Toff написал:
ТУ 16-705.492-2005
Это ТУ на сырьё, поэтому ссылаться на него просто абсурдно. Цитата из начала этого ТУ:
Настоящие технические условия распространяются на проволоку медную круглую электротехническую, ... предназначенную для изготовления
Для жил кабельной продукции есть ГОСТ 22483-2012. В котором сказано так:
Настоящий стандарт устанавливает номинальные сечения до 2500 мм2 токопроводящих жил (далее — жилы) электрических кабелей, проводов и шнуров широкого диапазона типов;
У вас претензии к сечению жил готового кабельного изделия или ненормативному отклонению диаметра медной проволоки намотанной на барабан пришедший на производство от поставщика?
Toff написал:
, ссылалась, при измерении сечения жилы, на методику из ГОСТ 12177-79.
Прекрасно. Открываем ГОСТ 31996-2012, раздел 8 Методы контроля, подраздел .2 Проверка конструкции. Видим.
8.2.1 Конструкцию и конструктивные размеры (5.2.1.1—5.2.1.5, 5.2.1.7—5.2.1.9, 5.2.1.11—5.2.1.17;
5.2.1.19) проверяют измерениями по ГОСТ 12177 и внешним осмотром при разделке концов кабеля на
длине не менее 600 мм.
Действительно, есть ссылка на ГОСТ 12177. Но есть ещё указание, какие именно размеры, проверяют. Список пунктов раздела 5.
/ -
5.2.1.1 Конструкции и конструктивные размеры кабелей должны быть указаны в технических усло-
виях на кабели конкретных марок.
5.2.1.2 Для каждой марки кабеля должны быть указаны следующие конструктивные размеры:
- число и номинальное сечение основных, заземления и/или нулевой жил, мм2;
- расчетные максимальный и минимальный наружные диаметры кабеля (справочный матери-
ал), мм;
- расчетная масса 1 км кабеля (справочный материал), кг;
- номинальное сечение медного экрана, мм2.
Допускается указывать другие конструктивные размеры в технических условиях на кабели кон-
кретных марок.
5.2.1.3 Токопроводящие жилы кабелей должны соответствовать классу 1 или 2 ГОСТ 22483.
Токопроводящие жилы должны быть одно- или многопроволочными номинальными сечениями в
соответствии с таблицей 1.
И вот поэтому, измерения штангенциркулем жил не имеют существенного значения. Потому что ГОСТ 22483 не указывает процедуру проверки диаметра жилы. А для номинала 2,5 мм.кв. указывает лишь справочное значение максимального диаметра.
А то, что "экспертиза" всего этого не учла, да ещё и приплела ТУ на сырьё для производства кабелей, красочно демонстрирует компетентность тех, кто её проводил.
/off Но кажется, у вас есть неоспоримая позиция на этот счёт, поэтому всё вышесказанное, видимо, пользы для вас не несёт.