26.08.2016 в 09:03:41
Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
26.08.2016 в 09:09:43
dokar написал: Только опрессовка .Термоусадка только клеевая . Изолировать ею и жилы и поверх них с перекрытием внешней оболочки кабеля.
Только так.
Артём Зорин написал: осталось соединение кабелей под экраном. По правилам, конечно, такого быть не должно.
Покажите эти правила, где запрещается делать не разъёмные соединения, да и любые другие.
26.08.2016 в 09:16:22
Чем опрессовка лучше пайки? (Я муж если что).
26.08.2016 в 09:18:42
Анна_П написал: но не согласен убирать провод из-под ванны.
Откуда вообще там взялся провод? Убрать к псам.
26.08.2016 в 09:22:39
Анна_П написал: электрику делает муж. Совместно с рабочими.
Ни рабочие, ни тем более муж, не должны и близко этим заниматься.
26.08.2016 в 09:23:17
vas.ya написал: Чем опрессовка лучше пайки? (Я муж если что).
vas.ya, Если грамотно сделана, то ничем. При опрессовке меньше шансов накосячить.
26.08.2016 в 09:34:40
Муж согласен сделать розетку над стиралкой, но не согласен убирать провод из-под ванны. Т.е. провод от розеток из-под зеркала идет под ванной к розетке стиралки ...
Анна_П, сама идея провода под ванной порочна вдвойне: во-первых - под ванной, во-вторых - сначала на какую-то розетку, а с неё уже на розетку стиралки. Плюс ещё лишнее соединение проводов в случае переноса розетки. В ванной проводку лучше делать так, чтобы её длина была минимальной, а Ваш муж делает линию стиралки в обход, да ещё транзитом через какую-то другую розетку. Надо напрямую к стиралке от её автомата, а дальше уже можно при желании продолжить эту линию для чего-нибудь ещё типа фена. ИМХО, проблема с электрикой вашей ванной комнаты не имеет нормального решения до тех пор, пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
26.08.2016 в 09:48:42
ebf написал: Gepard, Так сколько получилось?И вдогонку вопрос,какие розетки,выключатели и светильники стоят у вас в ванной комнате,их IP назовите,если знаете конечно
ebf, так на фото видно - Humidity 78,7% при температуре 26 градусов. То есть даже выше, чем указанное для влажных помещений. Кстати, а как называются помещения с влажностью выше 75%?
Конечно, это не постоянно такая влажность в ванных, но после душа или купания - вполне реальные показатели.
Это квартира родителей, у них обычная розетка, но находится над стиралкой у самой двери, в противоположной от крана части. То есть вроде как по нормам, в нужной зоне находится розетка. Светильник тоже обычный - над дверью. Но там, где у автора предполагалась розетка - там вообще элементарно залить её можно было. Достаточно чуть расплескать воду из ванны.
26.08.2016 в 09:49:01
Abrikos написал: проблема с электрикой вашей ванной комнаты не имеет нормального решения до тех пор, пока под ванной лежит этот кусок кабеля.
Я бы сказал, до тех пор, пока этим занимается муж с рабочими. Вангую, что аналогичные проблемы имеют место не только в ванной.
26.08.2016 в 09:54:12
Да потому что электрики эти говноделы ленивые, им лень штробить и кидать отдельный кабель на стиралку. Пусть не делают всем голову, прокладывают отдельный кабель от щита к стиралки, и не надо колхозить каких то там опрессовок и прочей белиберды.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.08.2016 в 10:18:40
shtazi, да сколько там штробить? Если уж так хочется розетку у зеркала, можно было со стороны коридора над дверью установить распределительную коробку и без разрезания жил кабеля стиралки (например, мелкими орехами У739 или другим подходящим для этого клеммником) сделать ответвление. И тогда все провода были бы на стене с дверью и только частично заходили бы ещё на две другие стены. А вообще, я за то, чтобы сушить волосы феном не в ванной, а сидя перед зеркалом туалетного столика. Тогда и лишних розеток в ванной не будет.
26.08.2016 в 10:23:03
Abrikos, правильно сделать можно по разному, смотреть по месту надо, главное было бы желание, пока я вижу Толи сокрытый брак, Толи извращенную фантазию, обратно пропорциональную уровню профессионализма этих электриков.
Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.
26.08.2016 в 10:52:33
Анна_П написал: ZooZoo, тогда вопрос, а как надо?
Никуда ванну не подсоединять, тем более, что разводка воды у вас трубами ППР. В розетках провод РЕ не подключать.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
26.08.2016 в 10:55:15
ZooZoo написал: В розетках провод РЕ не подключать.
Можно подключить, но не подключать лишь в щитке?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу