У меня вот ощущение складывается, что SB3 в какой-то компании отвечает за сбыт 2P автоматов, без обид.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

SB3
SB3
Резидент

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

05.09.2016 в 02:01:23

Не вы первый у кого возникает это ощущение). А те кто упорно рекомендуют 1Р -они где работают?) На вводе тоже желающие могут начать 1Р ставить)))

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.09.2016 в 13:12:42

Gepard написал:

SB3 написал: http://www.mastercity.ru/forums/t170632-sos-odnopolyusnye-ili-dvuhpolyusnye/

Хорошее сообщение Посетителя там, объясняющее преимущества 2P и недостатки 1P. Но для нормального электрика - нет проблем при адекватном щитке отбросить нули. Да, школьник это не сделает... но тут стоит быть последовательным. Или весь щиток собирать на 2P, или не планировать в него самостоятельно лазить до прихода электрика (либо лазить с пониманием) и тогда ставить 1P.

А полумеры, что где-то 2P, а где-то 1P - я до сих пор не понимаю. Вероятности считать, конечно, можно, но отчасти это пальцем в небо )

Да и группы мы специально под УЗО стараемся подбирать так, чтоб можно было достаточно комфортно жить в квартире без электричества какой-либо группы до исправления ситуации электриком. При таком подходе острая необходимость 2P-автоматов уменьшается.

Gepard, нечего хорошего в том сообщении нет 1 бред утечки с ноля потенциал которого относительно земли несколько вольт 2 бред касательно того что двух полюсники помогают искать линию с утечкой , это далеко не всегда так и отброс нулей с шины может потребоваться и с двух полюсниками .

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.09.2016 в 13:45:02

Димон114 написал: это далеко не всегда так и отброс нулей с шины может потребоваться и с двух полюсниками .

А где она стоит то, эта ваша НУЛЕВАЯ ШИНА,когда кругом в щите 2П?

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

05.09.2016 в 13:52:25

Спасибо!

Димон114 написал: это далеко не всегда так и отброс нулей с шины может потребоваться и с двух полюсниками .

О, а можете пояснить?

Я думал (на основе прочитанного), что:

  • при утечке между фазой и чем-либо - мы отключаем 1P автомат и можем взвести УЗО обратно,
  • при утечке ноль-земля 1P автомат не помогает (ибо утечка не связана с фазой), а 2P помогает, т.к. рубит и ноль. А для чего ещё нули с шинки может потребоваться отбрасывать? И да, шинки ведь - лишь с 1P автоматами используют, а с 2P - нет?
0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.09.2016 в 13:58:44

Gepard написал: И да, шинки ведь - лишь с 1P автоматами используют, а с 2P - нет?

Ну видимо их кто то и с 2П использует :a

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.09.2016 в 14:26:15

ebf написал:

Gepard написал: И да, шинки ведь - лишь с 1P автоматами используют, а с 2P - нет?

Ну видимо их кто то и с 2П использует :a

ebf, шины ре используют легко и непринуждённо немного не так черканул .

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.09.2016 в 14:29:51

Gepard написал: Спасибо!

Димон114 написал: это далеко не всегда так и отброс нулей с шины может потребоваться и с двух полюсниками .

О, а можете пояснить?

Я думал (на основе прочитанного), что:

  • при утечке между фазой и чем-либо - мы отключаем 1P автомат и можем взвести УЗО обратно,
  • при утечке ноль-земля 1P автомат не помогает (ибо утечка не связана с фазой), а 2P помогает, т.к. рубит и ноль. А для чего ещё нули с шинки может потребоваться отбрасывать? И да, шинки ведь - лишь с 1P автоматами используют, а с 2P - нет?

Gepard, допустим под узо три линии отсекаемые двух полюсниками , допустим утечка с ноля ( на грани фантастики это конечно , замкнуть фактически нужно ) . Допустим на одной линии суммарная утечка тока 10 Ма на второй 5 на третей5 двух полюсник может не помочь найти неисправную линию с утечкой 10 Ма , объяснять почему ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.09.2016 в 14:30:28

Димон114 написал: ebf, шины ре используют легко и непринуждённо немного не так черканул .

Ну т.е. при использовании 2П нули отбрасывать не надо?И утечку при 2П вы найдёте без отбрасывания чего там? Просто ошиблись в запарке?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

05.09.2016 в 14:34:13

ebf написал:

Димон114 написал: ebf, шины ре используют легко и непринуждённо немного не так черканул .

Ну т.е. при использовании 2П нули отбрасывать не надо?И утечку при 2П вы найдёте без отбрасывания чего там? Просто ошиблись в запарке?

ebf, утечку при двух полюсниках далеко не всегда можно найти без отброса ре проводника линии . Особенно при внезапно возникающих утечках , её через 2 минуты ужеможет не быть , а через пол часа опять щёлкнит узо и так далее ....

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.09.2016 в 14:38:40

Димон114 написал: ebf, утечку при двух полюсниках далеко не всегда можно найти без отброса ре проводника линии .

Вот даже комментировать не хочу,те линия срабатывает,а для того,чтобы понять какая срабатывает вы не 2П отключаете,а землю отбрасываете.Это выше моего поимания

0