Спасибо за схему. Похоже, но зачем в этой схеме на ванну дифф 25А? (разве что стиралка + фен (или сушильная машина), да и то 20 хватило бы)

ebf написал: Если не ошибаюсь минимум для дома, для семьи 3000,

Да, но при таком стояке, и таких расстояниях легко получить весьма нехилые ТКЗ. (Вот не думал, что когда-либо об этом задумаюсь - ставишь 4.5КА - и хватает всегда)

ebf написал: только зачем менять, то что сделано по проекту?

Трудновато вписывается по одной из фаз. "Слабый" трехфазный ввод как раз не очень дружит с коэфф спроса, в сравнении с однофазным.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

15.03.2017 в 23:53:50

BV написал: Проводник стояка где-то 120-150мм2 - щиток вводной 1м (10мм2) от стояка, щиток внутриквартирный 3м (10мм2) от вводного. Кокой ТКЗ можно ожидать? Автоматика 6КА - не мало?

Танцевать нужно от трансформатора...

  1. Мощность транса на ТП.
  2. Расстояние и сечение кабеля от ТП до ВРУ дома. 120 меди для стояка? Что-то уж слишком...
  3. Длинна стояка от ВРУ до этажного щита. Как то так. . Лучше измерьте петлю. Обычно на вводе в здание ТКЗ до 6 кА не дотягивает.
0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.03.2017 в 00:06:08

ebf написал: BV, Кстати ради интереса, сравните две таблички ,одна Швейцарские нормы и рекомендации по вабору УЗО, вторая наша ,найдите отличие :)

ebf, вторая наша? Рекомендации по выбору узо ? Чем узо является из этого ?

З/14 ешь полный , Германии Франции и прочии Европы ... у них вот такого в розетки не зарядят

Приводил уже конкретные рекомендации из каталогов , ан нет коэфециент одновременности ... от перегрузки написанно чем защищать ?

Почему сопротивляемся голословно ? Если не голословно российские нормы на стол пожалуйста .

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 01:19:11

ПPOPAБ написал: Мощность транса на ТП. Расстояние и сечение кабеля от ТП до ВРУ дома. 120 меди для стояка? Что-то уж слишком... Длинна стояка от ВРУ до этажного щита.

  1. Посмотрю завтра, что на дверях ТП написано. 5 штук встроенных ТП, сколько киловатт не знаю. Если учитывать норму проектирования ТП мощности на кв 1.62квт - то где в сумме не менее 3500квт, с офисами и лифтами - больше...
  2. ТП встроены в сам дом. ВРУ там же. ну может метров 10. 3 От ВРУ до квартиры 70-80 метров
0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 01:23:32

ПPOPAБ написал: Как то так.

Спасибо. Там табличка есть..... придывая по ней может и 7...8кА быть на входном 10мм2

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.03.2017 в 05:53:28

BV написал: ТП встроены в сам дом. ВРУ там же. ну может метров 10. 3 От ВРУ до квартиры 70-80 метров

:a небоскребы... Трансы наверняка сухие, они по ТКЗ жестче. Москва точно - заграница.

BV написал: УЗО же стоит 10КА.... а вводной 6 (Насколько я понимаю, автоматика на 4.5КА в квартирном щитке не прокатит?)

По идее вводной нужно ставить не менее 10кА. А под ним- уже все равно что. Есть и хорошая новость - модулька не сваривается. Просто после нескольких аЦких КЗ перестает взводится. ЙОКа на пару тройку раз хватает пыхнуть в два-три раза превышая максимальный... АББэшечка покрепче, но всё равно - долго не живет. Такую "термоядерную козу" ВА 57ф35 спокойно переносит, но под него нужен уже не щиточек, а шкаф с антресолями. :cool:

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 08:55:02

ПPOPAБ, По нормам расчета ТП какую мощность берут на 1 квартиру, если от тысячи квартир? {{post:5965931,120 меди для стояка? Что-то уж слишком...}} (в этом домике 2000 квартир, не считая 10ти этажей офисов) Так что может там и 150 (неохота лезть штангелем)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 08:56:10

ПPOPAБ написал: перестает взводится. ЙОКа

не понял :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 09:35:08

ПPOPAБ написал: Такую "термоядерную козу" ВА 57ф35 спокойно переносит, но под него нужен уже не щиточек, а шкаф с антресолями. :cool:

Там место есть, если постараться - влезет, и не очень дорогой. (Шнайдер C60N 3П С20 (6КА) раз десять отработал по тепловому расцепителю - пока все ок)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124676

16.03.2017 в 09:50:47

Смотрел ВА 57ф35 и вот что улыбнуло:

http://www.keaz-company.ru/ ООО "КЭАЗ-2007" официальный представитель КИЗЛЯРСКОГО электроаппаратного завода

https://keaz.ru/ КУРСКИЙ ЭЛЕКТРОАППАРАТНЫЙ ЗАВОД - НАДЕЖНЫЙ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

16.03.2017 в 10:49:26

Димон114 написал: ebf, вторая наша? Рекомендации по выбору узо ? Чем узо является из этого ?

На глупые вопросы не отвечаю .Уж простите :) И научитесь ,хотя бы ,постить правильные ГОСТы :)