Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

02.08.2016 в 17:48:01

Sdik_S написал: не надо ничего "ВКЛ-ВЫКЛ" - всё работает в автомате

Ваше мнение, что лучше для миниприточки, которую нужно запускать раз в час на установленное количество минут (УКМ), или запускать от реле датчика на УКМ, или вручную чтоб работало? Задача усложнена тем, что нужно ждать, пока заслонка откроется, а после выключения вентилятора продувать ТЭН минуты 3.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.08.2016 в 07:44:12

Всегда было интересно применение VAV от показаний CO2. Понятно когда большое количество людей с непредсказуемым присутствием... Но в квартире где живет 2-3 человека выделяемый ими СО2 практически постоянен и требуемая кратность известна. Достаточно две скорости (день/ночь). Если в квартире находится лишь один - режим "ночь" как раз выдаст необходимый объем. Смысл в датчиках?

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

08.08.2016 в 11:33:08

Для занятия спортом, например.

0
Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

08.08.2016 в 21:46:55

profeMaster написал: Для занятия спортом, например.

profeMaster, Ну если у вас сборная по футболу тренируется - можно понять.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

08.08.2016 в 22:02:56

lemurs написал:

profeMaster написал: Для занятия спортом, например.

profeMaster, Ну если у вас сборная по футболу тренируется - можно понять.

lemurs, может вы и громкостью динамиков согласны пользоваться в только в двух положениях - громко и средне?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

08.08.2016 в 23:41:19

profeMaster написал: ..... может вы и громкостью динамиков согласны пользоваться в только в двух положениях - громко и средне? ....

Sdik_S написал: .... Ким, так "мы" за ручную коробку передач? ))) ....

;) :) Когда иных аргументов нет то переходят или на личности или приводят какие-то сравнения. Мне ручную коробку передач вспомнили, lemurs-а к звукотехникам отправляют ... ;) :)

Чудненько, прелестненько ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

08.08.2016 в 23:46:47

Ким написал:

profeMaster написал: ..... может вы и громкостью динамиков согласны пользоваться в только в двух положениях - громко и средне? ....

Sdik_S написал: .... Ким, так "мы" за ручную коробку передач? ))) ....

;) :) Когда иных аргументов нет то переходят или на личности или приводят какие-то сравнения. Мне ручную коробку передач вспомнили, lemurs-а к звукотехникам отправляют ... ;) :)

Чудненько, прелестненько ... ;) :)

Ким, проясните свою позицию. Вы за футболистов у меня, или за динамики у него?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

09.08.2016 в 00:05:34

profeMaster написал: ..... проясните свою позицию. вы за футболистов у меня, или за динамики у него? .....

Я уже писал :

Ким написал: .... Все и всегда должно быть разумно, практично и при оптимально-необходимой стоимости ....

Я против стадного чувства и гонок за модным прибабахом в виде всяких датчиков качества воздуха.

Всегда учили - если есть датчик, то должно быть и ответная реакция на его срабатывание. В большинстве случаев кроме как вкл./откл. ПУ - на большее фантазии не хватает. И это же полная ерунда получается. Простой жизненный случай. 2010 год, когда горели леса и все вокруг было в дыму. Что получается. Срабатывает этот гр.... датчик, т.к. в квартире куча дыма и повышенная концентрация всего что можно, запускает установку, которая начинает гнать в квартиру/дом еще худший по качеству воздух.

Возникает вопрос - "А нафига козе баян ... ??" ... Нафига нужно то что делает еще хуже чем есть.

Можно считать что это частный случай. Но и он вполне реальный. Еще Козьма Прутков в ХIX веке сказал : "Не усложняй жизнь без надобности ..." ;) :)

И это не только этих датчиков касается. Последние "писки моды" это впаривание VAV-системы. И где надо и где не надо.

Так что я за "Советскую Власть и Мировую Революцию .." и мне Ваши футболы с динамиками - по-барабану ... Все равно останусь при своем ... ;) :)

Все остальное читайте в подписи ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

09.08.2016 в 00:15:25

дым - это форс-мажор. Если вы дома, и чувствуете запах дыма, то идете выключать приточку, с датчиком CO2 она или без. автоматика предназначена либо для снятия с человека определенных обязанностей (открыть заслонку вручную) либо для обеспечения нужного уровня безопасности (отключения нагревателя при поломке вентилятора).

регулирование приточной установки по сигналу 0-10 В позволит вам вечером спокойно посидеть перед сном и улечься спать, зная, что система сама сбавит обороты. Аналогично при утреннем пробуждении вы знаете, что система повысит обороты, если вы будете делать зарядку.

нужно или не нужно - решает потребитель.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

09.08.2016 в 00:38:36

profeMaster написал: ..... Если вы дома, и чувствуете запах дыма, то идете выключать приточку, с датчиком CO2 она или без.

profeMaster написал: ..... автоматика предназначена либо для снятия с человека ..... обязанностей ....

А все то что Вы пишите ниже получается какая то кастрированная автоматика. Прицепив "крутой" датчик, получаете на выходе .....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

09.08.2016 в 08:27:18

profeMaster написал: .... дым - это форс-мажор. ....

Как раз то, в последние годы, это уже не форс-мажор. Это уже "проза жизни". Не помню уже сколько лет не было такого чтобы лес где нибудь, да не горел.

profeMaster написал: ....автоматика предназначена .... для снятия с человека .... обязанностей ....

Золотые слова ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
lemurs

Местный

Регистрация: 06.10.2014

Москва

Сообщений: 709

09.08.2016 в 14:30:00

profeMaster написал: дым - это форс-мажор. Если вы дома, и чувствуете запах дыма, то идете выключать приточку, с датчиком CO2 она или без. автоматика предназначена либо для снятия с человека определенных обязанностей (открыть заслонку вручную) либо для обеспечения нужного уровня безопасности (отключения нагревателя при поломке вентилятора).

регулирование приточной установки по сигналу 0-10 В позволит вам вечером спокойно посидеть перед сном и улечься спать, зная, что система сама сбавит обороты. Аналогично при утреннем пробуждении вы знаете, что система повысит обороты, если вы будете делать зарядку.

нужно или не нужно - решает потребитель.

profeMaster, мне кажется или мы сейчас говорим "о вкусе устриц"? "Аналогично при утреннем пробуждении вы знаете, что система повысит обороты, если вы будете делать зарядку." так вот - система не повысит практически до конца тренировки. Инертность по датчикам СО2 слишком большая для такого. Вопрос режимов день/ночь - можно решить обычным таймером и без датчиков. Можно более интересными способами... Но тут уже сильно индивидуально.

0
Аватар пользователя
profeMaster

Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

09.08.2016 в 15:06:31

lemurs написал:

profeMaster написал: дым - это форс-мажор. Если вы дома, и чувствуете запах дыма, то идете выключать приточку, с датчиком CO2 она или без. автоматика предназначена либо для снятия с человека определенных обязанностей (открыть заслонку вручную) либо для обеспечения нужного уровня безопасности (отключения нагревателя при поломке вентилятора).

регулирование приточной установки по сигналу 0-10 В позволит вам вечером спокойно посидеть перед сном и улечься спать, зная, что система сама сбавит обороты. Аналогично при утреннем пробуждении вы знаете, что система повысит обороты, если вы будете делать зарядку.

нужно или не нужно - решает потребитель.

profeMaster, мне кажется или мы сейчас говорим "о вкусе устриц"? "Аналогично при утреннем пробуждении вы знаете, что система повысит обороты, если вы будете делать зарядку." так вот - система не повысит практически до конца тренировки. Инертность по датчикам СО2 слишком большая для такого. Вопрос режимов день/ночь - можно решить обычным таймером и без датчиков. Можно более интересными способами... Но тут уже сильно индивидуально.

lemurs, вам виднее, о чем мы говорим. У меня 17 м2, 3 человека и монитор СО2, инерционность минимальная. Проснулись - уже минимального режима не хватает для 600 PPM. Без всяких зарядок.

Вопрос режимов день/ночь - можно решить обычным таймером и без датчиков. Можно более интересными способами...

это вы свели задачу к режиму день/ночь. А она совсем другая, и решает ее датчик СО2, а не интересные способы.

0
Аватар пользователя
a991

Местный

Регистрация: 07.07.2014

Москва

Сообщений: 57

15.09.2016 в 15:59:04

Всем привет. Просьба подсказать, как лучше организовать вентиляцию в квартире. Нужно вытяжку из гостиной, в которую переехала кухня, а также вытяжку из СУ совмещенно с естественной (при выключенном вентеле не застаивался воздух). Есть сложность в том, что это последний этаж. Порекомендуйте специалистов, кто сможет сделать все правильно. Заранее спасибо.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

15.09.2016 в 23:07:55

Последний этаж, это наоборот большой плюс - можно пробурить отверстие в перекрытии и вывести трубу на чердак, практически где угодно. И кухню над жилым помещение официально узаконить вряд-ли удастся...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу