Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:29:54

pic_Nick написал:

Gepard написал: Но какой тогда в нём вообще смысл, если защищает так же, как и устройство с отсечкой на 30 мА?

Ну, упрощённо, чтобы защитить Вас от тока 20мА.

pic_Nick, повторюсь узо ток не ограничивает . И что 30 что 10 одинаково защищает , скорость работы узо одинакова .

0
Gepard
Gepard
Местный

Регистрация: 20.08.2009

Электросталь

Сообщений: 1000

25.08.2016 в 15:40:07

Димон114, получается, что дифы 30 мА - опасны? (Ведь на них одна линия сажается.)

И не может ли быть такое, что линии очень хорошие и даже при их большом количестве собственные токи утечки настолько маленькие, что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?

И вот неотпускающий ток - страшно звучит. Но нормативы предписывают ставить не более 30 мА. Человека бесконечно так и будет трясти током 10 мА, пока кто-нибудь не поможет?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:40:49

wersud, можно обойтись двумя -3 узо распределив все под них , если опасаетесь ( но я бы не стал ) можно щит просто покрупней вмуровать и после добавить все что угодно . Ну это если бюджет жмёт и опаски какие-то есть . От себя скажу ваша квартира будет работать на 3 х узо спокойно и не принуждённо .

0
wersud
wersud
Новичок

Регистрация: 20.08.2016

Москва

Сообщений: 58

25.08.2016 в 15:42:58

Я так полагаю для урезания у меня осталось только УЗО 25/10. В новой схеме я его убрал и раскидал по УЗО 63/30.

Посмотрите, пжл.

Получается 31 место.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:44:27

Gepard написал: Димон114, получается, что дифы 30 мА - опасны? (Ведь на них одна линия сажается.)

И не может ли быть такое, что линии очень хорошие и даже при их большом количестве собственные токи утечки настолько маленькие, что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?

И вот неотпускающий ток - страшно звучит. Но нормативы предписывают ставить не более 30 мА. Человека бесконечно так и будет трясти током 10 мА, пока кто-нибудь не поможет?

Gepard, нет дифы не опасны и линий к ним можно подключать не одну . Реальная утечка через тело в 10 Ма ? Вы об этом ? Кроме линий электроприборов куча ещё .... Много узо ставить из за этого просто не следует и все , проблемы нет .ток в 30 Ма считается безопасным .

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.08.2016 в 15:48:25

Ребят, зафлудили автору всю тему, веди это уже 100500 раз обсуждалось...

Димон114 написал: pic_Nick, повторюсь узо ток не ограничивает

А кто сказал, что ограничивает?

Димон114 написал: И что 30 что 10 одинаково защищает

Одинаково. От тока утечки 30мА. А от тока утечки 10мА - нет. То, что на 30 не сработает и эти 10мА буду спокойно течь через тело, которому от этого может быть очень не спокойно.

Gepard написал: что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?

Не заметит. И не должно заметить. У него же порог 30мА.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:48:54

wersud написал: Я так полагаю для урезания у меня осталось только УЗО 25/10. В новой схеме я его убрал и раскидал по УЗО 63/30.

Посмотрите, пжл.

Получается 31 место.

wersud,есть вопросы . 1 на какой ток выключатели на лоджиях , почему они под ав 16 ампер ? Тёплые полы на один ав поставить можно .

0
wersud
wersud
Новичок

Регистрация: 20.08.2016

Москва

Сообщений: 58

25.08.2016 в 15:50:20

Димон114 написал: wersud, можно обойтись двумя -3 узо распределив все под них , если опасаетесь ( но я бы не стал ) можно щит просто покрупней вмуровать и после добавить все что угодно . Ну это если бюджет жмёт и опаски какие-то есть . От себя скажу ваша квартира будет работать на 3 х узо спокойно и не принуждённо .

Димон114, Опасок вроде нет, а вот бюджет поджимает))) Посмотрю по Вашим рекомендациям размеры щитка (может действительно на 48 мест взять, хотя на 36 смотрится компактно). Для меня главное, схема работала)

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:51:09

pic_Nick написал: Ребят, зафлудили автору всю тему, веди это уже 100500 раз обсуждалось...

Димон114 написал: pic_Nick, повторюсь узо ток не ограничивает

А кто сказал, что ограничивает?

Димон114 написал: И что 30 что 10 одинаково защищает

Одинаково. От тока утечки 30мА. А от тока утечки 10мА - нет. То, что на 30 не сработает и эти 10мА буду спокойно течь через тело, которому от этого может быть очень не спокойно.

Gepard написал: что 30 мА не заметит реальную утечку в 10 мА?

Не заметит. И не должно заметить. У него же порог 30мА.

pic_Nick, какое отношение это все имеет к ванной ? В комнате сопротивление тела уменьшается и человек становится в безопасности ? Узо на 30 Ма подлежит запрету ? Оно плохо защищает ?

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

25.08.2016 в 15:55:45

Димон114 написал: pic_Nick, какое отношение это все имеет к ванной ? В комнате сопротивление тела уменьшается и человек становится в безопасности ? Узо на 30 Ма подлежит запрету ? Оно плохо защищает ?

Вы меня не так поняли. К ванной это не имеет никакого отношения. Это теория. Был вопрос в чём разница 10мА и 30мА - я написал. А дальше человек сам решает, нужно ему перестраховаться или нет.

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

25.08.2016 в 15:59:48

pic_Nick написал:

Димон114 написал: pic_Nick, какое отношение это все имеет к ванной ? В комнате сопротивление тела уменьшается и человек становится в безопасности ? Узо на 30 Ма подлежит запрету ? Оно плохо защищает ?

Вы меня не так поняли. К ванной это не имеет никакого отношения. Это теория. Был вопрос в чём разница 10мА и 30мА - я написал. А дальше человек сам решает, нужно ему перестраховаться или нет.

pic_Nick, смысл у ТС удешевить щит , убрав узо на 10 Ма в частности , это не преведет к каким либо последствиям ну никак . Так ведь ?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.