25.08.2016 в 21:46:36
Вы попытались создать пустое сообщение или сообщение, содержащее менее 2 символов, это запрещено.
25.08.2016 в 21:49:44
Анна_П, Вы спросили, "как надо(лучше)"-Вам ответил. Вы же опять- "может в шкафчике" Фотки нет, почему? Тут люди любят поговорить, и заметьте не с ТС обсудить, а между собой поговорить!
25.08.2016 в 23:04:53
bnmuyt написал: в доме TN-C-S вместо TN-C.
Я хотел было спросить, но, кажется, сам нашёл:
Хотя мне ЖЭКовские электрики, сколько ни ходили, вообще ни слова не сказали, тогда как нанятый для переборки этажного щитка электрик говорил, что сделал защитное зануление, разделив PEN на PE и N:
25.08.2016 в 23:46:35
Муж согласен сделать розетку над стиралкой, но не согласен убирать провод из-под ванны. Т.е. провод от розеток из-под зеркала идет под ванной к розетке стиралки, но под ванной его придется удлинить. Утверждает, что очень надежно все заизолирует с помощью термоусадочной трубки. "Термоусадочная трубка (ТУТ). Термоусадка является одним из наиболее современных и надежных изолирующих материалов. Ее рекомендуется использовать, если нужно заизолировать место соединения электрических проводов не только в доме, но и в земле, под водой, в машине. Универсальный изолятор, который мы и рекомендуем использовать в быту!"
25.08.2016 в 23:57:43
Анна_П, я вообще не понимаю сути проблемы, почему эти говноделы, ваши электрики, не могут сделать розетку справа от стиралки, 30 сантиметров от пола?? Вместо этого будем мучатся с экраноим и чето там мудрить, дебилизм какой то.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.08.2016 в 01:16:13
shtazi, потому что электрику делает муж. Совместно с рабочими. А я в деревне с детьми, обо всех событиях узнаю с запозданием. Ну чего мне, разводиться с ним что ли теперь? Хотя такая мысль сегодня уже тоже звучала. А дебильная идея с экраном была похоже от рабочих, сам бы он до такого не додумался.
Да могут, могут они там розетку сделать. Да только им обязательно надо провод с соединением под ванной продернуть, ну никак без этого не могут. Вот теперь и спрашиваю: нормально ли такое соединение провода под ванной: пайка + сверху изоляция из термоусадочной трубки. Как вариант предлагает место соединения для пущей надежности замуровать в подрозетнике на экране.
Фу, не могу, сама себя читаю и вижу, что полный бред. Нагородили...
26.08.2016 в 02:33:25
Анна_П написал: shtazi, потому что электрику делает муж. Совместно с рабочими. А я в деревне с детьми, обо всех событиях узнаю с запозданием. Ну чего мне, разводиться с ним что ли теперь? Хотя такая мысль сегодня уже тоже звучала. А дебильная идея с экраном была похоже от рабочих, сам бы он до такого не додумался.
Да могут, могут они там розетку сделать. Да только им обязательно надо провод с соединением под ванной продернуть, ну никак без этого не могут. Вот теперь и спрашиваю: нормально ли такое соединение провода под ванной: пайка + сверху изоляция из термоусадочной трубки. Как вариант предлагает место соединения для пущей надежности замуровать в подрозетнике на экране.
Фу, не могу, сама себя читаю и вижу, что полный бред. Нагородили...
Анна_П, полную хрень они у вас делают. изоляция тут не при чем. этих соединений не должно быть под ванной априори. на см идё целый провод
26.08.2016 в 02:36:43
если муж делает ремонт с "мастерами", то ещё,будет!
26.08.2016 в 05:28:49
Анна_П написал: очень надежно все заизолирует с помощью термоусадочной трубки
Желательно применить ТУТ с клеевым слоем. А каким способом планируется сращивать сами жилы?
26.08.2016 в 07:15:33
Если машину всё равно не планируется выключать из розетки, то доступность розетки вообще не нужна. Значит, можно вывести из экрана кабель с кабельной розеткой, воткнуть туда вилку и положить это за машину. Либо сделать розетку за машиной.
Впрочем, это было актуально пару страниц назад. Теперь, когда с розеткой разобрались, осталось соединение кабелей под экраном.
По правилам, конечно, такого быть не должно. Но надо понимать, почему правила такие и можно ли их нарушить. Ответ: правила для перестраховки; давно уже существуют правильные (герметичные) соединения. По-взрослому эта называется заливная муфта. Но это дорого. А подешевле предлагается, например, надеть на соединение кусок гофры, а концы залить эпоксидкой. На сам способ соединения тоже надо обратить внимание.
Есть ещё альтернатива: держать УЗО постоянно выключенным, включать только на время работы машины, при этом ванной комнатой не пользоваться.
26.08.2016 в 07:19:55
ebf написал:
Gepard написал:
ebf написал: Влажные помещения - помещения, в которых относительная влажность воздуха более 60%, но не превышает 75%.
В отсутствии нормальной вентиляции - мне кажется, вообще не проблема получить такую влажность в ванной.
Gepard, а вы замерьте
ebf, сделал. После принятия душа сходил за устройством с гигрометром.
При этом сейчас лишь зеркало запотело. Пока ходил, кстати, оно частично успело отпотеть. А вот когда дети плескаются, то и стены, бывает, запотевают. Или когда жена любит принять горячую ванну.
Так что высокие значения влажности, даже более 75% - не проблема ))
26.08.2016 в 08:42:41
ВТБ! написал: Не годится.
Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Вполне заменит вот это все -
Артём Зорин написал: Ответ: правила для перестраховки; давно уже существуют правильные (герметичные) соединения. По-взрослому эта называется заливная муфта. Но это дорого. А подешевле предлагается, например, надеть на соединение кусок гофры, а концы залить эпоксидкой
26.08.2016 в 09:02:26
dokar написал: Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Только так.