Саша Дацун
Саша Дацун
Новичок

Регистрация: 20.10.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 3

04.02.2017 в 16:53:37

Просто монтажная пластина под две водорозетки подразумевает монтаж розеток с шумопоглощающими колпачками. Поэтому такая разница по глубине водорозетки и самой пластины. Это не брак.

0
Олегович
Олегович
Эксперт

Регистрация: 26.11.2010

Москва

Сообщений: 4991

06.02.2017 в 00:17:30

Нормальная практика устанавливать смесители и хромированные краны после укладки плитки с помощью удлинителей. Несмотря на то что всегда использую одинаковые пластины и водорозетки,когда отделочник положат плитку глубина залегания водорозеток всегда разная. Главное чтобы удлинители были качественные. Немецкие или итальянские.

0
Салават
Салават
Новичок

Регистрация: 17.03.2014

Уфа

Сообщений: 92

28.03.2017 в 13:55:55

andrewkhv написал: EV.SA, а как вообще возможно, что такая фирма как ТЕСЕ делала заведомый брак?

andrewkhv, :nо: это не брак, и не косяк. На монтажную пластину устанавливаются удлинённые уголки с настенным креплением, с шумоизоляцией или без неё, конструкция крепится на стену, устанавливаются заглушки. После завершения отделочных работ и выбора смесителя, специалист по монтажу смесителя выверяет потребную длину уголков. Затем он СПЕЦИАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ инструментом - резьбовой кольцевой фрезой, снимает излишки уголка до потребной длины. Далее - монтаж смесителя. Недостаток - дороговизна фрезы (ТЕСЕ), преимущества - идеальный монтаж любого смесителя.

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

03.04.2017 в 14:58:37

даже с прокладками звукоизолирующими хрень получается. Я взял удлинители по 15 мм накрутил. Пластина тогда вдавливается в штукатурку, и головки винтов тоже прячутся. будет торчать из штукатурки на 7-10 мм, с учетом плитки 10 мм + плиточный клей, будет вдавлено в плитку на 3-4 мм. 10 слишком малое количество витков резьбы.

0
Mazayac
Mazayac
Эксперт

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.04.2017 в 15:09:47

Walkman78 написал: 10 слишком малое количество витков резьбы.

Слишком малое для чего? Уже на пятый виток приходится всего 0,07% нагрузки.

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

03.04.2017 в 22:38:57

Mazayac, 10 мм удлинитель, там всего 3 витка резьбы. Говорят что и этого достаточно, но имхо мы тут не нагрузку меряем которую выдержит резьба, а уплотнение резьбового соединения сопособного держать давление. Опять же математика математикой, но чисто "на глазик" больше витков - лучше. Мне 3 витка не давали бы спокойно заснуть.

0
master.msk
master.msk
Эксперт

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16756

03.04.2017 в 23:26:30

Walkman78, что мешает утопить планку глубже на 5 мм и поставить полноценные 15мм удлиннители? или 20, под эксцентрики смесителя например, чем больше резьбы, тем лучше. Не зря ее много в самих эксцентриках

0
Walkman78
Walkman78
Местный

Регистрация: 13.03.2014

Минск

Сообщений: 203

04.04.2017 в 10:57:46

master.msk, так вот я посмотрев ваши фото в другой теме увидел что вы ставите удлинители, и решил так же сделать :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.