассчитать количество тепла для подогрева приточного воздуха ( 0.33 Вт V м3 50 = X Вт).
- Подобрать радиаторы отопления которые помимо теплопотерь несущих конструкций компенсируют теплопотери на инфильтрацию (X Вт).
- Установить вытяжные вентиляторы в санузлы с объемом вытяжного воздуха сопоставимым с приточным. Вытяжные вентиляторы будут создавать разряжение, в клапана будет заходить воздух, радиаторы компенсировать теплопотери.