Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

13.09.2016 в 17:42:29

NoNe написал: можно один вопрос просто в массы? Зачем что-то выдумывать, гадать, объяснять физические процессы деградации соединения, о чем-то задумываться, если правильная опрессовка (пайку и сварку именно сейчас, по понятным причинам я опускаю) дает 146% гарантию того, что это соединение будет работоспособным даже после полного стекания изоляции с токоведущих жил и после самого их испарения? Закладывать гораздо более слабые соединения, нежели кабель - глупо и нецелесообразно. Проще соединить и забыть, нежели объяснять причину отказа. Выгоревшие ваги видел, опрессовку - никогда. только выгоревший кабель, если не сработала защита по линии.

Потому что, имхо, многие на форуме "оправдывают" свои решения, которые были выбраны не из-за качества, а из-за быстроты и малой трудоемкости.

Wago здесь вне конкуренции просто, зачистил жилы, вставил и все.

Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2016 в 19:27:03

Alexey_Spb написал: Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.

Не ради спора,вот например ВАГО предлагает установку клемм прямо на ДИН РЕЙКУ http://delta-n.ru/Info/2273.pdf предпоследняя страница

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2016 в 21:27:27

Energon написал: а когда это Вы на гофру перешли? раньше кабель просто так в стене прокладывали. И как теперь выглядит распайка в установочных коробках? можете фото показать очень любопытно))

Это был единственный случай в моей практике, когда я не смог переубедить главного инженера управляющей компании в ошибочности их предписания по поводу обязательной упаковки кабелей в защитной оболочке ещё и в дополнительную защитную оболочку в виде "гофры" при монтаже под штукатурку. Если быть честным, то я и не особо старался убедить его, а ещё вернее, совсем передумал, когда увидел, что главный инженер это женщина ... Сами понимаете, что все мои доводы в данном случае заранее были обречены на провал. Для того, чтобы показать фотографии распаек в установочных, то их ещё надо найти и подготовить, чтобы выложить. Я это постараюсь сделать это, но могу сказать сразу, что распайка в "гофре" совсем не отличается от распаек без неё, если учесть, что при монтаже установочных "гофра" обрезалась под корешок сразу при вводе в коробку.

Alexey_Spb написал: Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.

С чего вы взяли, что силовые соединения вообще требуются, если вполне достаточно штатных клемм на оборудовании и установочных?

0
Аватар пользователя
.Гость.

Местный

Регистрация: 06.07.2016

Дункан

Сообщений: 930

13.09.2016 в 22:23:12

Очень интересная и важная тема. Я даже затрудняюсь сказать, на чью сторону встать... На сторону практики, или на сторону прогресса. С одной стороны, видео как почему-то оплавляются клеммники найти несложно. С другой стороны, представить себе в Германии щиток со скрутками/спайками/сварками/опрессовками я не могу. С одной стороны, в наших стандартах про современные клеммники едва ли написано. С другой стороны, в компании Ваго думается не совсем дебилы сидят. И они давно должны были стать банкротами, если бы там все было так ненадежно. С одной стороны, скрученное-пропаянное-проваренное и вдобавок опрессованное соединение должно быть невероятно надежно. С другой стороны, любая электроцепь начинается у автомата, где так себе соединение. И заканчивается в розетке, выключателе или плафоне лампы. Там соединения еще более так себе. И я лично своими глазами сгоревшие ваго не видел, зато видел отгоревший ноль в щитке, отгоревшую скрутку меди с алюминием напрямую и через колодку, отгоревшую фазу в розетке и даже ПУНП, который тупо почернел в одном месте без видимых причин, завонял и обуглился. Обычные соединения хороши тем, что не разваливаются даже когда все вокруг стечет. Клеммники на такое не способны. Хорошо бы сравнить количество испортившихся традиционных соединений и клеммных. Традиционных - не тех, что профессионально проварены-пропаяны, а традиционных. Как "самый сокрушительный аргумент" в пользу клеммников - невероятно убедительное видео Земскова: https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E Но все же, посоветуйте хорошую обжималку для проводов. Или даже сварочный аппарат. Спасибо.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

13.09.2016 в 22:23:57

avmal написал: С чего вы взяли

Но согласитесь, - пресс надёжнее ваги. Или нет? Вага достаточна, согласен, но пресс надёжнее.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

13.09.2016 в 22:57:00

Дмитрий999 написал: Обычные соединения хороши тем, что не разваливаются даже когда все вокруг стечет. Клемники на такое не способны.

Перестаньте, ваго всегда стекают последними.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

13.09.2016 в 23:00:53

Radio, Пипец.Спасибо

0
Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

13.09.2016 в 23:17:10

Oleg V написал: Но согласитесь, - пресс надёжнее ваги. Или нет? Вага достаточна, согласен, но пресс надёжнее.

Согласен, но и вы согласитесь, что понятие разумной достаточности появилось не зря, причём, появилось ещё задолго до того, как самый трухлявый участник нашего форума на белый свет появился. Лично я в своей работе всегда придерживаюсь принципа разумной достаточности. Это относится как к проектной работе, так и практической.

Дмитрий999 написал: Как "самый сокрушительный аргумент" в пользу клеммников - невероятно убедительное видео Земскова: https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E

Балабол, "широкого профиля", блин! А я-то всё думаю - откуда идёт этот бзик про четыре квадрата для духовки ... Что касается проваренных скруток, которые он в этом своём рекламном ролике так "опустил", убеждая всех, что перекоммутация в подобном случае невозможна из-за коротких концов, то винить в данном случае надо не вид соединения, а того "монтажника", который этот монтаж делал. Грамотный монтажник знает, что по нормали при монтаже необходимо оставлять такой запас провода, чтобы можно было выполнить "ампутацию" и новое соединение ещё два раза. Я не сторонник и не противник тех или иных способов допустимых коммутаций, но я прошёл через них уже очень давно, освоив в совершенстве, и потому могу грамотно оценивать ситуацию, чтобы выбрать необходимый способ, не брезгуя не только WAGO, но и пайкой, сваркой, опрессовкой, если в этом есть необходимость. При электромонтажных работах на объектах жилого фонда, по крайней мере, я не могу найти причин, чтобы отказаться от технологичных и компактных клемм WAGO.

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 00:42:20

ebf написал:

Alexey_Spb написал: Считаю что Wago на времянку - идеально, на свет - допустимо (сам я работаю опрессовкой даже на освещение), на силовые соединения - категорически нет.

Не ради спора,вот например ВАГО предлагает установку клемм прямо на ДИН РЕЙКУ http://delta-n.ru/Info/2273.pdf предпоследняя страница

ebf,

Да ладно вам, уже много лет многие производители выпускают самозажимные клеммы на дин-рейку. Их, кстати, я считаю на порядок надежнее ваг ввиду другого механизма зажима и его большей площади.

avmal написал: С чего вы взяли, что силовые соединения вообще требуются, если вполне достаточно штатных клемм на оборудовании и установочных?

Я не считаю их достаточными. Например, наверняка и вы тоже встречались со срывающейся резьбой на клеммах Этики.

Заявления о кривости рук не принимаются по причине того что я после первого срыва специально проводил на новых клеммах затяжку динамометрической отверткой. Это был очевидный брак, который мне попался наверное в паре десяток розеток этой серии (значит не все плохие). И об этом несколько человек писали на форуме - да, имеет место. Винты там совсем сопливые.

Так же есть схемы, которые не расключаются только на механизмах.

Например, есть два проходных переключателя, из подрозетника второго питание еще идет на несколько бра. Очевидно, что лучший способ монтажа без внешних распаечных коробок (то есть вся распайка в подрозетниках механизмов) - до первого подрозетника переключателя 3x1.5 от щита, от первого до второго - 5x1.5, от второго 3x1.5 на лампу и 3x1.5 далее на другие бра и точки света.

В этом случае часть соединений надо делать не на механизмах.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.09.2016 в 00:45:12

avmal, не буду спорить с вами касательно ваг. Давайте будем считать что выбор соединения - личное дело каждого из нас.

Если у меня не будет выбора, поставлю вагу. А если будет - только опрессовка.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Аватар пользователя
avmal

Местный

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

14.09.2016 в 01:57:54

Alexey_Spb написал: наверняка и вы тоже встречались со срывающейся резьбой на клеммах

Мне одного подобного случая достаточно, чтобы навсегда отказаться от этой серии. Неужели кому-то требуется больше?

Alexey_Spb написал: Так же есть схемы, которые не расключаются только на механизмах. Например, есть два проходных переключателя, из подрозетника второго питание еще идет на несколько бра. Очевидно, что лучший способ монтажа без внешних распаечных коробок (то есть вся распайка в подрозетниках механизмов) - до первого подрозетника переключателя 3x1.5 от щита, от первого до второго - 5x1.5, от второго 3x1.5 на лампу и 3x1.5 далее на другие бра и точки света. В этом случае часть соединений надо делать не на механизмах.

Вы это к чему мне рассказываете? Разве на моих фотографиях чуть выше не то же самое изображено?

0
Аватар пользователя
ajnjuhfa

Местный

Регистрация: 03.09.2016

Великий Новгород

Сообщений: 252

14.09.2016 в 03:20:31

Дмитрий999 написал: Очень интересная и важная тема. Я даже затрудняюсь сказать, на чью сторону встать... На сторону практики, или на сторону прогресса. С одной стороны, видео как почему-то оплавляются клеммники найти несложно. С другой стороны, представить себе в Германии щиток со скрутками/спайками/сварками/опрессовками я не могу. С одной стороны, в наших стандартах про современные клеммники едва ли написано. С другой стороны, в компании Ваго думается не совсем дебилы сидят. И они давно должны были стать банкротами, если бы там все было так ненадежно. С одной стороны, скрученное-пропаянное-проваренное и вдобавок опрессованное соединение должно быть невероятно надежно. С другой стороны, любая электроцепь начинается у автомата, где так себе соединение. И заканчивается в розетке, выключателе или плафоне лампы. Там соединения еще более так себе. И я лично своими глазами сгоревшие ваго не видел, зато видел отгоревший ноль в щитке, отгоревшую скрутку меди с алюминием напрямую и через колодку, отгоревшую фазу в розетке и даже ПУНП, который тупо почернел в одном месте без видимых причин, завонял и обуглился. Обычные соединения хороши тем, что не разваливаются даже когда все вокруг стечет. Клеммники на такое не способны. Хорошо бы сравнить количество испортившихся традиционных соединений и клеммных. Традиционных - не тех, что профессионально проварены-пропаяны, а традиционных. Как "самый сокрушительный аргумент" в пользу клеммников - невероятно убедительное видео Земскова: https://www.youtube.com/watch?v=YK6f4Imfh0E Но все же, посоветуйте хорошую обжималку для проводов. Или даже сварочный аппарат. Спасибо.

Дмитрий999, По поводу видео Земскова, балабол, реклама, смотреть нравиться. Он тут недавно в одном ролике говорил, что окна нужно устанавливать только на анкера и никаких пластин, в другом ролике стоит на фоне окна установленного на пластины и таких противоречий у него много. Я лично использую все соединения и скрутки и сизы и ваго и тд, просто каждому свое место. Есть такое понятие обслуживание и ремонт. У меня ваги только непосредственно на подключении патронов освещения, за семь лет использования не сгорела не одна. А вот пытался ставить в распаечные коробки все сгорели.

0
Аватар пользователя
Oleg V

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 3291

14.09.2016 в 06:49:54

avmal написал: и вы согласитесь, что понятие разумной достаточности появилось не зря

Согласен. По этому, считаю, ваг достаточно для хорошего ремонта, но если заказчик готов платить за избыточную надёжность, то хорошо иметь возможность ему это продать. Или иначе: электрик делающий работу с избыточной надёжностью, тоже имеет своего заказчика. Проблема только в том, что заказчик, чаще всего, не готов платить адекватную цену.

0
Аватар пользователя
Артём Зорин

Местный

Регистрация: 20.08.2014

Новосибирск

Сообщений: 1107

14.09.2016 в 07:44:36

Oleg V написал: Проблема только в том, что заказчик, чаще всего, не готов платить адекватную цену.

А разве ВАГО — не самое дорогое соединение? А на втором месте опрессовка. В итоге самое надёжное (сварка) оказывается ещё и самым дешёвым. Мне всегда казалось, что достоинство ваг только в разъёмности (и то лишь 222 серия), которая местному контингенту не нужна.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

14.09.2016 в 07:53:43

Артём Зорин написал: А разве ВАГО — не самое дорогое соединение? А на втором месте опрессовка.

Лолшто? Одна ГМЛка в среднем стоит как полторы ваги есичо. Не считая клеевой термоусадки. :)

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу