Привет друзья. Возникла проблема. На отоплении использована труба ПП. Все соединения Ок! Но вот одно в месте пайки начало соплить. Сразу за американкой. Длинна трубы не позволяет обрезать и нарастить. Замена всего узла- очень геморойна (просто поверьте на слово...)! Вижу 2 варианта: 1) Попробовать обрезать американку, и на оставшийся 1 см. трубы напаять новую. А на радиатор поставить удлинитель. Вопрос: 1см. хватит для надёжного соединения? 2) Если прогреть строительным феном соплящую сварку? Вопрос: Это всё-таки отопление, температура воды в отопительный сезон не откроет снова наружную пайку? И ещё вопрос: есть-ли какие-то ремонтные соединения (например химия) для ремонта транзитного ПП.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

25.08.2016 в 12:05:00

Это у Вас свой дом? Как то прям без тени сомнения полипропилен к железным трубам приделан. На центральном отоплении было бы грубое нарушение, за которое следует руки отрывать. Американка из ассортимента деталек ППР - вещь не надёжная в принципе. И на горячую воду, где постоянный перепад температуры, её даже очень равнодушные жэковские сантехники теперь не осмеливаются припаивать. Но у себя то дома, да на отоплении, можете сами за ней следить и подтягивать. Вас ещё интересует проблема с некачественной пайкой?

0
Аватар пользователя
rustam29534

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

25.08.2016 в 13:46:43

Раз уж так получилось, то только перепаивать узел. 1 см маловато.

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

25.08.2016 в 13:50:28

Брейгель, нет. Дом государственный. Старый фонд. 2-х этажка на 8 квартир. От соседей выходы сделаны ПП. Внизу горизонтальная 1\4" УК сделано отопление по всему периметру дома. Да. Проблема не решена.

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

25.08.2016 в 13:54:57

rustam29534, перепаивать весь узел- слив дома 800р. + 5 часов преинтереснейшего бегания по квартире с вёдрами. Только что закончена косметика!..

  • Покупка всех деталей. А денег не осталось СОВСЕМ... :(
0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
ИгорьPurnesh

Местный

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6030

25.08.2016 в 13:57:12

Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую. :confused: ?

0

Мой опыт к Вашим услугам!

Аватар пользователя
Брейгель

Местный

Регистрация: 08.01.2006

Тула

Сообщений: 4863

25.08.2016 в 14:27:34

purn написал: есть мысль

На фотке ясно видно, что это оно не само вдруг случилось. Трудно сказать, что там произошло, но исполнители с этим соединением мудрили с самого начала - пытались брак исправить дурацким рукоблудием. Идеально было бы заставить их самих переделывать.

Так что Вариант 1. После краника можно оставить отросток трубы чуть длиннее 10 мм - именно столько, сколько нужно. Остатки муфты на краю осторожно срезать ножиком.

И всё же... Ну нельзя так бездумно использовать ППР в системе центрального отопления, изначально предполагающей металлические трубы. Никто не обязан поддерживать в ней температуру и давление, допустимые для пластиковых труб.

0
Аватар пользователя
ser000

Местный

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10299

25.08.2016 в 15:12:02

Брейгель написал: Ну нельзя так бездумно использовать ППР в системе центрального отопления, изначально предполагающей металлические трубы.

Да коммунальщики могут запустить и погорячее, а пластиковые трубы при этом перестают быть трубами и варятся заживо вместе с оставшимися дома:

http://www.mastercity.ru/forums/t35308-ostorozhno-brak-levak-i-kosyak/?p=5756309#post5756309

А вот тут вариант трагедии при наличии пластиковых труб в системе где пластика быть не должно:

... Внезапно горячий пар и кипяток температурой 118 градусов вырвались из труб в комнату под давлением в пять атмосфер.

В ужасе проснувшись и соскочив с диванов, женщины уже не могли ступить на пол — он был залит кипящей водой. В темноте Любовь Ивановна стала звать на помощь, среди обжигающего пара, не находя выхода из комнаты. Она кричала и стучала по горячей стене соседям. Примерно через 4 минуты все стихло... http://briansk.ru/incidents/kommunalnaya-smert.20091229.224637.html

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

25.08.2016 в 15:49:14

Брейгель написал: пытались брак исправить дурацким рукоблудием. Идеально было бы заставить их самих переделывать

Это они и есть. :)

Брейгель написал: Ну нельзя так бездумно использовать ППР в системе центрального отопления, изначально предполагающей металлические трубы

Увы, но многие люди мыслят иначе...

0
Аватар пользователя
rustam29534

Местный

Регистрация: 11.08.2016

Нижнекамск

Сообщений: 96

25.08.2016 в 16:22:42

purn написал: Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую. :confused: ?

purn, Можно попытаться, но как уже писали многие вы рискуете получить "разбитое корыто". Как я понимаю вы других вариантов не видите в данной ситуации. Короче рискните, и отпишитесь потом. Всем наверно будет интересно получилось или нет.

0

Тот,кто говорит,что это не может быть сделано никогда не должен мешать тому,кто это сделает

Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

25.08.2016 в 22:00:10

А нельзя ли поверх фланца крана что-то припаять? Какой там диаметр?

0
Аватар пользователя
ma-masha

Местный

Регистрация: 01.09.2007

Москва

Сообщений: 8409

25.08.2016 в 22:03:03

purn написал: Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую. :confused: ?

Интересно, растягивается ли ПП расширителем для рехау? (если нагреть феном слегка). Это к тому, что если прослабить при срезании, то потом растянуть.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

25.08.2016 в 22:50:33

purn написал: 1) Попробовать обрезать американку,

Верхнию тоже, если такой же отрезок трубы, напаять новые американки, батарею передвинуть впрамо на один см(по нижнему крюку крепления батареи видна возможность). И больше белый дерьмопропилен не лЯпить на отопление...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8657

25.08.2016 в 22:54:29

Сам ППР это уже плохо, но применённые американки и краны - просто ад. Выбросить весь ППР, сделать медью или хотя бы металлопластиком под пресс.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

26.08.2016 в 08:21:57

«Ещё есть мысль обрезать саму американку. Наплавления постараться аккуратно снять и припаять новую». purn, да, в интернетах пишут, что так можно. (но я за возвращение металла)