max68.2011 написал:
Электрик ЦЦ написал:
max68.2011, Обоснуйте.
Электрик ЦЦ, селективное , являющееся в первую очередь противопожарным , бессмысленно при длине соединительного кабеля 10 см и даже 5 м - вобщем в квартирах. Оно актуально только при ИЖС на участках , где кабель проходит по улице. А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА. Задержка здесь уже излишество.ИМХО.
max68.2011, Задержка здесь не излишество, а осознанная необходимость. При отрабатывании одного из УЗО 30мА в квартире, вполне может отработать и УЗО 100мА в этажном щите, погасив при этом ВСЮ квартиру. С подобными ситуациями сталкивался. Поэтому, или селективное, или, если так хочется сэкономить, уж лучше вообще ни какого УЗО в этажном щите не ставить. При условии, конечно, что все линии в квартире находятся под защитой УЗО.
Да и потом, те же селективные Астро-Узо не столь дороги. ИЭК, опять же есть.