Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.01.2007 в 22:01:33

dmc написал : И вот еще что - сопоставь мощности насосов по объему и скорости перекачки воды.

Пробовал уже. И мне такая мысль пришла в голову. Только ничего не получиться. Смеситель открыт на половину- один баланс между работой насосов (балан приток-расход). Смеситель открыт полностью-другой. Открытый кран на полив (проток практически без сопротивления - максимальный разбор- оба насоса вообще работают постоянно. А два, три открытых крана, да еще с разным расходом? Так что мне кажется, что сбалансировать сисетему так не получиться.... Баланс всегда будет разным.
Причем приток в фильтр - дискретный (вкл-выкл, определяетя временем работы насоса), а разбор меняющийся.

dmc написал : И еще по гидробаку ....- т.е. в баке на 25 литров у тебя всего литров 10 "свободной воды".

dmc написал : если верить паспорту на насос, то он умеет регулировать мощность, взависимости от разбора. Таким образом, ты краном просто иммитируешь маленький разбор или большую глубину погружения насоса - что вполне укладывается в его паспортные характристики и не противоречит правилам пользования насосами Sq.

А разве SQ умеет регулировать мощьность, а не SQE ?

0
ЧубЧик
ЧубЧик
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 269

17.01.2007 в 09:31:16

у Sq . только плавный пуск и поэтому производитель считает ,что частые включения насосу не вредят. Но к примеру я считаю что работа скважинного насоса менее трех минут просто неприлична, да и у насосной станции кстати тоже. Баланс системы имеет смысл просчитать на крайние значения все что поместится в середину будет нормально.

0
DMC
DMC
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 5417

17.01.2007 в 17:05:14

2ЧубЧик Гмм, а как вы добъетесь работы не менее 3 минут например в случае небольшого гидробака(или вообще при его отсутствии)?

2Злостная Сова Слушай, мне несколько неудобно даже как бы - своим глубоким повествованием я ввел тебя в некоторое заблуждение относительно некоторых функций, по причине неполноты инфы о комплектухе... Прошу извинить. НО - все что я написал никоим образом не вредит насосу, т.е. если все сделать так, то он не сломается... Только это и радует, что ошибся я в некоторых частностях....

Теперь по-порядку:

  1. Да, твой SQ не имеет регулировки мощности.
  2. РС-15 - не имеет обратного клапана.
  3. РС-15 имеет защиту от сухого хода основанную на реле потока. Т.е. давление на него не влияет - есть оно или его нет, но если вода не воздействует на датчик с некоторой скоростью в течении 10 сек, то он дает команду на отключение двигателя.

Собственно все... остальное верно. Т.е. переставить реле до бака(к стати, в привеенной ниже документации говриться о недопустимости установки потребителя между насосом и реле - а бак является потребителем), и обязательно проверить давление в баке - либо его там совсем нет(воздух через нипель вышел или неплотнотсти прилегания мембраны), либо оно чрезмерное.

Дополнительная инфа: PC 15 изначально конструировалось для систем водоснабжения без использования гидроаккумулятора. И без оного твоя схема была бы работоспособна. Естественно, что насос будет включаться на каждый чих, но как заявляет производитель - насос не имеет ограничений на количество и частоту пусков.

На всякий случай вот тебе ссылки на документацию(я думаю официальную) по монтажу и экплуатации на насос и реле: http://www.aquatehnika.ru/files/o_21.pdf http://www.aquatehnika.ru/files/p_6.pdf

Злостная Сова написал : В форуме С.О.К.'а сделали вывод о том, что РС-15 не есть реле давления, а датчик протока и посоветовали замениить его на обычное реле давление с регулируемыми МИН и МАХ

К сожалению, устройство Presscontrol PC 15 является именно реле давления с встроенным устройством защиты от сухого хода, основанном на реле протока. Включение насоса осуществляется обычным реле давления, а вот выключение - реле протока, попутно выполняющим роль датчика защиты от сухого хода, с затормаживанием на 10 сек.

Менять или нет? Не знаю, я бы сперва посмотрел как оно будет работать, а потом принимал решение. Ведь новое денег стоит...

Дополнительная информация: В качестве замены РС 15, рекоммендуется реле давления MDR 21-06, коммутационная способность контактов около 11А + двухполюсный расцепитель. Реле обычное, механическое, имеет регулировки максимального и минимального давления. FF4 имеет всего около 6А и не предназначено для работы с твоим насосом, у которого ток около 8А.

Злостная Сова написал : Согласен с алгоритмом работы , но не понял вот этого.

Цитата: Сообщение от dmc Что получается у тебя, по схеме: ............

  1. Самое интересное - В виду того, что у тебя РС-15 расположен после гидробака, то оно контролирует давление между калпаном и собой, минуя гидробак. Именно поэтому он у тебя и не работает.) Именно так все и работает. и пункт 3. тоже понятен, правда если в РС-15 действительно есть обратный клапан. (буду проверять)

Не важно. Есть в реле обратный клапан или нет. Важно то, что между реле и клапаном есть только труба, и она наполняется очень быстро(м.с. моментально), а значит на этом участке поток пропадает, что инициирует начало работы десятисекундного таймера. И реле, после этого наплевать - успеет твой бак наполниться или не успеет. Т.е. если бак отрегулирован правильно и его емкость небольшая - то практически успеет. Но если бак литров 200 - тогда бак будет наполовину пустым...

Злостная Сова написал : Сообщение от dmc Гидробак - правила его экплуатации требуют накачки воздуха на 20% меньше, чем выставленное значение на реле управления наососом. А почему так?

Гмм... Просто поверь...:) Очень долго описывать весь процесс - лучше почитай. А что непонятно - спрашивай: http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=210455&postcount=6 Вся тема, но там многое тебе не нужно: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=18575&highlight=%E1%E0%EA

Злостная Сова написал : Пробовал уже. И мне такая мысль пришла в голову. Только ничего не получиться.

Хозяин барин:)) Задача одна - недопустить опустошения фильтра при длительном максимальном разборе. Тем более что второй насос, как я понял, не имеет защиты от сухого хода. Но если у тебя и по-умолчанию нормально живут - тогда этого делать не надо...

Кстати - если будешь приобретать обычное реле, то РС 15 прекрасно встанет между вторым насосом и потребителями - это для него идеальное место. У тебя сразу появляется защита от сухого хода и дополнительный механизм управления вторым насосом(при этом шататное реле, если оно есть, надо будет согласовать, по минимальному давлению, с РС 15).

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2007 в 15:15:04

Отчет о проделанной работе. Если кому то интересно.

Значит так, не работает пресконтрол с гидробаком как реле давления! Переварил я врезку гидробака после пресконтрола. Так все равно, пресконтрол включает скважник сразу же и вода идет пополам из бака и от насоса.
А после перекрытия клапана в фильтр еще долго качает в бак (я заменил бак на 200 л.)


После этого я пошел другим путем и достал производителей автоматики фильтров. Добился бесплатной замены контроллера и врезки еще одного датчика. Теперь насос второго подъема обслуживает всех потребителей воды в доме, а при сливе примерно 100 л. чистой воды, открывается входной клапан фильта, пресконтрол включает скважник и сразу (без дерготни) закачивает весь объем новой воды. Вроде проблема решена, но от недешевых эксперементов остался гидробак Reflex 200л - НЕ КОМУ НЕ НУЖНО по сходной цене?

На фотке внешний вид всей системы. (Гидробак старый, врезан до пресконтрола- только сглаживает гидроудары от открытия клапана)

0
Вложение
axx83
axx83
Новичок

Регистрация: 04.09.2012

Махачкала

Сообщений: 5

04.09.2012 в 08:56:02

Здравствуйте. У меня такая проблема. Имеется поверхностная насосная станция AUPS 126 с гидробаком объемом 2 литра. Недавно обнаружил что насос не выключается и постоянно работает. После осмотра обнаружил что гидробак пропускает воду через воздушный клапан. Скорее всего порвалась мембрана. Новый гидробак найти не смог. Вопрос! Можно ли на место подсоединения гидробака подключить другой не зависимый? Если да то какой?

0
warmos
warmos
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

05.09.2012 в 09:23:18

axx83 написал : Здравствуйте. У меня такая проблема. Имеется поверхностная насосная станция AUPS 126 с гидробаком объемом 2 литра. Недавно обнаружил что насос не выключается и постоянно работает. После осмотра обнаружил что гидробак пропускает воду через воздушный клапан. Скорее всего порвалась мембрана. Новый гидробак найти не смог. Вопрос! Можно ли на место подсоединения гидробака подключить другой не зависимый? Если да то какой?

Ответ: конечно можно! Любой!

0
axx83
axx83
Новичок

Регистрация: 04.09.2012

Махачкала

Сообщений: 5

06.09.2012 в 07:14:22

warmos написал : Ответ: конечно можно! Любой!

В интернете есть гидробаки 25 литров в объеме. Их можно ставить на такой насос?

0
axx83
axx83
Новичок

Регистрация: 04.09.2012

Махачкала

Сообщений: 5

06.09.2012 в 10:32:30

warmos написал : Ответ: конечно можно! Любой!

И если можно то какой максимальный объем можно ставить. В доме есть два крана, газовая колонка, стиральная машина.

0
box415
box415
Местный

Регистрация: 13.08.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 748

06.09.2012 в 11:06:02

axx83 написал : какой максимальный объем можно ставить

Как везде, это компромисс. Просто нужно разные стороны обдумать. Большой бак:

  1. Реже включается насос (+).
  2. В случае перебоев электричества есть некоторый запас воды (+).
  3. Дороже (-).
  4. Дольше вода стоит в баке, застаивается, может появиться запах (-).
0
warmos
warmos
Местный

Регистрация: 31.07.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 278

06.09.2012 в 11:37:54

А еще лучше - избавьтесь от бака совсем. Моя первая станция была подобной, но только от Wilo. Г... конечно полное, зато была дешевая. Но мне очень не нравилось, как она работает, а главное не давала всего напора, на который способен насос. После чего- я установил гидроконтроллер вместо реле. Станция здорово преобразилась. Совсем другие ощущения в пользовании. Жаль ресурс был у нее сам по себе не большой.

0
axx83
axx83
Новичок

Регистрация: 04.09.2012

Махачкала

Сообщений: 5

06.09.2012 в 15:09:33

warmos написал : А еще лучше - избавьтесь от бака совсем. Моя первая станция была подобной, но только от Wilo. Г... конечно полное, зато была дешевая. Но мне очень не нравилось, как она работает, а главное не давала всего напора, на который способен насос. После чего- я установил гидроконтроллер вместо реле.
Станция здорово преобразилась. Совсем другие ощущения в пользовании. Жаль ресурс был у нее сам по себе не большой.

Я правильно понимаю что нужно убрать с моего насоса реле и гидробак а в место них поставить гидроконтролер.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу