san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 02:01:02

В недавней теме ДОКА высказал сомнения по поводу пластиковых гильз Rehau, что они не будут оказывать долговременного усилия на сжатие трубы.

Т.к. я человек до тошноты дотошный ;) решил проверить это экспериментом.

!#[https://youtu.be/IvFQPjEerMU]

Дам выдержку в 3 дня, что думаю уже покажет возможности гильз.

Компенсирует часть расширений, значит производитель не обманывает покупателя. Не компенсирует...сделаем выводы.

0
Андраник
Андраник
Резидент

Регистрация: 12.05.2010

Москва

Сообщений: 2771

13.08.2016 в 11:49:53

Для чистоты эксперимента надо запрессовать какой-либо фитинг (сподручнее ppsu), выдержать какое-либо время, отпилить упорный фланец и протянуть гильзу дальше.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 13:59:14

Нормально и так. Ведь, как говорит ДОКА, она не будет сжиматься.

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.08.2016 в 18:06:30

san-therm написал: Т.к. я человек до тошноты дотошный ;) решил проверить это экспериментом.

До тошноты дотошный (но не тошнотворный) человек хотя бы на месяц поставит гильзу под нагрузку, т.е. на время хоть как-то сравнимое со сроком эксплуатации. И еще до тошноты дотошный (но не тошнотворный) человек должен как-то оценить степень расширения гильзы. Вообще цифры приветствуются...

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 18:32:08

ДОКА, ничего месяц не изменит. Металл вон вообще не вернёт ни одной десятой мм. Либо будет процесс, либо нет. А мне работать инструментом надо, нет возможности как у тебя - дома на диване сидеть.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 18:34:01

Цифры будут, для этого у меня есть замечательный электронный штангенциркуль.

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

13.08.2016 в 19:23:50

san-therm написал: Металл вон вообще не вернёт ни одной десятой мм.

И что это означает, по вашему? Что гильзы некачественные? Или качественные? :a ;) А что касается полимеров, то "Пластическая и общая деформация полимеров". например... Пластические деформации полимеров. ЗЫ. Фигней вы занимаетесь...

0
ДОКА
ДОКА
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 6944

13.08.2016 в 19:42:48

san-therm написал: ничего месяц не изменит. Металл вон вообще не вернёт ни одной десятой мм.

Почему? Потому что тебе так кажется? Или есть какие-то более веские аргументы?;)

san-therm написал: Либо будет процесс, либо нет.

Т.е. третьего не дано? Понял!;)

san-therm написал: А мне работать инструментом надо

Кто же тебе мешает???

san-therm написал: т возможности как у тебя - дома на диване сидеть.

Ну может и ты когда-нибудь просветления достигнешь! Хотя...

0
ma-masha
ma-masha
Резидент

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8426

13.08.2016 в 20:03:40

Рисунок 205. Релаксация в полимерах.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 20:25:01

ДОКА написал: Ну может и ты когда-нибудь просветления достигнешь!

Ха-ха-ха :D ржал как конь ;)

ДОКА, Филипп, похоже профессор тебя научил только сомневаться :clapping

Если будет что-то кроме сомнений, ты конечно присоединяйся к продуктивной беседе, я то не против. Если есть, что сказать по делу, то давай, не стесняйся.

0
san-therm
san-therm
Резидент

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

13.08.2016 в 20:27:18

ДОКА, слушай прикол: сомневаться в сомнениях ;)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу