01.09.2016 в 06:25:10
Здравствуйте, пишу впервые, до этого момента был только читателем. В скором времени сдается квартира, рассматриваю варианты устройства вентиляции. Дано: г.Новосибирск, кирпичный дом, 3-ка (78м2), 8/9 этаж. Место экологически благоприятное, нешумное. Отоплении должно быть мощным, даже слишком, в соседних домах люди живут с закрытыми батареями на зиму. Тяга в вентиляции скорее всего слабая, т.к. в проекте застройщик сразу заложил на 8 и 9 этажах вентиляторы. Задача: добиться нормальной вентиляции в двух жилых комнатах- спальне и детской, особенно на ночь. Чтобы можно было спокойно находится без сквозняков при закрытых дверях. Кухня и гостиная объединятся, там можно будет проветривать открыванием окон. Т.к. основная задача- проветривание именно двух комнат, то ПУ и ПВУ установки (дорого) рассматриваю во вторую очередь. В первую очередь придумал следующую схему: В каждой комнате установить по КИВ-125 (или аналог). Для обеспечения вытяжки под подвесным потолком в коридоре проложить вент.короба (сечение?), установить канальные вентиляторы (марка?) и запустить в существующую вентиляцию. Возможно объединение вытяжки в один короб с установкой одного вентилятора. Бризеры особо не рассматриваю из-за шума и дороговизны. На сколько рабочая такая схема? Возможна ли установка решетки КИВа под вентфасадом из керамогранита? Хочется аргументированной критики.
02.09.2016 в 10:03:26
Получается, что вентиляция будет работать только тогда, когда вытяжной вентилятор включен? Вы его 24 часа в сутки планируете гонять? Затратно получится по электроэнергии.
Наверное, лучше все это делать без воздуховодов, обеспечить естественный переток воздуха. Установите КИВы и какой-нибудь вытяжной вентилятор в ванную и на кухню, можно что-то вроде Marley SV-100, который работает 24 часа в сутки.
02.09.2016 в 10:11:07
Терконт написал: Затратно получится по электроэнергии
Хорошие вентиляторы потребляют очень мало электроэнергии.
02.09.2016 в 11:27:03
Терконт, Работать будет может и 24 часа, а может и будет естественной тяги хватать (зимой, например) и вентилятор включать не будет необходимости. На вытяжке в комнате поставить решетки с возможностью полностью перекрыть тягу. Не знаю, может быть автоматику какую-то поставить на вкл/выкл, только не понятно по каким параметрам она будет работать. А вообще думаю в каждой комнате поставить по выключателю, который будет вкл.вентилятор. На счёт того,чтобы поставить вент. в ванну или кухню, то тогда он будет втягивать в себя воздух из всей квартиры, а это больший объем. Если будут закрыты двери, то тогда тянуть будет через щели под дверью, боюсь сквозняка... да и на счет затрат на электороэнергию- разницы никакой, по сути будет работать такой же вентилятор, только канальный. А затратно- в условиях нашего климата ставить бризер на 1.2кВТ на комнату или приточную вентиляцию с ТЭНами (2кВт)...а тут- один или два вентилятора, которые еще не факт, что будут работать постоянно. Загуглил цену на Marley SV-100 :eek:
02.09.2016 в 12:27:19
Швеллер написал: А затратно- в условиях нашего климата ставить бризер на 1.2кВТ на комнату или приточную вентиляцию с ТЭНами (2кВт)
Вы не путаете причину и следствие? ТЭНы нужны чтобы нагреть воздух, если он своей температурой доставляет проблемы. Если была нормально спроектирована вентиляция и отопительное оборудование рассчитано на теплопотери от притока, то ничего греть не нужно.
02.09.2016 в 16:01:59
dimonml, согласен. Но думаю, что за зиму так или иначе тэн будет работать достаточно часто, по крайней мере в моем случае врядли можно будет без больших затрат обеспечить эту идеальную ситуацию. Да и вообще можно ли в многоквартирном многоэтажном доме этого добитрся, чтобы не зависеть от соседей и поставщика отопления? Установить больше секций в батареи и терморегуляторы?
02.09.2016 в 16:19:26
Швеллер написал: Но думаю, что за зиму так или иначе тэн будет работать достаточно часто
Предположим. И из этой ситуации мы находим "идеальный" выход: просто уменьшаем приток до таких величин, при которых нам ТЭН не нужен? Вы правда думаете, что если у полноценной приточки выставить тот расход воздуха, который вы будете получать со своими устройствами, то нужно будет использовать ТЭН?
Моя мысль заключается в том, что использовать/не использовать ТЭНы зависит от того, сколько и каким образом вы подадите свежего воздуха в квартиру, а не от того, что побуждающей силой для вентиляции станут вентиляторы в санузлах или в приточной установки.
Швеллер написал: Да и вообще можно ли в многоквартирном многоэтажном доме этого добитрся, чтобы не зависеть от соседей и поставщика отопления?
Я не представляю как жить в многоквартирном доме и не зависеть от "соседей и поставщика отопления". Вообще не представляю.
02.09.2016 в 16:20:16
Швеллер написал: Установить больше секций в батареи и терморегуляторы?
Лично я сейчас иду по этому пути, но что получиться еще не знаю.
02.09.2016 в 16:59:56
dimonml, думаю, что врядли получится сделать в условиях Сибири приточную установку, чтобы работала идеально, это надо кучу автоматики, проводить пусконаладку, в общем надо быть конкретным спецом...тогда может быть и заработает. В таком случае проще сделать пву с рекуперцией. Но это дорого, на порядок дороже того, что я задумал.
02.09.2016 в 17:20:19
Швеллер написал: думаю, что врядли получится сделать в условиях Сибири приточную установку, чтобы работала идеально, это надо кучу автоматики, проводить пусконаладку, в общем надо быть конкретным спецом...тогда может быть и заработает.
Я так и не смог донести свою мысль: что вашему варианту, что вариант с приточкой такой же производительности, как будет ваш вариант, все равно: будет там калорифер или нет. Отсутствие калорифера у вас не является плюсом варианта, выбранного вами.
Понимаете, сколько воздуха, какой температуры и кубатуры вы подадите, такая равновесная температура и будет.
Швеллер написал: В таком случае проще сделать пву с рекуперцией.
Не проще.
02.09.2016 в 17:43:03
dimonml, я понял. Только с приточки (из дефлектора) изначально будет холодный воздух идти, при -30 за бортом это будет ощущаться. Для этого и тэн, я так вижу. А кивы стоят у окна с батареей, прикрыты шторкой, не должно быть таких проблем. Надеюсь. Это в общем и является главным вопросом заведенной темы)))
02.09.2016 в 17:52:48
Швеллер написал: Только с приточки (из дефлектора) изначально будет холодный воздух идти, при -30 за бортом это будет ощущаться.
Что конкретно мешает спроектировать приточку так, чтобы она:
Швеллер написал: стоят у окна с батареей, прикрыты шторкой, не должно быть таких проблем
?
Например, у меня приточная труба находиться под потолком и направлена в сторону радиатора батареи отопления таким образом, чтобы холодная струя свежего воздуха прилипала к потолку и там подхватывалась конвекционным потоком от батареи. Теория этого хорошо описана, например, в конце каталога systemair.
02.09.2016 в 18:02:46
dimonml, в моем случае тянуть с балкона далековато. А может выложите свои наработки? Был бы благодарен))) с ходу просто появилось ряд вопросов, например - как поток воздуха проходит через шторы? Ощущается ли то, что под потолком в вент. коробах идет холодный воздух - нет ли конденсата?
04.10.2016 в 12:41:45
Ну как, продвинулся вопрос? Схема очень похожа на мою.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу