Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.09.2016 в 11:09:08

Интересная теория. Вполне может быть такое из-за механической нагрузки на вагу.

Когда буду на объекте, проверю оставшиеся ваги, такие лампы висят почти во всех комнатах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
IC-master

Местный

Регистрация: 18.07.2014

Москва

Сообщений: 17

06.09.2016 в 16:42:54

Насчет лампы краткий анализ:температурные характеристики лампы и разъема wago 222 tC колбы от 250-800 градусов стремиться вверх,t рабочая wago 85-105 градусов-добавим температурные расширения материалов,получим неправильный режим(повышенный износ)эксплуатации P.S.Все же типом 222 зажимать моножилу не дело,на практике замечено угловой люфт(юз).На типе 221 исправлен этот баг.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 17:36:07

IC-master написал: t рабочая wago 85-105 градусов-добавим температурные расширения материалов,получим неправильный режим(повышенный износ)эксплуатации

Ну это же совсем не так, я писал о довольно длинном шлейфе до ваги. ее температура "на ощупь" не сильно превышала комнатную.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

06.09.2016 в 18:51:11

Кстати, Kamikaze в тестах писал о сильной нестабильности ваг в тестах. Возможно, тут аналогично.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1587

07.09.2016 в 13:34:50

Alexey_Spb, скажите, а горят только 222-е с рычажками, или на самозажимные тоже есть жалобы ?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

07.09.2016 в 14:16:55

SunFire написал: Alexey_Spb, скажите, а горят только 222-е с рычажками, или на самозажимные тоже есть жалобы ?

Проблемы были с наполненными пастой клеммами серии 773, с 2273 я не слышал. Среди лично виденных 2273 тоже проблем не было.

Про новые тоже информации нет..

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Johnny

Местный

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5580

12.09.2016 в 15:31:31

Несколько месяцев использовал лампу 300 Вт во время ремонта в квартире. Даже не одну, а штуки 3 за это время сжег. Цоколь Е40, керамический патрон, к патрону был подключен кусочек ВВГ 3х1.5 сантиметров 10-15 длиной, который был соединен с проводом от бывшего китайского удлинителя... правильно, 222-ми :) Ну, в моем случае никаких негативных моментов при использовании этой конструкции замечено не было)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.09.2016 в 16:57:43

222 вага замечательно себя ведёт на многопроволочной жиле. И никак иначе. Или на многопроволочной оконцованной, что практически для ваго тоже самое, поскольку тонкостенная гильза после оконцевания трапецией или квадратом не даёт гулять проводу по ваге. Однопроволочная жила мотыляется в ваге как, извиняюсь, это самое в проруби.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

12.09.2016 в 17:57:31

NoNe написал: 222 вага замечательно себя ведёт на многопроволочной жиле. И никак иначе. Или на многопроволочной оконцованной, что практически для ваго тоже самое, поскольку тонкостенная гильза после оконцевания трапецией или квадратом не даёт гулять проводу по ваге.

Посмотрите на инструкцию к хагеровской пружинной клемме.

Специально для наиболее одаренных немцы нарисовали картинку и жирно перечеркнули наконечник. :)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

12.09.2016 в 20:37:31

Radio, после повального выгорания ваг на номинальном токе в продолжительном режиме я больше доверяю своему опыту, нежели инструкциям. И да, сейчас ваго я устанавливаю только на времянки и на светодиодное освещение. Все остальное - пресс.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

12.09.2016 в 20:50:00

NoNe написал: я больше доверяю своему опыту, нежели инструкциям.

А я почему-то больше доверяю ведущим электротехническим фирмам, нежели вашему опыту. :)

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

12.09.2016 в 21:09:24

Всегда, как для временного подключения светильников ( патронов ), так и для штатного подключения ВСЕХ светильников, использую люстровые сжимы ( WAGO 224 серии ). https://www.electro-mpo.ru/catalog/klemmniki_klemmy_szhimy/k46_zazhimy_soedinitelnye_bezvintovye_wago_werit_z/k4643-zazhim-224-122-bezvintovoy-2kh-1-0-2-5-1kh-0/ Их же использую и в качестве "выключателей" при отделочных работах вместо отслуживших свой век выключателей, висящих на проводах и на которых всё время рука пытается нащупать фазу с его тыльной стороны.

0
Аватар пользователя
Energon

Местный

Регистрация: 03.04.2010

Киев

Сообщений: 472

13.09.2016 в 16:05:41

а когда это Вы на гофру перешли? раньше кабель просто так в стене прокладывали. И как теперь выглядит распайка в установочных коробках? можете фото показать очень любопытно))

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

13.09.2016 в 16:49:32

Radio написал: почему-то больше доверяю ведущим электротехническим фирмам

если ставит вопрос так, то я больше доверяю опрессовке, как соединению 1го класса, нежели непонятным пружинкам. ПУЭ в этом со мною полностью согласно :)

0
Аватар пользователя
NoNe

Местный

Регистрация: 26.12.2014

Луганск

Сообщений: 1604

13.09.2016 в 16:56:50

IC-master написал: tC колбы от 250-800 градусов стремиться вверх,t рабочая wago 85-105 градусов-добавим температурные расширения материалов,получим неправильный режим(повышенный износ)эксплуатации

Radio написал: Жилы под весом лампы с патроном чуть разгибают пружину, подобно рычагам. Происходит примерно то же самое, что и в черезмерно набитой коробке, где ваги, как известно, иногда греются и горят по причине механического напряжения между жилой и клеммником. Ничего подобного не происходит в просторной коробке, где соединения лежат свободно и на них ничто не давит.

можно один вопрос просто в массы? Зачем что-то выдумывать, гадать, объяснять физические процессы деградации соединения, о чем-то задумываться, если правильная опрессовка (пайку и сварку именно сейчас, по понятным причинам я опускаю) дает 146% гарантию того, что это соединение будет работоспособным даже после полного стекания изоляции с токоведущих жил и после самого их испарения? Закладывать гораздо более слабые соединения, нежели кабель - глупо и нецелесообразно. Проще соединить и забыть, нежели объяснять причину отказа. Выгоревшие ваги видел, опрессовку - никогда. только выгоревший кабель, если не сработала защита по линии.

0