Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

12.08.2016 в 18:09:47

Turokz написал: .... улица - клапан - грубый фильтр - тонкий фильтр - вентилятор - глушитель - нагреватель - вход в комнату. ....

"Тонкий фильтр" - после вентилятора лучше поставить. Нагрузка на вентилятор будет более равномерной. Да и этот фильтр будет гасить шумы от вентилятора.

Turokz написал: ... KVO 125 ...

если деньги лишние, да еще и Систем Эйр то можно и на него обратить внимание. Тот же вентилятор но без ящика будет стоить дешевле. А "подобие" такого ящика можно и в "строительном исполнении" сделать

Мне так кажется...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

12.08.2016 в 18:32:36

правильно я расположить хочу по очередности? в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан. Свой вентилятор после нагревателя поставил. Также получил совет поставить фильтр тонкой очистки перед нагревателем, чтобы паленой пылью не пахло.

есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить? еще один фильтр в систему ставить смысла особого нет, если только не угольный, чтобы с запахами бороться. А так вам правильно заметили, что тонкую очистку лучше после вентилятора перед подачей в комнату (если до нагревателя не поставите)

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.08.2016 в 13:55:14

profeMaster написал: желательно иметь до вашего вентилятора не менее 0,45 м прямолинейного участка, не менее 0,3 м после вентилятора

Точнее 0,375 и 0,25м соответственно (цифры выше верны для диаметра 150 мм).

0
Turokz
Turokz
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Москва

Сообщений: 29

13.08.2016 в 16:54:56

Ким, Спасибо. А в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? А без ящика по какой маркировке искать? profeMaster, я нагреватель хотел бы непосредственно перед входом в комнату поставить, чтобы чеплый воздух меньше охлаждался на балконе.

А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?

0
Ким
Ким
Эксперт

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12745

13.08.2016 в 19:41:23

Turokz написал: .... в "строительном" это имелось ввиду самому собрать ящик под вентилятор? .....

Совершенно верно.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

13.08.2016 в 21:12:37

Turokz написал: А какие марки фильтров подойдут к такому вентилятору?

Марки - что вы имеет в виду? Степень очистки? G4 и F7 этот вентилятор потянет. Производитель - смотреть по бюджету.

0
Turokz
Turokz
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Москва

Сообщений: 29

18.08.2016 в 12:00:02

profeMaster, Ким, Спасибо вам)))

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

18.08.2016 в 12:26:39

Ждем фотки содеянного :) а то все пропадают, как будто эксперимент их погубил :)

0
Turokz
Turokz
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Москва

Сообщений: 29

23.08.2016 в 20:48:44

Ну я сначала по частям всего накуплю)

0
profeMaster
profeMaster
Местный

Регистрация: 25.05.2016

Одесса

Сообщений: 265

25.08.2016 в 00:25:37

180 м3/ч в трубе диаметром 125 мм это 4 м/с. Подачу в комнату нужно из двух точек сделать, чтобы скорость уменьшить.

0
dimonml
dimonml
Эксперт

Регистрация: 26.11.2013

Москва

Сообщений: 3640

25.08.2016 в 18:11:13

profeMaster написал: в общем да, но не видно, на какой минусовую температуру вентилятор расчитан.

В старых каталогах системэир было указано, что смазка в подшипниках рассчитана на -40 градусов, а максимальная температура указывается на каждый вентилятор в отдельности.  

profeMaster написал: есть ли смысл еще фильтр после вентилятора ставить?

Стандарты рекомендуют фильтры тонкой очистки, типа F7, ставить после вентилятора.