конечно, только у застройщика этим будет заниматься специальный человек как бы юрист, для которого это работа и он за нее деньги получает.а вам всем этим придется заниматься в личное или рабочее (что тоже не айс, отпрашивайся каждый раз) время, а качество остального можно и ночью посмотреть. И че там в рай. судах очереди и бюрократическая волокита (законная заметьте) исчезли? и главное результат {{post:5740590,Ну заменят Вам пару проводов}}
serks, а как же! Само по себе гичего не делается, надо потрудиться. Ищете в Интернете прецеденты ака готовые решения по аналогичным делам, составляете иск. Пишете в иске: "прошу рассмотреть дело в моё отсутствие". Час тратите чтоб дойти до суда и отдать исковое заявление. Тратите ещё час на то, чтобы забрать у секретаря определение по своему иску. Исправляете. Ещё тратите час отдать новый иск. Через нсзначенное помощником судьи время приходите за решением.
MrGalaxy написал:
Пишете в иске: "прошу рассмотреть дело в моё отсутствие".
Это только в исках по правам потребителей проходит, да и то не всегда. Если истца не будет, а от застройщика будет юрист - он скорее всего отобьётся именно сертификатами и актами приёмки.
333vs333 написал:
Эти сечения запрещены нормативкой. Дальше обсуждать нечего.
Какой нормативкой? Вообще рассчитывается согласно ГОСТ нагрев провода и соответственно максимально допустимый ток для конкретной ситуации.
Для свободно лежащих проводов в широком канале бетонной плиты это одна цифра, для двухжильного кабеля там же другая, для трехжильного третья и т.д.
Для кабеля в канале одна цифра, для замурованного в штукатурку другая.
Для одной нитки кабеля одна, для пучка кабелей снова другая.
Известные всем тут сечения и номиналы это трехжильный кабель, который "клади как тебе вздумается", замуровывай, клади в пучках и т.д.
Застройщики же часто используют не кабель, а отдельные провода в внутренних каналах плит и перекрытий, считай "воздушка", там рассчитанный ток может быть весьма большим для стандартных сечений.
AMX, нормативкой страны, в которой Вы живете - читайте внимательно нормы для жилых помещений: для распределительных сетей меньше 1.5мм2 нельзя, для эл. плиты меньше 6мм2 нельзя.