21.09.2016 в 08:56:01
NoNe,
NoNe написал:
Комуто220 написал: чем съедается резьба на винтовых соединениях при профилактической протяжке.
гораздо быстрее пресс-соединения :)
Комуто220 написал: Что значит: луженая часть из-за малого слоя лужения не может участвовать в контакте?
то и значит. Выше писалось, что припой прямо-таки обволакивает место контакта, увеличивая площадь соединения. Для подобного нужно иметь толщину покрытия в несколько миллиметров, а не микрометров.
хм, за счет чего обволакивает? А почему не диффундирует в проводники? А если диффундирует (т.е. образует спайку), то почему через несколько лет провод все еще можно вытащить? )
21.09.2016 в 08:58:34
x-men написал: Выходит нереально туго, как клеммник не раскачивай.
Это совершенно ни как не коррелирует с электрическим контактом.
21.09.2016 в 09:01:13
Доширак, да, пружина обеспечивает контакт. Вот только в процессе температурного расширения, пружина двигается по проводнику. Что приводит к временным ухудшениям контакта.
21.09.2016 в 09:03:07
Oleg V, а я это не к этому. Просто так из любопытства вряд ли бы соседи стали фигней страдать. Имхо либо изначально провод не был всунут на должную глубину, либо клеммник бракованным был.
21.09.2016 в 09:12:21
Я не обвиняю соседей с целью спрятать криворукость, просто не исключаю. Тем более, если это не соседи, то получается, что на соплях это соединение прослужило месяц.
21.09.2016 в 10:03:34
Алекс-М написал: Доширак, да, пружина обеспечивает контакт. Вот только в процессе температурного расширения, пружина двигается по проводнику. Что приводит к временным ухудшениям контакта.
Алекс-М, научная фантастика. Держу я сейчас эту пружинку в руках. Пальцем ее сжать нереально, а пассатижами - с большим трудом. Говорить, что там что-то происходит из-за нагрева - абсурд. А уж тем более про "движется по проводнику" - она в него вминается, и там уже ничего не движется.
21.09.2016 в 18:54:46
WAGO - ааааллилуяяяя... ааааллилуяяяя!!! харэ уже молиться на них, есть и есть... кто хочет тот юзает их, кто хочет нет!
30.09.2016 в 16:46:11
05.10.2016 в 21:22:03
Alexey_Spb написал: играет роль совпадение факторов, а именно - заниженное сечение жилы, постоянная нагрузка
Вот фото WAGO установленных в апреле или марте,не помню точно
подключён узел водоподготовки,то есть 4 насоса,4 блока питания и проч.хрень - ничего,просто ничего.
И это пройдёт ...
06.10.2016 в 07:50:33
serj12 написал:
Alexey_Spb написал: играет роль совпадение факторов, а именно - заниженное сечение жилы, постоянная нагрузка
Вот фото WAGO установленных в апреле или марте,не помню точно
подключён узел водоподготовки,то есть 4 насоса,4 блока питания и проч.хрень - ничего,просто ничего.
serj12,
Заметьте, вы используете совсем другую серию ваго, чем ту, о которой речь в первом посте.
06.10.2016 в 09:42:27
Вчера прикупил 3 таких прозрачных ваги из интереса.
PS на сайте wago температура обоих типов одинаковая - 85. Маркетинг однако.
06.10.2016 в 12:02:14
Комуто220 написал: А общая мощность?
ну ...что-то около 3 кВт(точно не смотрел).Там два насоса - один почти кВт,второй - 700 Вт,и ещё один - около 600.Плюс колонны и дозаторы,но это мелочёвка.
И это пройдёт ...
06.10.2016 в 12:13:24
x-men написал: Но видимо из-за того, что 221 меньше 222 и прозрачные, кажутся какими то хлипкими.
На пределе заявленных характеристик ни разу не приходилось использовать 221, но среднюю нагрузку держат хорошо, без нареканий. Свет, двигатели маломощные, управление. А уменьшенный размер и более четкие грани, в отличии от 222, позволяют делать соединения какими-то... более эстетичными, что ли. Да и в целом если их несколько десятков в одном месте, то выглядит компактней, имхо.