kwazimoda написал:
Сейчас на этапе черновых работ и рабочие прокидывают провода. С их стороны непрофессиональный электрик
Главные ошибки это привлечь для монтажа инженерных сооружений без предварительного проектирования дилетанта и "прокидывание" линий до готовности схемы. Все остальные ошибки проистекают из вышеуказанных ...
Если для всего освещения УЗО на сегодня предпочтительно, то для освещения санузла обязательно.
На каждый кондиционер должна быть своя групповая линия 3х2,5 с защитой 16А.
На каждый тёплый пол должна быть своя групповая линия, выполненная кабелем 3х1,5, защищённая соответствующим номиналом 10А, если не хотите в перспективе головной боли.
На духовку и ПММ желательны отдельные линии, а на холодильник более, чем желательна.
Для СМ предпочтительно УЗО 10мА.
Для защиты всех розеточных групп требуются автоматы не более 16А.
И укажите все сечения линий, чтобы разговаривать можно было предметно.