Здравствуйте! У нас в доме делают капремонт. К сожалению, среди жильцов нет электриков. Пожалуйста, помогите оценить, насколько грамотно произведен монтаж щитков на лестничной площадке. Меня, в частности, смущает, что часть проводов в коробку идет без гофры (то есть есть соприкосновение с кромкой коробки в отверстии), и вне коробки есть провода, которые без гофры и без общей изоляции провода (только изоляция отдельных внутренних проводов). Спасибо! PS А то надо подписывать акт о выполненных работах.
18.07.2016 в 12:35:20
#5722112
18.07.2016 в 12:40:10
#5722115
yuri2005 написал: У нас в доме делают капремонт.
Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .
Вот капитальный (правда фоток всех нет) можете исполнителю показать, пусть учатся:
18.07.2016 в 12:44:08
#5722118
Songo написал: Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .
Ну чего вы, ей-богу... По смете проходит как капитальный, денег берут как за капитальный, значит капитальный. :) А текущий - это сгоревшие автоматы менять иногда.
18.07.2016 в 13:19:27
#5722137
Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.
18.07.2016 в 13:22:33
#5722144
yuri2005 написал: Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.
Вы разницу видите по моим фоткам и вашим?
18.07.2016 в 13:28:13
#5722145
Songo написал:
yuri2005 написал: Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.
Вы разницу видите по моим фоткам и вашим?
Songo, Уважаемый Songo! У вас очень много сообщений на этом форуме, и если Вы стали писать в моей теме, наверное, Вы хорошо разбираетесь в электрике. Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж? Не важно как это назвать, капремонтом, или, если хотите, не капремонтом, если вам для капремонта обязательно надо ломать стены. Если не можете, но для чего Вы тут пишите...
18.07.2016 в 14:10:13
#5722163
yuri2005 написал: Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж?
Нет общей картинки всего этого. Невидно стояков, ответвления от стояков, счётчиков. На фотке я так понял вводные автоматы, с них идёт на счетчики. Выглядит всё это очень странно, кол-во PE проводов явно меньше чем должно быть. Кабели вообще непонятно какие и как проложены.
Если вам нужно знать, правильно ли подключены АВДТ, то да. Всё остальное ужасно.
18.07.2016 в 14:23:59
#5722172
Songo написал:
yuri2005 написал: Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж?
Нет общей картинки всего этого. Невидно стояков, ответвления от стояков, счётчиков. На фотке я так понял вводные автоматы, с них идёт на счетчики. Выглядит всё это очень странно, кол-во PE проводов явно меньше чем должно быть. Кабели вообще непонятно какие и как проложены.
Если вам нужно знать, правильно ли подключены АВДТ, то да. Всё остальное ужасно.
Songo, пока мне нужно знать, обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки, а также сделать так, чтобы в квартиры не шли провода без общей изоляции. Кол-во PE меньше, так как не во все квартиры идет земля. Счетчики установлены внутри квартир, к ним и идут провода после автоматов (кто отказался менять проводку, к тому так и идет алюминий, либо если поставили 2 жилы меди раньше, то к ним не повели отдельно еще землю).
18.07.2016 в 14:33:46
#5722180
yuri2005 написал: обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки
Я вам по секрету скажу, что тут даже гофр недостаточно, т.е. их в подъезде вообще быть не должно. И коллега Songo в технической сущности вопроса абсолютно прав: это не капремонт, а... некие истраченные в никуда суммы (опять же возвращаемся к ним) денег, потому что всё надо переделывать.
18.07.2016 в 14:36:28
#5722183
Radio написал:
yuri2005 написал: обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки
Я вам по секрету скажу, что тут даже гофр недостаточно.
Radio, а что достаточно? или это секрет?
18.07.2016 в 15:22:31
#5722205
yuri2005 написал: Счетчики установлены внутри квартир, к ним и идут провода после автоматов (кто отказался менять проводку, к тому так и идет алюминий, либо если поставили 2 жилы меди раньше, то к ним не повели отдельно еще землю).
Те фотки что я скинул, там так и было в подъезде. Сётчики были в квартире и стояки шли в квартире. В итоге поставили нормальные щиты и вынесли счетчики, стояки и т.д. с квартир в них.
