Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5776827

Designman,
Спасибо за ответ. Осталось найти тех, кто сделает. Пока вопрос в проекте.

Уже узаконено, так как не над жилым.

Как альтернатику естественной вентиляции предложили приточную от Электролюкс. Уверен, что здесь уже обсуждали этот вопрос - буду искать. Если кто-то скинет ссылку, буду признателен.
Спасибо.

a991 написал:
Нужно вытяжку из гостиной, в которую переехала кухня

Вести воздуховод в прежний канал - не вариант: 6 поворотов и около 10 метров трассы - ни ВЕ работать не будет, ни от мощности вытяжки ничего не останется.

a991 написал:
а также вытяжку из СУ совмещенно с естественной

С этим как раз проблем нет.

a991 написал:
Есть сложность в том, что это последний этаж.

Это не сложность - это манна небесная. Только Вы можете выйти на чердак в любом месте.

Побывал на крыше, точнее на чердаке и посмотрел как там все устроено.
Тонкая труба - это тот канал, что выходит из моей квартиры. Его длинна в шахте сантиметров 50.
Думаю, что нужно как минимум поднять до решетки, а может и выше.

trubo4ist, нужно ли согласовать и как. Где можно делать отверстия в крыше?

Что если выйти в общую шахту и а потом поставить пластиковую трубу и ее поднять повыше.
Тот канал, что сейчас заложен в шахте слишком тонкий.

a991 написал:
Думаю, что нужно как минимум поднять до решетки, а может и выше.

Для Вас не это главное. Важнее разобраться с шахтами. Судя по вентблокам, Ваш дом мог строить СУ-155, те еще чудаки. Если я не ошибся, то почти наверняка у вас 2 шахты на подъезд. Вот это и есть Ваша главная проблема. Начните с нее.

a991 написал:
нужно ли согласовать и как. Где можно делать отверстия в крыше?

Вы обалдели..? У Вас система вентиляции с теплым чердаком. Какие крыши..?

a991 написал:
Что если выйти в общую шахту и а потом поставить пластиковую трубу и ее поднять повыше.

Работать не будет.