Radio написал: Тут вон всё капитально изолентой подмотано.

главное что синей :flirt 6 розеток на 2ух комнатную - ну как-то ...хотя если пилоты :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
baramov

Местный

Регистрация: 03.10.2014

Москва

Сообщений: 350

18.07.2016 в 22:58:51

ser000 написал: Что бы подписывать АКТ выполненных работ, неплохо бы ознакомится с проектом по которому это выполнено. Или проект по кап.ремонт вам не предъявили и засекретили, но просят оценить/заактировать что получилось?

Это самый правильный комментарий. И единственный реально полезный в данном случае.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.07.2016 в 23:01:30

А мне фиолетово как они там жили раньше. А вот состав нового щита, я с заками не обсуждаю от слова совсем. Все одно они не бельмеса, а за ликбез мне не доплачивают. При проектировании щита просто руководствуюсь принципом разумной достаточности, ни чего лишнего. Обычно предлагаю два варианта, на дешевой и дорогой модульке, с соответствующими разъяснениями. От заков необходим лишь список устанавливаемого электрооборудования, места его установки и количество, места установки розеток, выключателей, светильников и прочего, наличие неотключаемых линий или их отсутствие. А уж как это сделать, это исключительно мои сложности.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9102

18.07.2016 в 23:01:42

yuri2005 написал: проходящие через отверстия короба, уложить в гофры либо вставить резиновые прокладки в отверстия коробки

это на их совести.

yuri2005 написал: а также сделать так, чтобы в квартиры не шли провода без общей изоляции

да,вы правы - так быть не должно.Но нужно смотреть проект. yuri2005,извините за флуд :o мы не специально.

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

19.07.2016 в 12:43:29

Songo написал:

yuri2005 написал: У нас в доме делают капремонт.

Это не капремонт, это текущий (временный) ремонт. При капиталке меняют все линии кабельные и всё нормально делается, а не эта ерунда :mad: .

Вот капитальный (правда фоток всех нет) можете исполнителю показать, пусть учатся:

Songo, вот Ваше порно то покруче будет

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

19.07.2016 в 13:30:51

Электрик ЦЦ написал: Тогда не плохо бы еще и 100мА на вводе с буковкой "S"

Селективное при такой длине ввода бессмысленно.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

19.07.2016 в 13:43:10

max68.2011, Обоснуйте.

0
Аватар пользователя
yuri2005

Местный

Регистрация: 06.10.2007

Москва

Сообщений: 21

19.07.2016 в 13:55:08

Есть сметы

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

19.07.2016 в 13:57:02

Электрик ЦЦ написал: max68.2011, Обоснуйте.

Электрик ЦЦ, селективное , являющееся в первую очередь противопожарным , бессмысленно при длине соединительного кабеля 10 см и даже 5 м - вобщем в квартирах. Оно актуально только при ИЖС на участках , где кабель проходит по улице. А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА. Задержка здесь уже излишество.ИМХО.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

19.07.2016 в 14:19:33

max68.2011 написал:

Электрик ЦЦ написал: max68.2011, Обоснуйте.

Электрик ЦЦ, селективное , являющееся в первую очередь противопожарным , бессмысленно при длине соединительного кабеля 10 см и даже 5 м - вобщем в квартирах. Оно актуально только при ИЖС на участках , где кабель проходит по улице. А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА. Задержка здесь уже излишество.ИМХО.

max68.2011, Задержка здесь не излишество, а осознанная необходимость. При отрабатывании одного из УЗО 30мА в квартире, вполне может отработать и УЗО 100мА в этажном щите, погасив при этом ВСЮ квартиру. С подобными ситуациями сталкивался. Поэтому, или селективное, или, если так хочется сэкономить, уж лучше вообще ни какого УЗО в этажном щите не ставить. При условии, конечно, что все линии в квартире находятся под защитой УЗО. Да и потом, те же селективные Астро-Узо не столь дороги. ИЭК, опять же есть.

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

19.07.2016 в 14:26:54

Электрик ЦЦ написал: Задержка здесь не излишество, а осознанная необходимость

дЛЯ КВАРТИРЫ - ИЗЛИШЕСТВО.

Электрик ЦЦ написал: Да и потом, те же селективные Астро-Узо не столь дороги

Те же полтора-два раза.

Электрик ЦЦ написал: ИЭК, опять же есть.

У ИЭК селективные - дерьмо!У меня на даче меньше 2-х лет отработал. :mad:

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

19.07.2016 в 14:43:57

max68.2011 написал: дЛЯ КВАРТИРЫ - ИЗЛИШЕСТВО.

max68.2011 написал: Те же полтора-два раза.

Не забывайте добавлять ИМХО. Ваши финансовые возможности, и Ваша жаба - ваши проблемы. И, кстати, единственный Ваш аргумент против установки селективных УЗО.

0
Аватар пользователя
Songo

Местный

Регистрация: 30.10.2011

Брест

Сообщений: 3348

19.07.2016 в 15:28:50

юра Т написал: вот Ваше порно то покруче будет

Зато всё новое. А то, как исполнили некоторые моменты, так в этих домах по другому не сделать :(. Мне тоже много чего не нравиться в тех фотках, но там хоть видно что это капитальный ремонт, а не то, что у ТС. Сейчас там всё доделали, подъезд откапиталили и ВРУ обложили кирпичом. Потом фотки сделаю и выложу.

0
Аватар пользователя
max68.2011

Местный

Регистрация: 07.12.2014

Москва

Сообщений: 75

19.07.2016 в 16:54:44

Электрик ЦЦ написал: Не забывайте добавлять ИМХО.

Могу Вам посоветовать тоже самое.

Электрик ЦЦ написал: И, кстати, единственный Ваш аргумент против установки селективных УЗО.

Вы привели бы хоть один аргумент "за" ! Я привёл два против.

max68.2011 написал: А отдавать в полтора-два раза дороже за такую мнимую селективность считаю неверным. При квартирной разводке она и при 3-х кратной разнице будет соблюдаться : обычное УЗО 100 мА на входе - групповые УЗО на 30 мА.

0

Бываю иногда.

Аватар пользователя
andrewkhv

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Хабаровск

Сообщений: 10751

19.07.2016 в 16:57:37

max68.2011 написал:

Электрик ЦЦ написал: Тогда не плохо бы еще и 100мА на вводе с буковкой "S"

Селективное при такой длине ввода бессмысленно.

От оно как оказывается - все определяется длиной ввода! :applause: :D

0