alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

02.09.2016 в 23:19:59

Артём Зорин, спасибо. Но их - два, подключенных параллельно, и наверно общее сопротивление будет не большим. Жаль, что никто не сталкивался с такой схемой, чтоб сказать что делать конкретно. Посмотрим , что скажут дорогие сантехники из нашего городка. :)

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.09.2016 в 03:16:07

alexsvar написал: Жаль, что никто не сталкивался с такой схемой, чтоб сказать что делать конкретно.

Конечно никто не сталкивался - прямо исключительный вариант! парочка радиаторов параллельно на АДЫН стояк между ними - в Хруще (верхняя подача):

1.

2.

3.

Я еще сталкивался с вариациями:

  • Стояк с боку от радиаторов: и последовательное и параллельное подключение.
  • И даже стояк подачи посередине радиаторов, а стояк обратки сбоку от батарей, и наоборот (на последнем этаже).
0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

03.09.2016 в 03:25:40

Чтоб сказать что то конкретно - необходимо фото! А тот кто его зажимает или стесняется выкладывать-...сам себе персонально облом ставит!

santex-SVAR написал: Для начала фотки свои выкладывать для более глубокой консультации.

Хотя мне лично - советовать уже ничего не хочется: не лежит душа.

мне просто любопытно :

  • Перед врачами тоже боишься раздеваться?
  • И массажисты у нас работают через одежду клиента?
0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

alexsvar
alexsvar
Местный

Регистрация: 06.01.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 339

03.09.2016 в 22:24:06

santex-SVAR, спасибо за представленные варианты. Можно было просто написать, что байпас надо делать 1 штук, с смещением от стояка и меньшего сечения. Благодарю!

0
касимов
касимов
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Касимов

Сообщений: 11922

03.09.2016 в 22:57:05

alexsvar написал: Можно было просто написать, что байпас надо делать 1 штук, с смещением от стояка и меньшего сечения.

Вам это может и не помочь. Фразу

santex-SVAR написал: (верхняя подача):

Вы ведь так и не поняли.....

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

04.09.2016 в 20:03:46

alexsvar, у Вас подача явно нижняя, а не верхняя ! Потому то и нет циркуляции в биметалле в отличие от чугуна.

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.09.2016 в 05:57:00

santex-SVAR написал: Вот он момент истины: а ведь здесь на форуме АДЫН очень ВУМНЫЙ теоретик активно агитирует за "несмещенный и незауженный байпас" - который работает независимо от направления подачи

Талантливый дурак способен любую идею загубить на корню и потом её упоённо хаять. Тут фишка в "На отходящих к радиаторам трубах поставил отсечные краны и регулирующие" (очевидно, хреновые, для двухтрубки, или батарея слишком большая для регулирующих вообще). А также в "Весь монтаж он сделал обжимными фитингами".

alexsvar написал: Конечно часть теплоносителя, остывая в радиаторе будет стремиться вниз, но как показала практика - ничтожная часть.

Если оставить только шаровые краны - вполне достаточная.

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

05.09.2016 в 10:44:52

psnsergey написал: Талантливый дурак способен любую идею загубить на корню и потом её упоённо хаять

а ты мне покажи пару фоток реального воплощения этой идеи (не рисунков и не формул) ! на сей момент : это чисто теоретическая идея - не потвержденная практикой. и что то ни один ни сварщик, не полипропиленщик не стремится ее воплощать в реальность.

причем придумана эта конструкция (насколько я понимаю) не сантехником - а какими-то 2 электриками !

парадокс : именно в этой теме подмерзает топик-стартер электрик : не видящий разницы http://www.mastercity.ru/forums/t257419-kak-pravilno-sdelat-razvodku-na-radiatory-otopleniya/?p=5763920#post5763920 между законами гидравлики и электро. http://www.mastercity.ru/forums/t257419-kak-pravilno-sdelat-razvodku-na-radiatory-otopleniya/?p=5763562#post5763562

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

05.09.2016 в 12:50:42

psnsergey написал: хреновые, для двухтрубки, или батарея слишком большая для регулирующих вообще).

хреновые регулирующие краны на 2-трубке - для очень больших радиаторов = 24 секции :

и 2 девятки = 18 секций :

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.09.2016 в 13:21:02

santex-SVAR написал: ты мне покажи пару фоток реального воплощения этой идеи (не рисунков и не формул) !

Советская реализация на чугуне крайне распространена в хрущёвках. Работает при замене на биметалл - аж свист стоит.

santex-SVAR написал: придумана эта конструкция (насколько я понимаю) не сантехником - а какими-то 2 электриками !

...и случилось это до 1910 года, судя по первым реализациям...

0
psnsergey
psnsergey
Резидент

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

05.09.2016 в 13:21:56

santex-SVAR написал: хреновые регулирующие краны на 2-трубке - для очень больших радиаторов

Голову включи. Они хреновые для применения на однотрубке.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.