Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.04.2020 в 16:48:41

Очередной апгрейд моей системы завершен - есть теперь определенная дополнительная защита :) (теперь настройка осталась этого второго Реле).

Кстати по первому реле (для большой скорости вентилятора) ... у меня так и стоит на самой крайней позиции крутелка :) 0.41А (РТ 0.41-0.55А) - при доп.наргузке (лампочкой срабатывало) ... конечно по уму еще найти РТ чтобы было 0.хх - 0.41А и посмотреть на значениях меньше, чем 0.41А ... как оно будет без нагрузки срабатывать)

Доволен как слон :) Следующий этап это добавление внуть системы датчиков (температуры и влажности) ... ну больше для инфы :) мне...

Шкаф и шкафчик управления :) с кнопками для ручного управления (мало ли)

Панель, которая в системе автоматического управления (у меня подключено к системе, которая сама переключает скорости, закрывает заслонки - например ночью закрывает все и подает воздух только в спальни, при этом все ставит на минимальную скорость)

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

09.04.2020 в 19:18:07

4 часа работы на значении 0.29А - полет нормальный. Можно считать, что это значение мне и подходит :)

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

10.04.2020 в 12:43:34

Все таки я закажу реле TF42-0.41 (0,31...0,41A), сейчас стоит реле от 0.41А и поиграюсь со значениями уже ручном режиме (крутелкой и ожиданиями, как с тем, которое сейчас ставил)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.04.2020 в 18:06:51

a__l написал: Все таки я закажу реле TF42-0.41 (0,31...0,41A), сейчас стоит реле от 0.41А и поиграюсь со значениями уже ручном режиме (крутелкой и ожиданиями, как с тем, которое сейчас ставил)

Как в поговорке ??? "Дурная голова рукам покоя не дает … ???" ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

10.04.2020 в 21:48:11

Ким написал:

a__l написал: Все таки я закажу реле TF42-0.41 (0,31...0,41A), сейчас стоит реле от 0.41А и поиграюсь со значениями уже ручном режиме (крутелкой и ожиданиями, как с тем, которое сейчас ставил)

Как в поговорке ??? "Дурная голова рукам покоя не дает … ???" ;) :)

Ким, именно :)))))))))

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

10.04.2020 в 22:44:09

;) :) ))

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

21.04.2020 в 12:31:36

заказал... жду очередной месяц :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

21.04.2020 в 20:12:25

;) :)

А с предыдущим РТ все нормально ?? Имею ввиду его работу

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

24.04.2020 в 12:48:20

Ким написал: ;) :)

А с предыдущим РТ все нормально ?? Имею ввиду его работу

Ким, да, работает не выключается... срабатывает только когда лампочку вешаю в доп. нагрузку .... крутелка на минимуме стоит - ниже уже нету куда крутить.

Вот я новое с меньшим номиналом и потестирую ... если будет стабильно работать с током меньше чем сейчас стоит - то поменяю, а если при уменьшении тока срабатывания на 1 деление будет выключаться - то оставлю текущее

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

24.04.2020 в 22:47:12

a__l написал: работает не выключается... срабатывает только когда лампочку вешаю в доп. нагрузку .... крутелка на минимуме стоит - ниже уже нету куда крутить.

Это же хорошо.

Зачем нужна такая точность ??. Просто ради интереса покрутить "что получиться "???

С одной стороны то что сейчас "крутилка" на минимуме - это не очень хорошо. Края диаграммы - неустойчивое состояние. Лучше всего когда рабочая точка в середине диаграммы.

Так что понятно Ваше "хотение" ... ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

26.04.2020 в 00:23:42

Ким написал: Зачем нужна такая точность ??. Просто ради интереса покрутить "что получиться "???

ага, а вдруг там еще 2 деления вниз можно крутелку поставить :) ... правда надо будет думать, куда использовать не нужное (лишнее) РТ :)

0
Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

16.12.2020 в 14:27:09

всем привет. В общем таки поменял первое реле .... Не зря. Предыдущее на токе 0.41А не срабатывало ...а это на 0.35А работает (тестирую на этом токе). Ниже уже сработка происходит.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

17.12.2020 в 08:54:39

a__l написал: В общем таки поменял первое реле ....

;) :) Все таки домучили ??? ;) :)

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
a__l

Местный

Регистрация: 17.03.2015

Минск

Сообщений: 297

17.12.2020 в 10:43:06

Ким написал:

a__l написал: В общем таки поменял первое реле ....

;) :) Все таки домучили ??? ;) :)

Ким,

Да :) .. Ток пришлось немного поднять (т.к. сработала защита), но на 0.37А уже работает почти сутки без срабатывания.

И конечно же получил классный опыт в проектировании защиты (от перегруза) для щитка управления моей ПУ, благодаря форуму.

Финальный результат в "лицевой стороны" :)

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12690

17.12.2020 в 13:05:13

a__l написал: Ток пришлось немного поднять (т.к. сработала защита), но на 0.37А уже работает почти сутки без срабатывания.

Значение тока прибором измеряли или шкале на РТ поверили ???

Тепловую защиту изучили теперь можно и на токовую отсечку переходить ;) :) А там и до высоковольтных защит дойдете ;) :) Конечно же, шутка .. :o :o

Неплохо получилось. Главное "сопли" не болтаются.

Удачи !!

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу