Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

18.07.2016 в 12:22:33

#5722105

Здравствуйте! У нас в доме делают капремонт. К сожалению, среди жильцов нет электриков. Пожалуйста, помогите оценить, насколько грамотно произведен монтаж щитков на лестничной площадке. Меня, в частности, смущает, что часть проводов в коробку идет без гофры (то есть есть соприкосновение с кромкой коробки в отверстии), и вне коробки есть провода, которые без гофры и без общей изоляции провода (только изоляция отдельных внутренних проводов). Спасибо! PS А то надо подписывать акт о выполненных работах.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 12:35:20

#5722112

yuri2005 написал: А то надо подписывать акт о выполненных работах.

Я бы не подписывал...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2016 в 12:40:10

#5722115

yuri2005 написал: У нас в доме делают капремонт.

Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .

Вот капитальный (правда фоток всех нет) можете исполнителю показать, пусть учатся:

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 12:44:08

#5722118

Songo написал: Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .

Ну чего вы, ей-богу... По смете проходит как капитальный, денег берут как за капитальный, значит капитальный. :) А текущий - это сгоревшие автоматы менять иногда.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2016 в 12:44:22

#5722119

Radio написал: Я бы не подписывал...

+1 Ещё и в рожу дать!

0
Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

18.07.2016 в 13:19:27

#5722137

Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2016 в 13:22:33

#5722144

yuri2005 написал: Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.

Вы разницу видите по моим фоткам и вашим?

0
Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

18.07.2016 в 13:28:13

#5722145

Songo написал:

yuri2005 написал: Я ведь спросил по делу, а не про разворовывание денег. Это капремонт (электрика одна из составляющих), меняют всю проводку по стоякам, и распределительные коробки.

Вы разницу видите по моим фоткам и вашим?

Songo, Уважаемый Songo! У вас очень много сообщений на этом форуме, и если Вы стали писать в моей теме, наверное, Вы хорошо разбираетесь в электрике. Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж? Не важно как это назвать, капремонтом, или, если хотите, не капремонтом, если вам для капремонта обязательно надо ломать стены. Если не можете, но для чего Вы тут пишите...

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2016 в 14:10:13

#5722163

yuri2005 написал: Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж?

Нет общей картинки всего этого. Невидно стояков, ответвления от стояков, счётчиков. На фотке я так понял вводные автоматы, с них идёт на счетчики. Выглядит всё это очень странно, кол-во PE проводов явно меньше чем должно быть. Кабели вообще непонятно какие и как проложены.

Если вам нужно знать, правильно ли подключены АВДТ, то да. Всё остальное ужасно.

0
Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

18.07.2016 в 14:23:59

#5722172

Songo написал:

yuri2005 написал: Вы можете ответить, правильно ли сделан монтаж?

Нет общей картинки всего этого. Невидно стояков, ответвления от стояков, счётчиков. На фотке я так понял вводные автоматы, с них идёт на счетчики. Выглядит всё это очень странно, кол-во PE проводов явно меньше чем должно быть. Кабели вообще непонятно какие и как проложены.

Если вам нужно знать, правильно ли подключены АВДТ, то да. Всё остальное ужасно.

Songo, пока мне нужно знать, обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки, а также сделать так, чтобы в квартиры не шли провода без общей изоляции. Кол-во PE меньше, так как не во все квартиры идет земля. Счетчики установлены внутри квартир, к ним и идут провода после автоматов (кто отказался менять проводку, к тому так и идет алюминий, либо если поставили 2 жилы меди раньше, то к ним не повели отдельно еще землю).

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 14:33:46

#5722180

yuri2005 написал: обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки

Я вам по секрету скажу, что тут даже гофр недостаточно, т.е. их в подъезде вообще быть не должно. И коллега Songo в технической сущности вопроса абсолютно прав: это не капремонт, а... некие истраченные в никуда суммы (опять же возвращаемся к ним) денег, потому что всё надо переделывать.

0
Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

18.07.2016 в 14:36:28

#5722183

Radio написал:

yuri2005 написал: обязаны ли были электрики все провода, проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки

Я вам по секрету скажу, что тут даже гофр недостаточно.

Radio, а что достаточно? или это секрет?

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

18.07.2016 в 15:22:31

#5722205

yuri2005 написал: Счетчики установлены внутри квартир, к ним и идут провода после автоматов (кто отказался менять проводку, к тому так и идет алюминий, либо если поставили 2 жилы меди раньше, то к ним не повели отдельно еще землю).

Те фотки что я скинул, там так и было в подъезде. Сётчики были в квартире и стояки шли в квартире. В итоге поставили нормальные щиты и вынесли счетчики, стояки и т.д. с квартир в них.

Если у вас просто заменили древние пробки на ящик с новыми АВДТ и подключили к нему всё существующее, то это наверно нормально. Резинки (сальники) на фоне всего этого роли не играют. Но такая работа особо много стоить не должна и точно по документа проходить не как капремонт!