Если у вас просто заменили древние пробки на ящик с новыми АВДТ и подключили к нему всё существующее, то это наверно нормально. Резинки (сальники) на фоне всего этого роли не играют. Но такая работа особо много стоить не должна и точно по документа проходить не как капремонт!
18.07.2016 в 18:29:36
#5722360
yuri2005 написал: а что достаточно? или это секрет?
Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено. Или проект по кап.ремонт вам не предъявили и засекретили, но просят оценить/заактировать что получилось?
18.07.2016 в 18:37:08
#5722368
yuri2005, Фу, дрянь какая. Горбуха. Криворукими уродами делано. Не подписывайте ничего.
18.07.2016 в 20:33:04
#5722442
yuri2005 написал: Radio, а что достаточно? или это секрет?
Не секрет, все написано в нормативке. Как минимум, абонентские линии не должны проходить открыто по лестничной клетке, соединения должны быть выполнены в распределительных коробках, для ввода кабеля в щит используются кабельные вводы или сальники. Такое не то что подписывать, смотреть на такое противно.
18.07.2016 в 21:17:54
#5722476
yuri2005 написал: Пожалуйста, помогите оценить, насколько грамотно произведен монтаж щитков на лестничной площадке.
Фото желательно по-больше,не видно магистралей.
yuri2005 написал: что часть проводов в коробку идет без гофры
Гофра не панацея.
yuri2005 написал: вне коробки есть провода, которые без гофры и без общей изоляции провода
Честно говоря больше волнует сечение проводников от магистрали,там сечение на вид не более 4-ёх,а под 32А желательно 6-ку.И 30 мА на всю квартиру - жёстко.
ser000 написал: Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено.
Категорически поддерживаю.
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 21:26:44
#5722484
serj12 написал: И 30 мА на всю квартиру - жёстко.
Как раз это нормально. Может быть единственное нормальное во всем этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир. Но надо бы УЗО, а не дифы, конечно.
18.07.2016 в 21:38:08
#5722495
Radio написал: Как раз это нормально.
То есть вы сами себе противоречите
Radio написал: этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир.
Я помню ваш опыт (личный).Но вы - это не все,для многих что АВДТ,что ВДТ - хрень,которая мешает :o И 100 мА ВДТ был бы разумнее,но так как вы скорее всего правы,тогда остаётся смирится,но насчёт ВДТ поддерживаю.
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 21:58:37
#5722516
serj12 написал: И 100 мА ВДТ был бы разумнее
Чем? Если что то "течет" на арматуру, то и 100мА будет отрубать. Но при этом защиты от поражения человека электрическим током при прикосновении, уже никакой.
18.07.2016 в 22:04:04
#5722524
serj12 написал: Я помню ваш опыт (личный)
Не только личный. Как показывает практика, сферическое узо в вакууме замечательно вписывается в стандартную двухпроводку и, как правило, не вызывает каких-либо неудобств.
18.07.2016 в 22:06:38
#5722527
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 22:13:19
#5722542
serj12, Если будут. Тогда не плохо бы еще и 100мА на вводе с буковкой "S". Но это если будут.
18.07.2016 в 22:13:53
#5722543
Radio написал: сферическое узо в вакууме замечательно вписывается в стандартную двухпроводку
Да-да,как на фото :)
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 22:15:09
#5722544
И это пройдёт ...
18.07.2016 в 22:16:11
#5722546
serj12 написал: Да-да,как на фото :)
Абсолютно для него не крминал. Бывало и намного хуже с виду, хоть бы чихнуло. :) Тут вон всё капитально изолентой подмотано.
18.07.2016 в 22:18:18
#5722549
serj12 написал: В этом и парадокс - стиралка за 20 тысяч,а ВДТ - ни-ни.
Про стиралку они знают. Весч нужная. А про нужность ВДТ Вы все врете! Всю жисть без них жили, детей рОстили, и ни че. А тут приперся понимаш, просветитель, на бабки разводит гад!)
18.07.2016 в 22:28:15
#5722558
Электрик ЦЦ написал: Всю жисть без них жили, детей рОстили, и ни че. А тут приперся понимаш, просветитель, на бабки разводит гад!
А что, не так?
18.07.2016 в 22:50:25
#5722589