12.08.2016 в 18:09:47
Turokz написал: .... улица - клапан - грубый фильтр - тонкий фильтр - вентилятор - глушитель - нагреватель - вход в комнату. ....
"Тонкий фильтр" - после вентилятора лучше поставить. Нагрузка на вентилятор будет более равномерной. Да и этот фильтр будет гасить шумы от вентилятора.
Turokz написал: ... KVO 125 ...
если деньги лишние, да еще и Систем Эйр то можно и на него обратить внимание. Тот же вентилятор но без ящика будет стоить дешевле. А "подобие" такого ящика можно и в "строительном исполнении" сделать
Мне так кажется...
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
12.08.2016 в 18:32:36
правильно я расположить хочу по очередности? в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан. Свой вентилятор после нагревателя поставил. Также получил совет поставить фильтр тонкой очистки перед нагревателем, чтобы паленой пылью не пахло.
есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить? еще один фильтр в систему ставить смысла особого нет, если только не угольный, чтобы с запахами бороться. А так вам правильно заметили, что тонкую очистку лучше после вентилятора перед подачей в комнату (если до нагревателя не поставите)
13.08.2016 в 13:55:14
profeMaster написал: желательно иметь до вашего вентилятора не менее 0,45 м прямолинейного участка, не менее 0,3 м после вентилятора
Точнее 0,375 и 0,25м соответственно (цифры выше верны для диаметра 150 мм).
13.08.2016 в 16:54:56
Ким, Спасибо. А в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? А без ящика по какой маркировке искать? profeMaster, я нагреватель хотел бы непосредственно перед входом в комнату поставить, чтобы чеплый воздух меньше охлаждался на балконе.
А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?
13.08.2016 в 19:41:23
Turokz написал: .... в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? .....
Совершенно верно.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
13.08.2016 в 21:12:37
Turokz написал: А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?
Марки - что вы имеет в виду? Степень очистки? G4 и F7 этот вентилятор потянет. Производитель - смотреть по бюджету.
18.08.2016 в 12:00:02
profeMaster, Ким, Спасибо вам)))
18.08.2016 в 12:26:39
Ждем фотки содеянного :) а то все пропадают, как будто эксперимент их погубил :)
23.08.2016 в 20:48:44
Ну я сначала по частям всего накуплю)
25.08.2016 в 00:25:37
180 м3/ч в трубе диаметром 125 мм это 4 м/с. Подачу в комнату нужно из двух точек сделать, чтобы скорость уменьшить.
25.08.2016 в 18:11:13
profeMaster написал: в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан.
В старых каталогах системэир было указано, что смазка в подшипниках рассчитана на -40 градусов, а максимальная температура указывается на каждый вентилятор в отдельности.
profeMaster написал: есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить?
Стандарты рекомендуют фильтры тонкой очистки, типа F7, ставить после вентилятора.