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10199

18.07.2016 в 18:29:36

#5722360

yuri2005 написал: а что достаточно? или это секрет?

Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено. Или проект по кап.ремонт вам не предъявили и засекретили, но просят оценить/заактировать что получилось?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

18.07.2016 в 18:37:08

#5722368

yuri2005, Фу, дрянь какая. Горбуха. Криворукими уродами делано. Не подписывайте ничего.

0
Аватар пользователя
333vs333

Местный

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

18.07.2016 в 20:33:04

#5722442

yuri2005 написал: Radio, а что достаточно? или это секрет?

Не секрет, все написано в нормативке. Как минимум, абонентские линии не должны проходить открыто по лестничной клетке, соединения должны быть выполнены в распределительных коробках, для ввода кабеля в щит используются кабельные вводы или сальники. Такое не то что подписывать, смотреть на такое противно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.07.2016 в 21:17:54

#5722476

yuri2005 написал: Пожалуйста, помогите оценить, насколько грамотно произведен монтаж щитков на лестничной площадке.

Фото желательно по-больше,не видно магистралей.

yuri2005 написал: что часть проводов в коробку идет без гофры

Гофра не панацея.

yuri2005 написал: вне коробки есть провода, которые без гофры и без общей изоляции провода

Честно говоря больше волнует сечение проводников от магистрали,там сечение на вид не более 4-ёх,а под 32А желательно 6-ку.И 30 мА на всю квартиру - жёстко.

ser000 написал: Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено.

Категорически поддерживаю.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 21:26:44

#5722484

serj12 написал: И 30 мА на всю квартиру - жёстко.

Как раз это нормально. Может быть единственное нормальное во всем этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир. Но надо бы УЗО, а не дифы, конечно.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.07.2016 в 21:38:08

#5722495

Radio написал: Как раз это нормально.

То есть вы сами себе противоречите

Radio написал: этом бардаке, поскольку единственная дифзащита в большинстве квартир.

Я помню ваш опыт (личный).Но вы - это не все,для многих что АВДТ,что ВДТ - хрень,которая мешает :o И 100 мА ВДТ был бы разумнее,но так как вы скорее всего правы,тогда остаётся смирится,но насчёт ВДТ поддерживаю.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

18.07.2016 в 21:58:37

#5722516

serj12 написал: И 100 мА ВДТ был бы разумнее

Чем? Если что то "течет" на арматуру, то и 100мА будет отрубать. Но при этом защиты от поражения человека электрическим током при прикосновении, уже никакой.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 22:04:04

#5722524

serj12 написал: Я помню ваш опыт (личный)

Не только личный. Как показывает практика, сферическое узо в вакууме замечательно вписывается в стандартную двухпроводку и, как правило, не вызывает каких-либо неудобств.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.07.2016 в 22:06:38

#5722527

Электрик ЦЦ написал: Чем?

Если в квартире будут на 30 мА.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

18.07.2016 в 22:13:19

#5722542

serj12, Если будут. Тогда не плохо бы еще и 100мА на вводе с буковкой "S". Но это если будут.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.07.2016 в 22:13:53

#5722543

Radio написал: сферическое узо в вакууме замечательно вписывается в стандартную двухпроводку

Да-да,как на фото :)

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9099

18.07.2016 в 22:15:09

#5722544

Электрик ЦЦ написал: Но это если будут

В этом и парадокс - стиралка за 20 тысяч,а ВДТ - ни-ни.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 22:16:11

#5722546

serj12 написал: Да-да,как на фото :)

Абсолютно для него не крминал. Бывало и намного хуже с виду, хоть бы чихнуло. :) Тут вон всё капитально изолентой подмотано.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

18.07.2016 в 22:18:18

#5722549

serj12 написал: В этом и парадокс - стиралка за 20 тысяч,а ВДТ - ни-ни.

Про стиралку они знают. Весч нужная. А про нужность ВДТ Вы все врете! Всю жисть без них жили, детей рОстили, и ни че. А тут приперся понимаш, просветитель, на бабки разводит гад!)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 22:28:15

#5722558

Электрик ЦЦ написал: Всю жисть без них жили, детей рОстили, и ни че. А тут приперся понимаш, просветитель, на бабки разводит гад!

А что, не так?

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: -92

18.07.2016 в 22:32:56

#5722568

Radio написал:

Электрик ЦЦ написал: Всю жисть без них жили, детей рОстили, и ни че. А тут приперся понимаш, просветитель, на бабки разводит гад!

А что, не так?

Radio, Это Вы ща про "жили" или про "разводит"?))

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

18.07.2016 в 22:50:25

#5722589

Электрик ЦЦ написал: Это Вы ща про "жили" или про "разводит"?))

Про обоИ. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу