Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 14:03:20

Проблема: в душевой пол из плитки-мозаики, который постоянно вздувается около трапа.

Началось все с того, что плохо соединили трубы и пришлось разбить поддон для ремонта.

Уложили плитку заново: отошла от трапа вдоль практически всего периметра.

Переложили, приклеили на мапей эластик, вздулась опять. Сроки все выждали, зачистили хорошо, затерли эпоксидный затиркой. Дефект проявляется спустя 3-4 месяца постоянного использования.

То, что снимать опять, понятно. Вопрос: в чем причина и как правильно сделать, чтобы забыть об этом.

Есть идея заменить полосу мозаики на две плитки.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

26.08.2016 в 15:15:03

Nicolai написал: как правильно сделать, чтобы забыть об этом.

Сильно похоже на то, что Вам после первого раза так и не восстановили целостность гидроизоляции и примыкание её к трапу. Ну и ещё сеточку бы туда армирующую помощнее, может, в поддоне нет арматуры?

0
Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 15:24:47

psnsergey написал:

Nicolai написал: как правильно сделать, чтобы забыть об этом.

Сильно похоже на то, что Вам после первого раза так и не восстановили целостность гидроизоляции и примыкание её к трапу. Ну и ещё сеточку бы туда армирующую помощнее, может, в поддоне нет арматуры?..

psnsergey, сложно сказать теперь, что там в поддоне. Скорее всего, просто залили раствором (хз каким) щель после ремонта и все. При последней укладке не было гидроизоляции, так как "Мапей/клей выполняет функцию гидроизоляции..."....видимо, что это не так(

Вот теперь и вопрос: после того, как собью плитку, сниму часть мапея, выровняю основание, что и в какой последовательности лучше положить? Как я понимаю:

  1. Гидроизоляция (пока не понятно какую: жидкое стекло, синюю (как её там) или что еще?)
  2. Слой клея. Какого? Опять мапей эластик? Или сажать на какой-то специализированный?
  3. Затирка эпоксидная.
  4. Чем-то покрыть в целях дополнительной гидроизоляции (силикон, жидкое стекло)
  5. Молиться, чтобы все было хорошо.
0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19364

26.08.2016 в 15:48:38

Nicolai,

  1. удалить всю мозаику и зачистить
  2. места примыкания проклеить гидроизоляционной угловой лентой

  1. нанести обмазочную двухкомпонентную гидроизоляцию, в том числе с заходом на ленту (стену)
  2. мозаику на клей ceresit СМ11 Швы сделать 2,5-3мм (иначе эпоксидная затирка не ляжет)
  3. затереть эпоксидной затиркой
0
Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 15:55:16

sanya1965 написал: Nicolai,

  1. удалить всю мозаику и зачистить
  2. места примыкания проклеить гидроизоляционной угловой лентой http://vvannoi.ru/upload/content/55fe90d4d1eb0.jpg
  3. нанести обмазочную двухкомпонентную гидроизоляцию , в том числе с заходом на ленту (стену)
  4. мозаику на клей ceresit СМ11 Швы сделать 2,5-3мм (иначе эпоксидная затирка не ляжет)
  5. затереть эпоксидной затиркой

sanya1965, Спасибо за комментарий!

Плитку со стену не хотелось бы снимать, а ограничиться только наполной частью. Угловая лента разной толщины бывает?

Есть идея вокруг трапа положить две плитки с "П"-образном пропилом под трап. Поможет фиксации? Есть ли смысл? Или если есть проблема, то она так и будет проявляться, только не так быстро?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19364

26.08.2016 в 16:15:27

Nicolai, Если делать по уму, то встроенную кабину гидроизолируют вместе со стеной.... на всю высоту.... а не тока поддон... но если молиться на влагонепроницаемость эпоксидной затирки на стене, то нижние 100мм (минимум) от пола надо снимать плитку со стены, и клеить ленту.... Резаная плитка под трап будет скорее хуже.... вряд ли будут резать мокрорезом со снятием тонкой фаски... а иначе будет острый край... и тогда придется затирку класть выступающим валиком... а эпоксидная так не ляжет... в смысле надолго не ляжет...

0
Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 16:55:21

sanya1965, спасибо за развёрнутый ответ! Плитку планировал резать гидроабразивный резкой - фаску можно будет сделать)

По стене уточнил - гидроизоляцию делали. Вопрос, как простить стену с новым полом? Только через ленту?! Более "тонкого" способа нет?! Может, чем-то типа силикона?!

Чем посоветуете снимать старый клей, чтобы сделать работу аккуратно и точно под размер?!

Я думал использовать дремлешь с бор-насадкой...

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19364

26.08.2016 в 17:43:52

Nicolai,

  1. без ленты щастья не будет... тока с ней... и с ГИ... силикон поможет, но ненадолго...
  2. Дремелем можно, но долго... В идеале это мультик-осциллятор Если денег жаль, то берем пластину металла 2мм толщиной, и молоток... далее понятно...
0
Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 18:24:31

sanya1965, по гидроизоляции и ленте понял. Спасибо большое!

По этапам буду выкладывать фото)

По инструменту: он позволяет работать на небольшой объеме?! 15 см?! Или все таки он до площадей?)

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19364

26.08.2016 в 18:58:06

Не, для площадей юзают вертолет.

У Вас можно было бы УШМ+алмазная чашка, но там пылищи будет... даже у соседей... На мультик можно поставить разные насадки тока обращайте внимание на совместимость посадки... В комплекте обычно даются 4-5 насадок, их хватит для ваших работ за глаза... И, учитывая разный спектр работ, такой инструмент лишним не будет в будущем...

0
Аватар пользователя
Nicolai

Местный

Регистрация: 26.08.2016

Новороссийск

Сообщений: 39

26.08.2016 в 20:50:57

sanya1965, спасибо большое за ценные советы!

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

26.08.2016 в 23:08:07

Nicolai, Mapelastic - это не клей, а ГИ. Keralastic или Keralastic T - двухкомпонентный полиуретановый клей, водостойкий, белого цвета, если пленка более 1 мм - то хорошая ГИ (сам применял). Если вздувается, то скорее всего подложили что то типа ОСБ или ДСП, и потом сверху наклеили. Эпоксидная затирка это ХОРОШО, но микротрещины дает, водичка проходит и дощечка вздувается. У меня есть такой же косяк. На стыке ванны и столешницы из ДСП, хорошо обработанной нитролаком и эпоксидкой, наклееной мозаикой на Keralastic, и стыком ванна-столешница заполненным санитарным силиконом через несколько лет в микротрещинки таки попала вода и мозайка стала подниматься (а куда она денется, если основа раздувается). Или забейте, или забуритесь и выковыряйте. А цементные смеси от воды не вздуются. А может там железяка ржавеет и пучит тонкий слой цемента.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

26.08.2016 в 23:40:42

Nicolai написал: который постоянно вздувается около трапа.

А клей и гидроленту, которые в комплекте трапа выкинули по ненадобности?...

Nicolai написал: Уложили плитку заново: отошла от трапа вдоль практически всего периметра.

Отсуствие этой ленты и есть основная причина проблемы

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

27.08.2016 в 00:32:41

jekasus написал: Отсуствие этой ленты и есть основная причина проблемы

Отсутствие ленты может дать протечку. А что при этом может вздуваться - ЦПС, ГВЛ, ГКЛ? Напихают чё попало, эпоксидочкой притрут, потом ОЙ-ОЙ-ОЙ.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

27.08.2016 в 01:34:27

Микитович написал: Отсутствие ленты может дать протечку.

А также адгезионный слой между "юбкой" трапа и плиточным клеем.

Микитович написал: вздуваться

Мозайка не вздулась, а банально отклеилась.

0