Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

04.08.2016 в 12:12:51

Y&T написал: Колхоза в отпиливании раструба нет, пилите только ровнее и т.д. Гайки такие стандартны, широкораспространены, обычно валяются у монтажника в сумке с барахлом ).

Y&T, На фотографии сифон отличный ( трап Tempoplex Plus артикул 578916.), но стоит он дороже 4 тысяч сейчас. А это половина стоимости поддона. Поэтому рассматриваю сейчас два варианта: Сифон Viega Tempoplex 364786 за 1,5 тысячи:

Или аркапласт за 1,2 .A492CR:

Какой лучше, по надежности? Вроде аркапласт интереснее, гидрозатвор должен быть больше.

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

18.08.2016 в 03:41:10

Если нет дренажа, то только Темпоплекс и есть ваш вариант (был в отпуске, не мог оперативно ответить). В него дренаж как раз некуда врезать из-за конструкции гидрозатвора, зато самый бюджетный. А вместо штатного уголка можете поставить обычную "обрезанную" трубу. Когда разберете, то разберетесь ))).

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

18.08.2016 в 11:30:00

Нашел у себя фото про ваш ампм. Скорее всего у вас еще и поддон без необходимого кол-ва ножек. Желательны дополнительные по углам. Нагружать "пластиковые" углы - не лучший вариант, к тому же должен быть идеально ровный пол. Тоже, помнится, приехали , поглядели на родной сифон, прорезали боковину, поэкспериментировали со сливом и решили менять сифон. С Виегой стало все ОК.

0
Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

19.08.2016 в 22:50:37

Y&T написал: Нашел у себя фото про ваш ампм.

Спасибо за консультацию. Здорово, что у вас так много фотографий есть. Из сифонов выбрал Виегу, нашел за 1050, привезли пару дней назад в Питер. Остановился на Виеге, т.к. техническая поддержка у них отличная - в течении часа отвечают на вопросы.

Y&T написал: Скорее всего у вас еще и поддон без необходимого кол-ва ножек.

Не понял, что имелось в виду? Так же как у вас 5 штук и при этом средняя криво стоит. Думаю поставить ее в пластиковый стакан и залить пеной (сам стакан или герметиком). В магазине на этом поддоне прыгал, не проминался,поэтому и взял. А зачем у вас герметик на прокладке сифона (там же резинка отлично прижимает)? Вот кривая ножка. А вас труба ничем не фиксируется в сифоне? Все говорят сделай трубой, что-то меня смущает этот способ, хочу оставить изгиб от сифона, так как там гайка есть и 2 прокладки. вот думаю как лучше пилить поддон в каком месте?

Мне кажется лучше вариант, где под углом, а вы как думаете?

0
Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

21.08.2016 в 20:42:15

Не дождался ответа, начал делать под углом, пилю эллипс.

0
Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

22.08.2016 в 00:31:57

Получается вот так:

4 часа убил на подпиливание поддона и труб канализации.

0
ARch1
ARch1
Новичок

Регистрация: 03.08.2016

Сообщений: 1

22.08.2016 в 11:33:23

Приобретали такую модель душевой кабинки (http://santehmoll.ru/product/te_0709_timo_eco_dushevaya_kabina_90_90_215_sht/). Так же, как и автору темы, пришлось справляться с задачей установления поддона. Если вы подсоедините устройство под углом 90, с ним ничего не произойдет. У нас такая же конструкция,за 2 года ничего не произошло.

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

22.08.2016 в 16:32:16

Уезжал, не было связи. Канализацию собрали достойно. Нет ног у этой конструкции в углах в принципе, а это не есть гуд.

Если нет ног, там где крестик, то нагрузка переходит на угол, к тому же возникает острая зависимость от уровня пола. Из этого вытекает, что прятать такой поддон под плитку НЕЛЬЗЯ! Когда-нибудь пойдут трещины на пластике, придется рушить плитку для демонтажа. Силикон для подстраховки - рукой потом не достать и поверхность примыкания у поддона не идеальна. Перетягивать же сифоны Виега нельзя - выпирают, вырываются втулки из нижней части сифона.

0
Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

22.08.2016 в 19:17:35

Y&T написал: Нет ног у этой конструкции в углах в принципе

Думаете жесткости акрила недостаточно и он не будет передавать нагрузку всю на ноги? Будет прогибаться? У вас опирание на поддон тоже на полу или только на ноги (есть зазор между полом и акрилом)? Думаете длина большая и идет прогиб акрила?

Y&T написал: такой поддон под плитку НЕЛЬЗЯ

Это имелось ввиду, когда плитка стеновая подходит к поддону сверху?

Y&T написал: Когда-нибудь пойдут трещины на пластике,

Такое возможно? Не знал. Сколько в среднем служит такое изделие лет?

Y&T написал: Перетягивать же сифоны Виега нельзя - выпирают, вырываются втулки из нижней части сифона.

Спасибо, об этом даже не задумался. Хотя там пластик - да можно так затянуть, что вылетят.

0
Y&T
Y&T
Эксперт

Регистрация: 17.12.2006

Москва

Сообщений: 2065

22.08.2016 в 20:41:13

"У вас" - это не у меня, это у клиента, которому я устанавливал. Все осталось на совести производителя. Так, без рамы и ножек по углам, иногда делают,...в Китае, но это явно не правильно. Если будет зазор, то при переносе нагрузки на угол, поддон будет опрокидываться-гулять, иначе идет воздействие прямо на угол. Акрил там или что, это опять же - к АППМу, но я бы поставил доп. ножки. Хотелось написать, "если бы для себя", но уж точно себе такой поддон не ставил бы вообще, уж сорри... Нагрузка от пластика ("акрила") распределяется по усилению дна (лист ДСП), а он (лист) без ножки в углу разрывает пластик между краем ДСП и опорным ребром жесткости. Многое зависит от веса пользующихся кабиной, от динамики ). Лопнувший поддон - это первое, чего надо опасаться, это слабое звено. Поэтому не стоит убирать под плитку. Вы будете герметизировать на совесть, а потом хрен выдерешь при замене поддона ))). Сколько служит - вопрос риторический. Лучше вам переупрочнить и спать спокойно ))).

0
Дмитрий79
Дмитрий79
Местный

Регистрация: 27.01.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 107

25.08.2016 в 23:54:09

Y&T написал: но я бы поставил доп. ножки.

Добрый вечер. А как их поставить, если там на сварке все?

Y&T написал: Хотелось написать, "если бы для себя", но уж точно себе такой поддон не ставил бы вообще, уж сорри...

Это нормально, я бы тоже уже не купил. Просто, когда есть ограничение по деньгам приходится выбирать меньшее зло...ам-рм -32 тысячи с поддоном,а Равак уже 45. Радавэй 50.

Y&T написал: Многое зависит от веса пользующихся кабиной, от динамики ).

Понял, спасибо. Главное не прыгать.

Y&T написал: Лопнувший поддон - это первое, чего надо опасаться, это слабое звено.

Такое бывало в практике?

Y&T написал: Вы будете герметизировать на совесть, а потом хрен выдерешь при замене поддона ))).

А какой герметик лучше использовать? Раньше использовал мс-полимер, но он белый, а не прозрачный?

0