neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

21.08.2016 в 21:55:21

Добрый вечер.

В ванной комнате надо доставить фильтр тонкой очистки (планирую вот такой

) на горячую и холодную воду. Причин две:

  1. в целом ради очистки воды;
  2. уже стоит термостат и, как оказалось, ему такой фильтр необходим, иначе он выходит без него из строя через пару лет (долгая история :)).

Проблема в том, что металлические трубы установлены вертикально (насколько мне известно, фильтр тонкой очистки необходимо устанавливать горизонтально) и места для его установки на глаз неспециалиста не видно. Доступ к трубам ограничен не таким уж большим экраном.

Сантехник сказал, что надо (иными словами - другого способа нет) переваривать все трубы, а вместе с этим заодно поменять КФРД на отдельные фильтр грубой очистки и редуктор.

Фотографии текущей конфигурации:

Короткое описание: горячая вода - вертикально идёт КФРД, потом счетчик, потом пластиковая труба вертикально, дальше горизонтально к стенке, потом вертикально вдоль стенки, потом горизонтально вдоль стенки направо к раковине и ванне; холодная вода - вертикально идёт КФРД, потом счетчик, потом разветвитель с краном и гибкой трубой на унитаз, потом пластиковая труба вертикально, дальше разветвитель: от него горизонтально по диагонали к стенке и дальше вдоль стенки направо к раковине и ванне; а вертикально от него, потом по диагонали и дальше вдоль стенки к стиральной машинке.

В связи с этой ситуацией возникло несколько вопросов. Подскажите, пожалуйста.

  1. Никак нельзя обойтись только установкой фильтра тонкой очистки, без перекладки/переварки всех труб? Дело в том, что ломать плитку в ванной я пока не готов, а без этого перекладывать трубы придется, пытаясь уместить всё в текущий не такой уж большой экран. Есть опасения, что получится не самым лучшим способом и года через 2, когда буду делать ремонт в ванной, придется снова переделывать полностью. КФРД недавно проверяли, фильтр грубой очистки пока что нормальный, редуктор на выходе выдаёт ровные 2 атмосферы (не знаю, говорит ли это о том, что он пока что исправный) - ожидаю, что до полноценного ремонта доживет, там и заменю на отдельные фильтр и редуктор.

  2. Моя идея, как это сделать, не перекладывая все трубы: для горячей воды (см. первое фото) - заменить первую горизонтально идущую пластиковую трубу на металлическую и встроить в неё фильтр тонкой очистки; для холодной воды (см. третье фото) - заменить первую вертикально и вторую горизонтально идущую пластиковую трубу на металлические и встроить в горизонтальную фильтр тонкой очистки; из минусов - холодная вода на стиральную машинку продолжит идти неочищенная; также обслуживание фильтра для холодной воды будет неудобно. Другой вариант для холодной воды - сразу после счетчика поставить горизонтальную трубу в сторону к стенке, разместить на этой трубе фильтр тонкой очистки, от этой трубы уже спустить пластиковую вниз к уголку, который сейчас идёт горизонтально, а будет - вертикально; оттуда же развести холодную воду на унитаз и на стиральную машину. Повторюсь, я неспециалист, поэтому возможно так сделать нельзя. Плохие идеи?

  3. Если перекладывать все трубы, сантехник настоятельно предложил варить их. Меня это смущает. Вдруг понадобится доставить ещё угольный или другой фильтр - придется снова переваривать все трубы. Я склоняюсь к резьбовым соединениям труб, в том числе с уголками, так как в таком виде изменить конфигурацию сильно проще - перекрыл, выкрутил, вкрутил те, что надо. Какие преимущества у варки?

  4. Если неизбежно переделывать всю конфигурацию, начиная от замены КФРД, как бы вы посоветовали разместить новые трубы?

Заранее благодарен за помощь!

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

21.08.2016 в 23:01:43

В КФРД уже стоят сетки. Купи 5-микронную сетку обрежь ее и вставь вместо сетки КФРД. Если очень хочется поставить фильтры - холодную отвести влево двумя 45-градусными коленами, поставить фильтр. С него тоже 2-мя 45градусными коленами довести до магистрали. Хотя, можно и 90-градусными. Купи фильтр, прикрути его к стояку каким-нибудь хомутом и попробуй обслужить сетку. Если получится снять колбу не вспомнив всех сантехников до 7-го колена, то я бы так и ставил рядом со стояком. Вставить можно всё, главное избегать углов больше 60 градусов. Можно сделать кусок к фильтру из металлопластика - его можно нормально гнуть, в отличии от ПП.

0
neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

21.08.2016 в 23:37:27

Алекс-М написал: Купи 5-микронную сетку обрежь ее и вставь вместо сетки КФРД.

Не хочется городить такое "наколеночное" решение. Если вдруг напортачу с обрезанием сетки, потом ни себе, ни гарантийке не докажешь, почему термостат за 20к сломался.

Алекс-М написал: Вставить можно всё, главное избегать углов больше 60 градусов.

Т. е. сочленения 90 градусов через закругленные уголки - это очень плохо? А то у меня получается уже 5 таких на горячей и 3 на холодной. Или речь про то, что фильтр необязательно строго горизонтально, можно и под углом?

Алекс-М написал: холодную отвести влево двумя 45-градусными коленами, поставить фильтр

Если холодную отводить под 45 градусов влево-вниз, то фильтр будет адски неудобно обслуживать - колба будет ниже конца экрана и подлезть спереди к ней будет нельзя (слишком тонкое пространство между плиткой и фильтром), надо будет сзади вслепую обслуживать. Под 90 градусов получше, колба чуть повыше, но всё равно подлезать надо будет сзади. А почему лучше не отводить вместо этого под 90 градусов назад и 30 градусов вправо (как сейчас ниже идёт пластиковая труба)? Тогда будет на достаточно высоком уровне и подлезть можно будет спереди.

0
neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

21.08.2016 в 23:54:15

Обозначил на фото, как я изначально предполагал.

Трубу, на которую указывает белая стрелка, заменить на металлическую, и поставить на неё фильтр. Аналогично трубе, на которую указывает красная стрелка, выше, как обозначено синим цветом, поставить горизонтально металлическую трубу и на неё фильтр, дальше вертикально пластиковую. Тогда будет и визуальный осмотр, и доступ спереди к обеим колбам.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

21.08.2016 в 23:59:55

По холодной схема сработает на ура. Металлическая труба - очень в тему т.к. фильтр проще будет откручивать. По горячей - мне кажется внизу места мало, чтоб снять колбу фильтра. По поводу 90-градусных колен. Местное гидравлическое сопротивление 90-градусного колена равняется 1-1.5. Местное гидравлическое сопротивление радиусного изгиба - 0.14-0.3

0
neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

22.08.2016 в 00:23:44

Алекс-М, а вы не перепутали горячую с холодной? Просто холодная ниже горячей на фото (счетчик горячей с красной полоской, холодной - с синей).

Алекс-М написал: По поводу 90-градусных колен. Местное гидравлическое сопротивление 90-градусного колена равняется 1-1.5. Местное гидравлическое сопротивление радиусного изгиба - 0.14-0.3

Мне, к сожалению, это мало что говорит. :( Значит ли это, что, если изгиб радиусный, то 90 градусный изгиб становится не так страшен? Или наоборот, от закругления 90 градусного изгиба становится только хуже?

0
neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

22.08.2016 в 00:29:34

ссылка

Конец экрана на уровне конца зеленого отрезка на фото. Зеленый отрезок - ~12 см.

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2016 в 00:39:32

FF06 высотой 14 сантиметров. Для того, чтоб комфортно его обслужить - нужно, чтоб под подсоединительной трубой было 28 сантиметров свободного места.

Я не знаю, что скажут настоящие сантехники, но в режиме "из говна и палок" я бы сделал вот так как на картинке :

Поднял бы трубы вверх (помним про радиусные изгибы) и закрепил бы холодный на стенке справа, а горячий - перед стояком. Трубы горячего закрепил бы сантех-хомутами куда-нибудь вверху, чтоб можно было не держать фильтр при откручивании.

Но я , повторюсь, не сантехник :)

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2016 в 00:43:07

Вот еще что : прозрачный лучше не брать. Honeywell и так качество так себе последнее время, так прозрачная дополнительный риск - они лопаются и трескаются. Бери оба бронзовых, но перед ними ставь обязательно манометры. Загрязненность сетки нужно проверять по манометру, а не визуально.

И да - откручивать колбу нужно ключом, т.е. по горизонтали от колбы должно быть место, чтоб ключ этот вставить.

0
neuen
neuen
Новичок

Регистрация: 21.08.2016

Москва

Сообщений: 7

22.08.2016 в 01:01:09

Алекс-М написал: FF06 высотой 14 сантиметров. Для того, чтоб комфортно его обслужить - нужно, чтоб под подсоединительной трубой было 28 сантиметров свободного места.

Там в целом места много и из-за того, что фильтр будет стоять не аккурат перед стенкой экрана, а где-то посередине между ним и стеной, подлезать под него надо будет рукой по диагонали вниз, а не вертикально вниз.

На этом фото:

Я держу вертикально 30 см. линейку. Она заканчивается чуть ниже синего краника. Как думаете, не хватит пространства, чтобы обслуживать без проблем?

Алекс-М написал: в режиме "из говна и палок" я бы сделал вот так как на картинке

Просто если делать настолько массивный крюк, то проще уж всё переделать. :) При переделке, как я понимаю, крюк будет примерно такой же, только в другую сторону (не снизу вверх, а сверху вниз).

А зачем дублирующие трубы в обход фильтра?

0
Алекс-М
Алекс-М
Местный

Регистрация: 21.04.2015

Казань

Сообщений: 297

22.08.2016 в 01:16:01

neuen, в обход труб нету, это я взял старую фотку, где они нарисованы до меня были :)

Если 30см есть, то должно хватить. Как я вижу - выбор либо всё переделывать и ставить фильтры, либо обойтись малой кровью и ставить фильтр. Есть проблема - обслуживание фильтра в месте установки. При этом - фильтр будет ставиться независимо от. Следовательно, фильтр можно купить уже сейчас, вооружиться каким-нибудь пластиковым хомутом. Прикрутить его туда, где он предполагается стоять и попробовать снять колбу, и вкрутить ее обратно. Где это будет удобнее всего - там и место. Тут важны 4 правила : 1) Чтоб вентили были доступны. 2) Чтоб остальные агрегаты были демонтируемы (кфрд, счетчики). 3) Чтоб было как можно меньше 90-градусных колен. 4) Чтоб фильтр был надежно прикручен к стене либо стояку либо другой опоре, но не за колбу.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу